05.03.2008, 12:00 | #1 | |
Моделирование пустотной плиты перекрытия
Инженер-строитель
Тюмень
Регистрация: 04.03.2008
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 35972
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
|
Здание Сборно монолитный каркас. Колонны железобетонные, ригеля монолитные, в плоскости перекрытия, Диски прекрытия включают в себя сборные многопустотные плиты опертые концами на монолитные ригели посредством бетонных шпонок. Ригели делять на несущие и связевые вдоль плит. Сетка 7,2x7,2.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
То есть Вы проектируете АРКОС. По рекомендациям БелНИИС ортотропия учитывается за счет того, что Е поперек плиты принимается близким к 0. Связевые ригеля воспринимают только распор. Формулы для определения Аэф и Jэф Вы привели правильные. При этом Еэф=Епуст=Ебетона. Более подробную консультацию по расчету и проектированию Вы можете получить в БелНИИС при наличии у Вас их лицензии на проектирование.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Отпор торцов плит вызывает изгиб и закручивание несущих ригелей. Связевые ригели работают исключительно на растяжение.
Разобраться с методикой расчета, действительно, сложно, тем более, что она достаточно динамично изменяется и уточняется. Почему Вам не достучаться до БелНИИС мне, откровенно говоря. не понятно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Авторы серии АРКОС запатентовали свою серию в России и в других странах. Вполне естественно, что они хотят получать деньги за продажу лицензий на проектирование и строительство по их серии. Если будет выпущено Пособие, пользуясь которым любой сможет проектировать, то кому в таком случае нужно будет покупать эту лицензию? Поэтому авторы серии АРКОС руководствуются старым как мир принципом - все должно быть изложено так, чтобы всем все было понятно, но использовать без обращения к разработчикам было бы нельзя.
Кстати, если Вы берете шаг колонн 7,2мх7,2м, то при толщине пустоток 220мм несущие ригеля придется делать шире, чем колонны. Есть и другие особенности. Например, для прохода коммуникаций Вам придется делать монолитные участки, которые могут составлять существенную часть площади. Есть ограничения и на расположение балконов. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Вот вам пособие http://dwg.ru/dnl/271 , и где-то ещё есть приложение с примерами расчёта. Самый большой минус этой серии - её нужно изготавливать руками, тогда получается что-то похожее на работоспособную конструкцию. Сетка 7,2х7,2м - рискованно для Тюмени, надо работать с бетоном В30 и лучше больше и всё тчательно вибрировать, в условиях зимы намучаетесь.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Люди добрые помогите пожалуйста с какой-либо литературой, где указан расчет ортотропии многопустотных плит перекрытия. Производил расчет небольшого дома столкнулся именно с этой проблемой.Пока на данном этапе моделировал изотропное перекрытие, но снип рекомендует ортотропию.
__________________
Лучшее, враг хорошего |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Все ветка уходит в другое русло....приведеннй мною пост выше остается в силе. Для ручного расчета я не спорю все верны вы сказали все в соответствии со снип. Но в програмном комплексе плита не проектируется как балка а проектируется как плоская оболочка, именно в СНиП 2.03.01-84 для плоских оболочек идет рекомендация учета ортотропии как частного случая анизотропии
__________________
Лучшее, враг хорошего |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я изучал методикурасчета пустотных плит в рамках системы сборномонолитного домостроения АРКОС. Расчет производится машинными методами (как правило в программе STARK ES). По рекомендациям автора системы Мордича АИ действительная ортотропия плит не учитывается. В одном направлении пустотки задаются с их реальной жесткостью, в другом направлении пустотки принимаются абсолютно податливыми. БелНИИС проводил многочисленные опыты с пустотками, пытаясь выработать рекомендации по учету реальной ортотропии, но, насколько мне известно (пару лет назад это было именно так), ничего официально выпущено не было.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Дядя вам не кажется, что вы больше на детсад "Ромашка" похожи?
Ввы случайно не помните чьё это высказывание? "плиты конечно только ортотропные ! плитами занимался Симбиркин (он с БелНИИСа перешел в Еврософт) . если плита изотропная (как в монолитном доме ) часть нагрузки в КЭ модели передается через плиту сразу на колонну . Вот в этом месте теряются усилия и соответственно потеря (причем существенная ) в армировании ригелей. А вот насчет привязки домов - так нельзя . Везде разные грунты, соответсвенно разные осадки и крен, а это в свою очередь тянет за собой армирование. Армирование то "100%" разное!" Вы не один и самый умный человек на всей планете, то что вокрук вас одни дураки-это только ваше мнение
__________________
Лучшее, враг хорошего |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
альберт в
А может лучше в институт назад, ну или хотя бы по Тырненту по шарить а то как то не серьёзно получается.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Судя по тому, что пишется "последний раз редактировалось альберт", сильно хочется сказать: "кого хотим обмануть?"
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия | gvs | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.03.2007 12:37 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |