Непрочитано 26.10.2012, 11:29 #1
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки
Antonio_v
 
Инженер- проектировщик
 
Россия
Регистрация: 30.11.2008
Сообщений: 184

Здравствуйте! Прошу Вашей критики узла опирания ж.б. фундаментной балки на металлический опорный столик из стального уголка. Закладная деталь находится в грунте обратной засыпки (песок), подвергается антикоррозийной обработке. Каким нормам противоречит данное решение? Долго ли прослужит?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Столик.jpg
Просмотров: 546
Размер:	71.1 Кб
ID:	89256  

Просмотров: 4762
 
Непрочитано 26.10.2012, 11:35
#2
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Чем защиту от коррозии собираетесь делать? Особенно интересует место за фундаментной балкой. Выполнение вертикальных швов по торцу закладного изделия тоже вызывает большие сомнения.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 11:58
#3
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


По антикоррозийной защите вопрос пока открытый. Решения подрядчик так и не предоставил. Про вертикальны швы- да, есть такой момент. Расчет по сварным швам пока тоже не получили. Есть ли прямой запрет в нормах на такое решение? Ведь ни в сериях, ни в учебниках нет такого узла. Везде монолитная набетонка (столбики, они же приливы). Нужен убедительный аргумент.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 12:09
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Антикоррозионная защита и монтаж это два наиболее весомых аргумента. Окрасочные составы защищают максимум на 4-ре года (явно не сопостовимо со сроком эксплуатации здания), битумные эмали хороши но их необходимо защищать от механических воздействий, обетонирование (вопрос возникает по скрытым участкам, недоступным для осмотра). В виду недоступности для периодического осмотра мест опирания балок долговечность антикоррозийной защиты должна быть сопоставима со сроком эксплуатации здания. По сварке - чтобы сварщику нанести качественный шов требуется определенное расстояние до края элемента, плюс момент будут воспринимать вертикальные швы а это означает повышенные требования к качеству их исполнения.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 12:10
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Ведь ни в сериях, ни в учебниках нет такого узла
Потому и нет, что
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
По антикоррозийной защите вопрос пока открытый.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:22
#6
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Ну если теоретически предусмотрена антикоррозийная защита, имеет ли шансы данное решение?

Sacha 63 не сразу увидел, что Вы ответили в посте #4. Спасибо за ответ! Аргументы весомые

Последний раз редактировалось Antonio_v, 26.10.2012 в 12:41.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 12:46
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Практически она долгоне продержится (хорошо, если устройство обратной засыпки с трамбованием переживет, не говоря уже о самом монтаже фундаментной балки - обдерут же нахрен). Затем сталь быстренько сгниет, фунд. балка утонет,трещины по стенам - поиски ответа на извечный вопрос "кто виноват" - а подать сюда тяпкина-ляпкина (конструктора)..
Дальше можно не продолжать
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:51
#8
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Да, на этом можно остановиться. Спасибо всем участникам данной темы!
Antonio_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания деревянной балки на колонну CTonbI4 Деревянные конструкции 1 27.01.2012 16:57
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? Андрей1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2011 12:13
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42