Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки
Инженер- проектировщик
Россия
Регистрация: 30.11.2008
Сообщений: 184
|
||
Просмотров: 4762
|
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
По антикоррозийной защите вопрос пока открытый. Решения подрядчик так и не предоставил. Про вертикальны швы- да, есть такой момент. Расчет по сварным швам пока тоже не получили. Есть ли прямой запрет в нормах на такое решение? Ведь ни в сериях, ни в учебниках нет такого узла. Везде монолитная набетонка (столбики, они же приливы). Нужен убедительный аргумент.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Антикоррозионная защита и монтаж это два наиболее весомых аргумента. Окрасочные составы защищают максимум на 4-ре года (явно не сопостовимо со сроком эксплуатации здания), битумные эмали хороши но их необходимо защищать от механических воздействий, обетонирование (вопрос возникает по скрытым участкам, недоступным для осмотра). В виду недоступности для периодического осмотра мест опирания балок долговечность антикоррозийной защиты должна быть сопоставима со сроком эксплуатации здания. По сварке - чтобы сварщику нанести качественный шов требуется определенное расстояние до края элемента, плюс момент будут воспринимать вертикальные швы а это означает повышенные требования к качеству их исполнения.
|
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Ну если теоретически предусмотрена антикоррозийная защита, имеет ли шансы данное решение?
Sacha 63 не сразу увидел, что Вы ответили в посте #4. Спасибо за ответ! Аргументы весомые Последний раз редактировалось Antonio_v, 26.10.2012 в 12:41. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Практически она долгоне продержится (хорошо, если устройство обратной засыпки с трамбованием переживет, не говоря уже о самом монтаже фундаментной балки - обдерут же нахрен). Затем сталь быстренько сгниет, фунд. балка утонет,трещины по стенам - поиски ответа на извечный вопрос "кто виноват" - а подать сюда тяпкина-ляпкина (конструктора)..
Дальше можно не продолжать |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Узел опирания деревянной балки на колонну | CTonbI4 | Деревянные конструкции | 1 | 27.01.2012 16:57 |
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? | Андрей1989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.12.2011 12:13 |
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну | By@ha | Железобетонные конструкции | 2 | 27.11.2011 14:14 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |