26.11.2015, 13:59 | #1 | |
Обследование бомбоубежища. Нюансы
Инженер
Хасавюрт
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 6859
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Я думаю применимы общие правила. Инструментальный контроль, в том числе обмеры, отбор и испытание образцов, неразрушающие методы, составление дефектных ведомостей, анализ, расчет по фактическим схемам, сечениям и физико-мех. характеристикам /вкратце примерно так/.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 19.05.2014
Хасавюрт
Сообщений: 14
|
ВСН 53-86 (р) использовал для оценки степени износа, но он предназначен для жилых домов. Чем же руководствоваться для бомбоубежищ?
Типовых случайно у кого-нибудь нет ? :/ Есть ли какие-нибудь категории к повреждениям (например, если выбоина в колонне определенных размеров, или оголение арматуры, то к каждому дефекту присуждается категория ?)? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Странное детальное обследование, которе заключается только в осмотре и фотографировании.....
Если бы вы проводили детальное, то таких бы вопросов не возникло Цитата:
- для ремонта изоляции... - для сохранения в качестве объекта МЧС (но обычно у них есть для этого своя служба и она все делает сама)... - для использования под склад картошки..... - для продажи объекта другому лоху.. Вот под это и работают. Если под склад картошки, то нафига вам толщина стен 2. У вас есть ТЗ? 3. если объект МЧСный, то и работают по их нормативам.... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 19.05.2014
Хасавюрт
Сообщений: 14
|
Обследование заключалось в оберке сооружения, измерение марки бетона неразрушающим способом, проверки армирования, составлении ведомостей дефектов и т.д.
Вообщем заказчик хочет поменять назначение сооружения, по нормативам мчс для списания требуются расчеты на надежность строительных конструкций при условии назначения здания. Где найти нормативы именно по износу конструкций, потере их несущей способности в соответствии с дефектами. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- к сожалению методики расчета с учетом коррозионных повреждений там не приведено, а снижать только площадь армирования и физ-мех характеристики бетона - недостаточно. но других вариантов ~ нет |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Степень износа - это для БТИ. Это которые считать не умеют, поэтому для них упрощенные таблицы разработаны.
В ГОСТе на обследование (ГОСТ 31937-2011) нет степени износа, есть 4 категории. Если надо сделать качественно, то перфоратор в руки и вперед - вскрываете арматуру, определяете шаг стержней, бурите керны. Потом считаете. Посмотрите серию У01-01/80, мы обследовали бомбоубежище, построенное по ней. Хотя у вас раньше построено. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2015
Сообщений: 13
|
Сейчас нет бомбоубежищ, сейчас временное укрытие.
Серии старые, здания новые. Я бы вообще по-меньше надеялся на серию. И какая разница что обследовать? Главное цель! К каждому конструктивному элементу свои требования. Геология, шурфы (думаю что не разрешат, так как копать глубоко), отбор кернов из конструкций, вскрытия, неразрушающие методы контроля и инженерно-геодезический контроль - все в необходимом количестве. Полученные результаты на участках с дефектами сравниваете с результатами на неповрежденных участках и определяете физический износ. Все расчеты делаются на основании полученных данных. Все это красиво оформляете по ГОСТу. |
|||
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Эх, чертовски давно я тут не был Помогу тебе, как раз осенью обследовал бомбоубежище и ситуация была примерно такая же.
Износ сооружения оценивается по ВСН 53-86 (р) - его можно и для промышленных в принципе применять, но главное подобрать удельный вес конструкций сооружения. А вот тут возникает проблема. Мне удалось более менее подходящую информацию найти в книге "Справочник оценщика. Промышленные здания. КО-ИНВЕСТ. Москва. 1996" Вроде на файлообменнике двг есть. С определением толщины стен - это большая техническая проблема. Теоретически можно попробовать ультразвуковым толщиномером, но его тарировать придется по внутренним стенам или колоннам (там бетон должен быть одинаковым с наружными стенами). Или сверлить. Но армирование не определишь. Вскрывать до сквозного тоже не вариант, раз вода есть. Если что, пиши в личку по конкретному вопросу по этому объекту, постараюсь помочь. Мы вообще там где вода просачиваться сквозь стены рекомендуем применять Пенетрон или аналогичные материалы. И есть небольшая разница по нормам, так как я с Казахстана. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Укрытие рассчитано на определённую нагрузку (динамическую, ударную, взрывное воздействие, хим-радиационное .....). В Украине разрабатывались
указания (правила) по обследованию укрытий. По- моему ещё Пустовойтенко подписывал. Ща дончане или ниисковцы подскажут |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обследование моста | medved | Обследование зданий и сооружений | 8 | 23.09.2014 13:49 |
Обследование фундаментов под технологическое оборудование | l1s | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 11.09.2014 12:36 |
Обследование элементов стропил | Пионер | Обследование зданий и сооружений | 4 | 28.09.2008 10:38 |