Существует ли в действующих нормах ограничение по длине транспортировки труб внутри проходных каналов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2018, 14:49 #1
Существует ли в действующих нормах ограничение по длине транспортировки труб внутри проходных каналов?
Евгений Билык
 
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 54

Существует ли в действующих нормах ограничение по длине транспортировки труб внутри проходных каналов?

В существующем канале замкнутого сеяения производится замена труб на ППУ. Диаметр порядка 273 максимум. Чтобы определить, насколько часто необходимо устроить монтажные проемы для труб, надо понять, на какое расстояние их можно транспортировать в канале. Сам не ПОСовец, с такой задачей и таким каналом под теплосеть сталкиваюсь впервые.

Заранее благодарю.
Просмотров: 2363
 
Непрочитано 29.01.2018, 15:09
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


В нормах нет.
Надо разрисовывать или самые сложные участки или все.
Ещё можно на месте решить при помощи шаблона из доски.

Лотки имеют крышки, зачем их ломать ?
Если крышки нет, то всё равно можно верхнюю половину аккуратно снять и вернуть на место потом. Наверное. Не помню как половинки свариваются.

Если это надо для подсчёта объемов работ в пд или рд, то возьмите с запасом и умножьте на два.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2018, 15:37
#3
Евгений Билык


 
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 54


Крышек нет. Канал из замкнутых звеньев - такие для водопропускных труб применяются. Проемы делать нужно - путем вскрытия камер, ну и вообщем всего, что всё-таки можно вскрыть. Вопрос в том - насколько часто. Производители сделают как им удобно в итоге, а ПОС должен экспертизу пройти - поэтому и вопрос про нормы.

----- добавлено через ~5 мин. -----
По сути да - для подсчета объемов.
Вложения
Тип файла: pdf сечение канала замк.pdf (11.8 Кб, 112 просмотров)
Евгений Билык вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 17:34
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


Тогда рекомендую решать вопрос в разделе КЖ. Предлагаю заменять кольца на монолитные участки с крышками.
Также предлагаю замену всего канала.
Ведь тогда непроходной канал противоречит нормам (недрступен) и его всяко придётся менять по кускам при последующих работах.
Если канал проходной, то без вскрытия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 20:46
#5
Евгений Билык


 
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 54


Канал проходной.

Каким-то конкретно нормам не соответствует отсутствие крышек?

Вряд ли, конечно, заказчик пойдет на полную замену, но донести такую информацию до него надо. В ТС пока тоже прокладка в существующем.
Евгений Билык вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 20:48
1 | #6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


Цитата:
Сообщение от Евгений Билык Посмотреть сообщение
Канал проходной.
Если канал проходной, то зачем что-то ломать ? Делайте из маленьких отрезков... Варите на месте или фланцами...
Тогда надо стараться сохранить старый канал... Ведь он идеален и всему соответствует.
А предыдущее забудьте, я сечение не видел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 21:15
2 | #7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Испокон веков в СНиП и СП по тепловым сетям записано:
Цитата:
12.14 В тоннелях (коллекторах) не реже чем через 300 м следует предусматривать монтажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диаметра прокладываемой трубы плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м, для неизолированных трубопроводов и не менее наибольшего диаметра изолированного трубопровода плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м, для предизолированных трубопроводов.

При использовании автоматизированных средств перемещения персонала, расстояния между монтажными проемами допускается увеличивать до 1000 м.
Вот эти 300 м (или их половина) и есть длина транспортировки. А длина проема 4 м определяет длину отрезков труб. Ну и голову подключать - как внутри канала тащить трубу - вручную или "автоматизированно№ перемещаться, вместе с трубой на плече.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 23:02
1 | #8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Цитата:
Сообщение от Евгений Билык Посмотреть сообщение
производится замена труб на ППУ
Прокладка труб в ППУ в вашем "канале" допускается по ППБ?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 23:13
#9
Евгений Билык


 
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 54


Это да, есть такой отдельный вопрос. Он на совести тех, кто делает основной раздел ТС - они так решили и согласовали это с заказчиком.
Евгений Билык вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Существует ли в действующих нормах ограничение по длине транспортировки труб внутри проходных каналов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Существует ли серия на подобие серия 1.420.3-15, но колонны выполнены из металлических труб Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.06.2020 08:59
Существует ли типовые серии для таких отопительных приборов как регистры из гладких труб? sapr71rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.12.2016 06:54
Разводка водост. труб внутри квартиры Glyuk Водоснабжение и водоотведение 8 05.06.2013 00:41
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27