17.09.2008, 14:22 | #1 | |
Анкерные болты Крепление сваркой к рабочей арматуре
Руководитель проектов
г. Москва
Регистрация: 22.08.2008
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 73543
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Обычно анкерные болты свариваются в марки с помощью уголков. Эти марки перед бетонированием привариваются к арматуре (рабочей и распределительной). Это общепринятая практика. СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции" накладывает некоторые ограничения на сварку арматуры. В частности, запрещается выполнять крестовые соединения ручной дуговой сваркой для некоторых марок арматурных сталей. Другие ограничения на сварку мне не известны.
|
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
Посмотрим ГОСТ 24379.1-80 - болты фундаментные. сварки там нет никакой, за исключением приварки арматуры анкерной (то есть плиты) в торце болта для одной категории.
А теперь рассчитайте несущую способность болта со сварным швом где-нибудь по середине анкера!!!!!!!!!!! |
|||
|
||||
Руководитель проектов Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Сообщений: 66
|
Хм...я наверное неправильно выразился...я имел ввиду не сварку самого болта, а способ его установки перед бетонированием...
по проекту он висит в воздухе, ППР подрядчик отказывается предостовлят имхо это должно быть в проекте. А какие вообще существуют методы монтажа анкерных болтов в ростверк ?
__________________
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
То, что место сварки является концентратором напряжений, это общеизвестно. Пример, приведенный в #6 это лишний раз подтверждает: шпилька лопнула не по наименьшему сечению в зоне наезки резьбы, а по сварке. Тем не менее, существующие нормы не только не запрещатт сварку анкерных болтов и арматуры, но и не вводят в случае применения сварки понижающих коэффициентов на их несущую способность. Для анкерных болтов это можно объяснить. В соответствии с таблицей 60* СНиП "Стальные конструкции" расчетные сопротивления не превышают для болтов из стали С235 - 1900кг/см2, С345 - 2400кг/см2. Но вот почему расчетные сопротивления арматуры в вязаных и сварных каркасах одинаковые мне не понятно.
|
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
Как правило поступаем следующим образом : сверху на анкера цепляем шаблон, а снизу развариваемся арматурой к АНКЕРНОЙ ПЛИТЕ!Это все в присутствии геодезиста.
Что касается табл. 60 -все значения расчетных сопротивлений - Rx0,5, то есть уменьшаем вдвое. (см. тот же СНиП) |
|||
|
||||
Руководитель проектов Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Сообщений: 66
|
Тольк к анкерной плите приварить нельзя, там 4е анкера в ростверке, на одной прихватке это не будет держаться, а плиту размером с сечением рабочей арматуры на все 4 болта делать никто не будет
__________________
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн |
|||
|
||||
Руководитель проектов Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Сообщений: 66
|
Проблема решена =) Авторский надзор сказал , что всё нормально, DK а почему не сделать тоже самое как на чертеже, только по анкерным плитам? Всем спасибо за информацию.
__________________
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно делать по разному. Но зачем что-то придумывать, когда есть типовое решение, закрепленное в действующей серии, разработанной ЦНИИ Проектстальконструкцией им. Мельникова, утвержденной и введенной в действие Госстроем СССР?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 14
|
Все что здесь было написано, не имеет отношения к делу.
Главное требование к анкерам - минимальное отклонение от проекта в плане(+-5 мм) и по высоте. Поэтому крепить анкера как отдельные стержни или как анкерные блоки следует к тому, что неподвижно, т.е. к опалубке. На практике это выглядит так: изготавливается кондуктор - к раме из уголков, которая неподвижно закреплена на опалубке стакана фундамента, привариваются гильзы из трубы диаметром чуть больше диаметра анкера - центры гильз -совпадают с центрами осей анкеров по проекту, в этих гильзах закрепляются анкерные болты (обычно расклиниванием) на резьбу одевается х/б рукавица б/у для защиты резьбы от набрызга бетона и производится бетонирование. |
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
Прораб -ты не прав. То , что ты пишешь - действительно не имеет никакого отношения к данному вопросу. А вопрос был о приварке арматуры к анкеру, а не о допусках. А к опалубке кондуктор мы никогда не крепим. Крепеж осуществляем к стержням арматурного каркаса. А кондуктор с гильзами или без - это фантазия проектировщика.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 14
|
Вопрос я понял следующим образом: Приваркой анкеров к рабочей арматуре обеспечивается их закрепление в проектном положении в процессе бетонирования. Как правило рабочая арматура не закреплена настолько жестко, чтобы обеспечить неизменное положение анкера, а закрепив его к опалубке - гарантия что он не сдвинется
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Насколько я знаю анкерные болты крепятся к своеобразному кондуктору (доска или пластина) которая в свою очередь под чутким контролем геодезиста и крепится к опалубке, хотя видел и множество "других методов" фиксации анкеров: например "прихватка" анкеров при помощи многочисленных стержней к конструктивной арматуре.
P.S. Обычно народ на линии варит ручной дуговой, использовать которую при соединении к рабочей арматуре запрещено - площадь уменьшается!!!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
анкерные болты кажется не несут | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 27.05.2013 13:54 |
Кондуктор под анкерные болты | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 12.04.2010 04:04 |
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 15:18 |
Анкерные болты | Лыжник | Разное | 3 | 28.06.2007 09:58 |