Пользуюсь одной формулой, для которой всегда всё ясно:
ΔU% = (корень квадр.(3)/(10*Uл))*(Ro*Cos fi + Xo*Sin fi)*Im*Lm где Im - расчётный ток в линии на участке m, А; Lm - длина расчётного участка, км; Ro и Xo - активное и реактивное сопротивление проводников на единицу длины, Ом/км. Для медного кабеля сечением 35 мм2 Rо = 0,53 Ом/км и Хо = 0,065-0,088 - для разных конструкций кабелей, в среднем Хо=0,075 Ом/км. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
для сосредоточенной нагрузки в конце линии дельтаU%=e%*I(A)*l(км), где е% для медного кабеля 35мм^ в трехфазных сетях 380В с коэфф.мощности 0,8 будет 0,216
Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования под ред. Ю.Г.Барыбина, Л.Е.Федорова
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Проверьте пост #2, ЯТД что вместо Im должна быть P - передаваемая мощность. Тогда мощность делится на напряжение - получается ток который умножается на сопротивление цепи, что дает падение напряжения на участке цепи.
Произведение мощности на длину кабеля еще называется моментом мощности. Кто ни будь еще считает падение напряжения через моменты? |
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
В прикреплённом файле находится шаблон OpenOffice.org Calc.
Столбец «Сечение» ввести например 5х120 (рус.) Столбец «Количество кабелей» ввести количество кабелей для данной линии. На работе используется для объяснения начальнику почему для ГРЩ надо применять шинопроводы. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
к #4, да с током и мощностью - это я напрасно, но все же она как то не привычна мне. Я перепишу ее с книжки еще раз:
формула для определения падения напряжения с нагрузкой в конце линии ΔU% = (100*(3^0.5)*Im*Lm/Uн)*(Ro*Cos phi + Xo*Sin phi) |
|||
|
|