| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор кабельной линии по падению напряжения и токовой нагрузке.

Выбор кабельной линии по падению напряжения и токовой нагрузке.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2009, 23:38 #1
Выбор кабельной линии по падению напряжения и токовой нагрузке.
Romegv
 
км
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 546

Помогите с формулой:
Удельные потери в нормальном режиме составлят:
ΔU=ΔUтаблхP/1xL=
где найти
ΔUтабл для медного кабеля сечением 35 мм2/
Просмотров: 8062
 
Непрочитано 21.12.2009, 07:26
#2
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Пользуюсь одной формулой, для которой всегда всё ясно:
ΔU% = (корень квадр.(3)/(10*Uл))*(Ro*Cos fi + Xo*Sin fi)*Im*Lm
где Im - расчётный ток в линии на участке m, А;
Lm - длина расчётного участка, км;
Ro и Xo - активное и реактивное сопротивление проводников на единицу длины, Ом/км.
Для медного кабеля сечением 35 мм2 Rо = 0,53 Ом/км и Хо = 0,065-0,088 - для разных конструкций кабелей, в среднем Хо=0,075 Ом/км.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 09:00
#3
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


для сосредоточенной нагрузки в конце линии дельтаU%=e%*I(A)*l(км), где е% для медного кабеля 35мм^ в трехфазных сетях 380В с коэфф.мощности 0,8 будет 0,216
Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования под ред. Ю.Г.Барыбина, Л.Е.Федорова
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 10:49
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Проверьте пост #2, ЯТД что вместо Im должна быть P - передаваемая мощность. Тогда мощность делится на напряжение - получается ток который умножается на сопротивление цепи, что дает падение напряжения на участке цепи.

Произведение мощности на длину кабеля еще называется моментом мощности. Кто ни будь еще считает падение напряжения через моменты?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 11:07
#5
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


2Vlad®: Формула верна. Если считать по мощности, то надо так:
dU = 10^5*P*L*(r + x*tgФ) / U^2
Результат в относительных еденицах
hiddenevi1 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 11:08
#6
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


В прикреплённом файле находится шаблон OpenOffice.org Calc.
Столбец «Сечение» ввести например 5х120 (рус.)
Столбец «Количество кабелей» ввести количество кабелей для данной линии.
На работе используется для объяснения начальнику почему для ГРЩ надо применять шинопроводы.
Вложения
Тип файла: rar Расчет_кабеля.rar (28.9 Кб, 625 просмотров)
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 14:03
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


к #4, да с током и мощностью - это я напрасно, но все же она как то не привычна мне. Я перепишу ее с книжки еще раз:
формула для определения падения напряжения с нагрузкой в конце линии

ΔU% = (100*(3^0.5)*Im*Lm/Uн)*(Ro*Cos phi + Xo*Sin phi)
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор кабельной линии по падению напряжения и токовой нагрузке.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36