Непрочитано 30.04.2014, 14:54 #1
Максимально разрешенный перепад давлений тепловых сетей
Иван Скиф
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170

Подскажите, в справочнике Николаева указано (стр. 132), что максимально разрешенный перепад давлений в магистралях – ∆h=8кгс/м2м, для ответвлений - ∆h=30кгс/м2м.
Есть ли эти параметры в каком-либо СНиПе, или СП?
Просмотров: 3125
 
Непрочитано 30.04.2014, 15:22
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
максимально разрешенный перепад давлений в магистралях – ∆h=8кгс/м2м, для ответвлений - ∆h=30кгс/м2м
Это не "перепад", а удельные потери на трение. Эти величины были в старых СНиП. Потом "шибко умные" записали в нормах
Цитата:
Удельные потери давления на трение при гидравлических расчетах водяных тепловых сетей следует определять на основании технико-экономических расчетов.
и этим ставят в тупик начинающих проектировщиков. Ну как выполнить "технико-экономический расчет", если надо сделать участок трассы и никаких данных нет?

Указанными удельными потерями все и пользуются. Только надо понимать, что это примерные величины - можно 8, а можно и 8.5. Если же конфигурация сети и располагаемые напоры известны, то надо проверять Может и 4 мм/м многовато будет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 16:43
#3
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Спасибо за ответ.
У нас в сетевой организации, которая ТУ выдала, просят обосновать диаметр ТС.
Считали, чтобы ∆h было менее 8кгс/м2м. Но обосновать надотъъ.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 07:31
#4
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


И какая сила препятствует? Обосновать расчетом, может несколькими расчетами, для сравнения.
Лучшего обоснования и быть не может.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 06:00
#5
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Знать бы еще как эти расчеты делать, если по Николаеву не катит....
Иван Скиф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Максимально разрешенный перепад давлений тепловых сетей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Обоснованность применения коэффиента 1,2 на реконструкцию тепловых сетей driw1 Отопление 2 10.04.2013 16:55
Способы прокладки тепловых сетей Darren Инженерные сети 1 25.09.2012 06:20
Длина Тепловых Сетей г.Санкт-Петербург Dinom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 26.04.2012 09:34