На ум пришло тоже такое решение.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31
|
Во первых вам нужен не совет а проектное решение по усилению колонн,если в результате поверочных расчетов окажется что ж/б колонны не воспринимают горизонтальную силу.
Во вторых если уж и понадобиться усиление я бы рассмотрел вариант устройства обойм по сущ.колоннам и рядом колонн из металла на сущ. фундаменты и завязать с обоймой планками. таким образом у Вас буду колонны аля пилонов. Расчет покажет. |
|||
|
||||
инженегр Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
|
А может к каждой колонне подпорки сделать, если место позволяет. Обоймами если охватить, то оторвет у ростверка. А вообще помнится у нас в Воронеже уже складывались такие сооружения в ю-з районе
__________________
Per aspera ad astra |
|||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:40. |
||||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:40. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14
|
Очевидно, что причиной возникновения трещин является влияние распора арочных конструкций покрытия. Это подтверждается возникновением трещин как раз на внутренней поверхности колонн. Несущая способность колонн судя по раскрытию трещин практически исчерпана. Во избежание обрушения необходимо гасить распор - затяжками либо устройством опорного контура. После устранения распора лечить трещины инъецированием ремонтными составами на основе микроцемента.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |