| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.05.2016, 12:51 | #1 | |
В техническом задании тепловая нагрузка дается максимальная или средняя?
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 5172
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Запутались Вы в трех соснах... Начнем с конца:
1. Зачем среднее значение нужно? А затем, что потребление ГВС весьма неравномерное и колеблется от нуля до максимально секундного на каждом кране. Но не на всех кранах одновременно. Расходы воды на ГВС не складываются суммированием всех кранов, а рассчитываются по вероятности их действия. Иначе бы у нас по городам шли трубы десятиметровых диаметров. Поэтому на максимум рассчитывается не "всё", а только концевые участки. 2. В тепловых сетях расходы греющей воды на ГВС принимаются не максимальные, а с учетом схемы подключения водонагревателей. Для того и придуманы двухступенчатые схемы, чтобы сократить расход греющей воды и приблизить его к среднечасовому значению. Если же где-то будет максимальный водоразбор, а греющей воды не хватит, то просто снизится на время нагрузка на отопление (из-за 2-й ступени подогревателей) или температура горячей воды. Ито и другое предусмотрено нормами. 3. Что именно записано в конкретных ТУ надо всегда уточнять. Если ТУ от теплоснабжающей организации, то там практически наверняка именно среднечасовая нагрузка, которую они используют в своем учете. 4. Что за загадочные "формулы" используете, явно не понимая их физического смысла? И вообще - какие трубы-то проектируете - греющей сетевой воды или "разборных" трубопроводов ГВС? Что это за "106"? Раньше каждый школьник уже в 6 классе знал - "килокалория это один литр воды нагретый на один градус". Исходя из этого простого понятия и надо определять расходы. Потому что "по формуле" вы подставляете неизвестно какие коэффициенты, теплоемкость в каких-то единицах и может получить далекий от реальности результат. 5. Никаких формул "оптимального диаметра" не существует. Т.е. они существуют только в воображении ученых выводящих эти формулы. Но тогда учитываются много экономических факторов. А вы пытаетесь просто воспользоваться формулой площади круга "вверх ногами". Для тепловых сетей диаметр магистральных труб берется просто с удельными потерями не более 8 мм.вод.ст на метр, а для ответвлений к зданиям - не более 30. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
Спасибо огромное за развернутый, понятный ответ!!!
106- это я опечаталась... там 1000, размерность я всегда перепроверяю... в общем, теплосети так и сказали что это среднечасовая тепловая нагрузка, я теперь считаю максимальную нагрузку с учетом коэффициента часовой неравномерности и т. д. у меня от тэц раньше шла 80 прямая, циркул. - 50 на одно здание. теперь нужно подключить второе, но врезаться нужно в существующие трубы - 80 и 50.. мне кажется, что нужно и сами трубы от тэц до врезки увеличивать... Честно говоря, я не очень поняла про диаметры... что означает "диаметр магистральных труб берется просто с удельными потерями не более 8 мм.вод.ст на метр, а для ответвлений к зданиям - не более 30." объясните, пожалуйста! вроде бы теплосети всегда именно на скорость смотрят.. если больше 1 м/с - то часто не пропускают.. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Но эти данные обычно неизвестны, а если и записаны, то недостоверны. Перепады в сетях постоянно меняются. А проектировщики не знают, как делать и начинают вычитывать "оптимальные диаметры". А надо просто брать по таблице ориентируясь на указанные значения. Вот скорость теплосети не волнует, она вообще может быть до 3.5 м/с. А удельные потери - важны. Именно их могут потребовать и меньше 8. Для магистралей чем меньше, тем лучше, для ответвлений - чем больше, тем лучше. Это связано с гидравлической устойчивостью сетей. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
у меня на метре теряется 200 Па ... думаю, нормально...
а вот еще вопрос: как мне вычислить коэффициент часовой неравномерности, если у меня тюрьма? а таблицы даны только для жилых зданий в зависимости от количества жителей...? у меня 700 человек .. так и смотреть по этой таблице? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия | anatoliy-melnik | Железобетонные конструкции | 3 | 18.10.2013 13:42 |
Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800 | ILIA_ACT | Металлические конструкции | 23 | 13.08.2013 12:26 |
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? | via001 | Железобетонные конструкции | 1 | 26.07.2013 22:32 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |