Непрочитано 30.01.2018, 14:40 | 1 #1
Как утеплить непроходной холодный чердак
igorDWG
 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 20

Коллеги, подскажите!

Имеем: непроходной холодный чердак (h=500мм-700мм) в здании, крыша плоская, утеплитель на перекрытии чердака по всей площади систематически промерзает. Высота 10 этажей Размеры крыши в плане 65х13м. Необходимо утепление.
Вопрос: Как утеплить непроходной чердак? Интересен опыт проектирования и монтажа, если можно то с фото.


PS Мои рассуждения:
1) т.к. имеется серьезное промерзание утеплителя на чердаке и состояние пароизоляции неизвестно, то надо применить негигроскопичный материал, кроме того он должен быть негорючим. Пневмоподачу "Эковаты" исключаем.
2) Пневмоподача керамзита или, лучше, гранулированного пеностекла: никогда не сталкивался, не знаю есть ли возможность сделать это пневмонагнетателем -бетононасосом. Больше придумать ничего не могу. Посоветуйте, может ли пневмонагнетатель подавать сыпучие утеплители?
3) Ползать по-пластунски и укладывать какие-то листовые утеплители - сомнительно, тем более, что площадь большая.
Просмотров: 3060
 
Непрочитано 30.01.2018, 14:51
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,708


Цитата:
Сообщение от igorDWG Посмотреть сообщение
Как утеплить непроходной чердак?
Превратить его в теплый и утеплить кровлю сверху. Потому как поставленная задача удовлетворительного решения не имеет (по цене и технологичности).
Если чердак холодный, это по умолчанию подразумевает сквозной проход через него на кровлю всех вентшахт (ущерба вентиляции не будет) и отсутствие разводок коммуникаций в нем.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 17:44
#3
igorDWG


 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 20


Спасибо за совет, но проблема в том, как этот чердак вентилировать. куда девать влагу, ведь пароизоляция мертвая. Когда начнем решать вопрос вентиляции, либо нарвемся на энергоемкие решения либо упремся в тот же холодный чердак.

Нужен опыт. Где уже делали? Как делали? какие были результаты?

Сильно поможет информация, о том возможно ли и чем можно "Задуть" сыпучий утеплитель например керамзит. Пусть дорого и не технологично. Потом усовершенствуем.
igorDWG вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 23:10
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,708


Цитата:
Сообщение от igorDWG Посмотреть сообщение
проблема в том, как этот чердак вентилировать. куда девать влагу, ведь пароизоляция мертвая
А что, засунув каким-то образом керамзит в этот чердак, Вы решите вопрос с вентиляцией и влагой? Вы только еще больше усугубите все проблемы, заодно нагрузив дополнительно чердачное перекрытие (пока не сообщаете, в каком оно состоянии, из чего, какое здание и что под чердаком). Потому я и говорю, что задача в принципе поставлена неверно.
Offtop: Кстати, при отсутствии пароизоляции при любом утеплителе с потолка будет течь (влаге просто больше деваться некуда, кроме как в помещение).
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 16:54
#5
igorDWG


 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 20


Жилое здание. Чердачное перекрытие пустотные плиты, стены кирпич.
igorDWG вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 17:46
#6
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Сверху сначала пароизоляцию потом утеплитель и ковер
крокодил на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как утеплить непроходной холодный чердак

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом Tyhig Архитектура 3 19.07.2016 17:24
Как вентилировать холодный чердак (скатная неутепленная кровля) LenaSL Конструкции зданий и сооружений 12 15.07.2013 20:25
Что такое теплый и холодный чердак? Paladin90 Архитектура 12 14.03.2012 21:13
Теплый или холодный чердак? Андрей Б. Конструкции зданий и сооружений 11 26.12.2010 15:25
Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 13 07.04.2010 12:09