PS. Дописываю:
"Полууважительные" причины: 1. ЗУ используется как соединитель для двух частей этажестояка. Чисто конструктивно. Так делали, но такой участок мог бы и не врезаться в трубы. 2. Попытка снизить сопротивление узла - все-таки два параллельных участка с "условно-половинным" расходом. На самом деле минусов больше усложнение, удорожание, менее эффективная теплоотдача, да и сопротивление в итоге не снижается - появляются дополнительные разветвления и слияния потока. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2008
Сообщений: 3
|
У меня похожая ситуация. Поменял батарею (10секций), поставили ее на шариковых кранах, поставили ЗУ с шариковым краном. Еще и на балкон вывели 5 секций. Теплая только первая секция в комнате. Присливе води через кран Маевского через 15 мин. становится теплой и вторая секция и верх всех 15 секций. Сантехник говорит, что он не причем (малое давление, вот и продавливается всего одна секция) ввесь стояк такой, воздух с системы он стравил (подача идет с низу, 7 этаж 10 эт. дома) По его словам давление на выходе 6 атм.
Прочитав ваши комментарии склоняюсь к тому, что система всеже завоздушена. Как специалисты подскажите, что делать. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Да нет, в вашем случае сантехник всё-же прав. Вы бы ЕЩЁ последовательно 20 секций соединили. Для такого нужна 2-х трубная система отопления. Как на западе. Но... В вашем случае можно заменить сам радиатор (батареи т.е.) Купить на рынке/фирме алюминиевый, да ещё и с бОльшим сечением каналов. И то, если давления мало, эффекта будет с гулькин нос. Но будет!
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Речь наверное не о давлении, а о перепаде давлений в подающем и обратном тр-дах. Нет перепада - нет расхода воды через прибор. Хоть 1000 ат. Может по каким то причинам в обратке повышенное давление-надо смотреть. Или кран на стояке закрыт/шаиба засорилась. А просто давление 7 ат ни о чем не говорит.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
7атм - это во входе. Подача снизу, 7 этаж. Потери давления огромные. И разница в 1 атм на верхних этажах может и не дать эффекта. Это проблема многоэтажок. Но даже в этом случае хотя бы 3-4 секции должны быть теплыми достаточно. Проблема скорее всего в подвале. Что бы ни говорил сантехник. Не скажет же он, что система проржавела насквозь и приходится везде перекрывать, чтобы не прорвало. Вам холодно - зато у них нет проблем.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83
|
Цитата:
Про перепад давления верно. Но теплоузел у вас скорее всего элеваторный, значит перепад давления максимум 0,3 атм. убирайте перемычку замерзнут соседи. скорее всего кто-то снизу тоже добавил-убрал. вот и мерзнут остальные. Разбалансировка системы, обычное дело в жилых зданиях. |
|||
|