Размещение насосной в подвале. Звукоизоляция

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2008, 08:47 #1
Размещение насосной в подвале. Звукоизоляция
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Суть проблемы такова надо размещать насосную в подвале, так как у застройщика на участке нет места для отдельно стоящего здания. Мои коллеги 1...2 года назад получили замечание от экспертизы запрещающее это делать.
По пункту 12.4 СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ это вроде бы запрещено с оговоркой что допускается при устройстве звукоизоляции ограничивающей шум до 30 Дб при согласовании с СЭС. Прошу поделится опытом получалось ли на практике у кого то пролаббировать подобное решение.
Просмотров: 5199
 
Непрочитано 24.04.2008, 19:41
#2
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Можно при условии устроийства звукоизоляции от воздушного ударного и структурного шумов.
Это безумно дорого получится...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 06:28
#3
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Цитата:
Можно при условии устроийства звукоизоляции от воздушного ударного и структурного шумов.
Это безумно дорого получится...
Все таки не дороже отдельно стоящего здания 3х4 м?
При современных утеплителях, таких как минплита плотностью 40 кг/м3 толщиной 150...200 мм, 2-х слоях гипсокартона и при установке двойной двери неужели не удастся обеспечить снижение шума с 80 до 30 Дб?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 07:58
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Не забывайте, что нужен отдельный выход непосредственно на улицу или в лестничную клетку. Вы выгородьте ее внутри подвала в обособленное строение - как кубик в подвале со своим перекрытием и стенами не имеющими контакта с основным зданием, насосы поставьте на независимые фундаменты, мероприяти от затопления, приямки, дренажные насосы, ну и от аккустического шума, как и писали волокнистые материалы, желательно гидрофобизированные.

Последний раз редактировалось Vlad®, 25.04.2008 в 08:03.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 08:36
#5
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Не забывайте, что нужен отдельный выход непосредственно на улицу или в лестничную клетку. Вы выгородьте ее внутри подвала в обособленное строение - как кубик в подвале со своим перекрытием и стенами не имеющими контакта с основным зданием, насосы поставьте на независимые фундаменты, мероприяти от затопления, приямки, дренажные насосы, ну и от аккустического шума, как и писали волокнистые материалы, желательно гидрофобизированные.
То есть сделать одноэтажное завние с независимыми перекрытиями стенами и фундаментами. Неужели нужно что то похожеее на изображенное на рисунке.
Еще вопрос это защита от возможных взрывов насосов. Может из-за них нужно устаивать дополнительное перекрытие. Никто не подскажет нормативов НПБ, требований пожарных
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по насосной.jpg
Просмотров: 263
Размер:	19.1 Кб
ID:	5778  

Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 25.04.2008 в 09:12.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 10:39
#6
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


В принципе верно.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 14:24
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Да нет, не от взрывов, там нет взровоопасного ни чего, это от конструктивного и акустического шума, хотя есть еще и гидроудары, но их пока исключим. Еще один аспект - огнестойкость. Раз помещения с разной функциональной пожарной опасностью, должны значит разделятся стеной и перекрытием с соответствующей огнестойкостью. Вот так вы все требования можете выполнить
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 14:28
#8
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Спасибо Товарищи. Щас я еще повоюю с коллегами-рекриоционерами.
До СЭС дозвонились они дают добро!!!
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 14:53
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Поздравляю. Даже как то приятно, что вот победили!
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение насосной в подвале. Звукоизоляция

Размещение рекламы