| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.04.2008, 08:47 | #1 | |
Размещение насосной в подвале. Звукоизоляция
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 5199
|
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Можно при условии устроийства звукоизоляции от воздушного ударного и структурного шумов.
Это безумно дорого получится...
__________________
No comments! |
|||
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Цитата:
При современных утеплителях, таких как минплита плотностью 40 кг/м3 толщиной 150...200 мм, 2-х слоях гипсокартона и при установке двойной двери неужели не удастся обеспечить снижение шума с 80 до 30 Дб? |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Не забывайте, что нужен отдельный выход непосредственно на улицу или в лестничную клетку. Вы выгородьте ее внутри подвала в обособленное строение - как кубик в подвале со своим перекрытием и стенами не имеющими контакта с основным зданием, насосы поставьте на независимые фундаменты, мероприяти от затопления, приямки, дренажные насосы, ну и от аккустического шума, как и писали волокнистые материалы, желательно гидрофобизированные.
Последний раз редактировалось Vlad®, 25.04.2008 в 08:03. |
|||
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Цитата:
Еще вопрос это защита от возможных взрывов насосов. Может из-за них нужно устаивать дополнительное перекрытие. Никто не подскажет нормативов НПБ, требований пожарных Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 25.04.2008 в 09:12. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
В принципе верно.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Да нет, не от взрывов, там нет взровоопасного ни чего, это от конструктивного и акустического шума, хотя есть еще и гидроудары, но их пока исключим. Еще один аспект - огнестойкость. Раз помещения с разной функциональной пожарной опасностью, должны значит разделятся стеной и перекрытием с соответствующей огнестойкостью. Вот так вы все требования можете выполнить
|
|||