| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.08.2008, 14:25 | #1 | |
Расчет и конструирование пристежек крана POTAIN к зданию
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 14020
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Считают только пристежки по усилиям от мачты (крутящий момент и горизонтальная сила), мачту не считают, расстановка пристежек по высоте по инструкции к крану.
Киньте схему пристежек Крепил Либхеры, имеется прога для определения экстремальных усилий в элементах пристежек Если схема подобная вышлю инфу по теме |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89
|
Вот пока что есть...
Еще вопрос по поводу связей - если крепление стоек между перекрытиями осуществляется через закладные детали, т.е. стойка стоит намертво и ее не сдвинешь, то как регулировать длину пристежки на случай, если строители ошибутся с привязкой??? |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
2 eilukha кран TAKRAF U-241K не знаком. Сейчас такая же проблема с пристежкой, вдобавок отсутствует руководство по эксплуатации где можно посмотреть горизонтальное усилие на пристежку. Подобрали пока по POTAIN MD 265B1, приняли усилие 30т. Правильно ли???
Подбор делали сравнивая габариты башни крана (2х2 метра у POTAIN MD 265B1 и 2,1х2,1 у TAKRAF U-241K), грузоподьемности (POTAIN MD 265B1 по-мощнее) и высоте установки пристежки (примерно одинаковая).
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 13.08.2008 в 11:17. Причина: некоторые уточнения |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
По усилиям на пристежки при отсутствии инструкции вопрос, хороший, пробовал найти по предельной нагрузке на мачту: получилось немерено.
Взял по инструкции с умножением на 1,5, но когда нужно стало взял без увеличения. Конструкция весьма не хлипкая (см. проект), никуда не денеться, хотя слабые места есть - верхний узел (захотели разборную конструкцию), раньше он был по подобию нижнего (но с увеличенными ребрами) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
вы считаете на срез, а коэфф. и обозначения для растяжения.
из указанного пособия: Rва - расчетное сопротивление металла растяжению. Коэфф. 0,4 участвует в расчетах на выносливость и растяжение, на срез - другой. Если я правильно понял
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 6
|
Здраствуйте,у меня такой вопрос: как выглядит расчетная схема настенной опоры? В паспорте крана даны нагрузки на настенную опору: горизонтальная и крутящий момент. Опора по определению - система связей. Как нагрузки приложить на связи?
Если есть у кого-нибудь пример расчетной схемы,очень прошу,выложите... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2011
Тула
Сообщений: 30
|
А кто- нибудь считал здание с нагрузками от этих пристёжек? У меня возникла проблема с выбором расчётной схемы. Уже и на полную схему здания приложила эти нагрузки и на часть схемы, но особого влияния на армирование не видно. Горизонтальные нагрузки заданы от 4 до 24 т на каждую пристёжку (их 6 штук). Может кто считал, напишите своё мнение по выбору расчётной схемы.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет крана на фундаменте | Post | Технология и организация строительства | 11 | 12.06.2017 14:53 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет на нагрузку от мостового крана? | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.11.2007 13:04 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
расчет и конструирование безригельных каркасов | art | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.10.2004 13:49 |