узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный?
MasterShilen
 
Союзпроектверфь
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 2

[IMG]http://s002.***********/i197/1109/e4/23edba84f159t.jpg[/IMG]

Был нормальный шарнирный узел(на рисунке слева), монтажники превратили его в другой (на рис. справа). Я считаю что узел остался шарнирным, однако необходимо это доказать. Подскажите пожалуйста, во первых прав ли я и если прав, то как доказать что он шарнирный?

Я лишь могу сказать что пластина т10 будет неспособна воспринять момент, вследствии чего сомнется и обеспечит угол поворота для балки.. Но вот как это подать незнаю...


дописано позднее
Доказать надо не мне, а другому человеку, просто я незнаю как

P.S. (30,09,11) Пересчтаю с пластическим моментом после обмеров фактического смонтированного узла.
Интересно еще вот что: если сдуть швы горизонтальные, то станет ли узел шарнирным?

Последний раз редактировалось MasterShilen, 30.09.2011 в 18:03.
Просмотров: 13571
 
Непрочитано 28.09.2011, 22:23
#2
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Узел шарнирным был, шарнирным и остался. А доказывать что он таковым является и ни к чему вовсе, потому как это очевидно.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 22:41
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
А доказывать что он таковым является и ни к чему вовсе, потому как это очевидно.
Что ж тут очевидного? За счет чего опорное сечение второстепенной балки может повернуться относительно главной балки? Это ж сварные швы, а не жвачка бубльгум.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 23:53
#4
Ивиджини


 
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 16


в шарнире по определению не возникает момента, но на практике иначе, момент и у вас есть, ибо плечо есть относительно оси планки, все равно ваше сочленение можно и нужно считать шарнирным. Главное что часть опорного момента не поровну передается на противоположную балку.
для убеждения рабочих, можно выразиться так, "если бы соединение балок было поэтажным, то есть второстепенная (или настила) ложилась на главную, причем не разрезалась, то только в этом случае можно считать соединение безшарнирным"
Ивиджини вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 07:57
1 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от MasterShilen Посмотреть сообщение
...Доказать надо ...
1. В расчетной схеме шарнир меняете на жесткий, получаете момент М.
2. Находите предельный момент Мпл для пластинки, когда исчерпывается Ry. Если М>Мпл, значит в пластине образуется пластический шарнир - переходим к п.3. Если М<Мпл, то пластический шарнир в пластине не образуется - доказать не удалось.
3. Проверяете швы с учетом момента Мпл. Если швы проходят, значит узел жизнеспособный.
4. Пересчитываете всю конструкции с учетом Мпл. Если все проходит, значит образовавшийся шарнир безболезненно ЗАМЕНЯЕТ изначальный.
5. Так оно и будет
6. Если не совсем, то еще есть зоны стенки и ребра.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 08:33
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Узел шарнирным был, шарнирным и остался. А доказывать что он таковым является и ни к чему вовсе, потому как это очевидно.

Шарнирных узлов в реальности не существует. Другое дело в расчетных схемах (классический пример - ферма). Проделав все манипуляции, предложенные Ильнуром, легко убедиться, что введение жесткого узла не вносит существенного вклада в работу конструкции, а только существенно усложняет расчет. В любом учебнике - данный узел шарнирный. Опыт поколений, однако.
 
 
Непрочитано 29.09.2011, 08:57
#7
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


На узле всё обозначено заводской сваркой, поменяйте на монтажную. Рабочим будет довольно сложно выполнить показаные швы, с полным проваром. Есть такой неучитываемый фактор, как качество работ)
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 09:26
#8
MasterShilen

Союзпроектверфь
 
Регистрация: 28.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 2


Монтажники УЖЕ выполнили эти швы, катет где-то 5..6мм
MasterShilen вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 11:41
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Проделав все манипуляции, предложенные Ильнуром, легко убедиться, что введение жесткого узла не вносит существенного вклада в работу конструкции, а только существенно усложняет расчет. В любом учебнике - данный узел шарнирный.
Как выше расписал Ильнур - первым делом рассмотрите жесткий узел. Расчет жесткого узла - это расчет несущей способности пластины и сварных швов. Если же вы сразу предполагаете, что узел шарнирный - значит вам не нужно считать ни пластину ни швы. И если невыполнение расчета пластины некритично, так как не проходящая по расчету пластина это не авария, а естественный переход жесткого узла в шарнирный, то невыполнение расчета шва может привести к аварии. Допустим швы не несут расчетный момент, они не преобразуются в пластический шарнир, а произойдет их разрушение с обрушением балки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 11:53
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


MasterShilen, Вам сюда
forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 12:32
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Для балки (второстепенной) данный узел является шарнирным, так как крутильная жесткость балки слишком мала для восприятия момента. Балка будет давать поворот и опорный момент уходить в пролет. Для швов крепления балки момент учитывать необходимо, так как он будет влиять на работу швов, момент необходимо определять от поперечной силы на расстояние между швами.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 19:52
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Для балки (второстепенной) данный узел является шарнирным, так как крутильная жесткость балки слишком мала для восприятия момента....
Какая крутильная жесткость балки? Опишите конкретно.
Какой момент воспринимается крутильной жесткостью балки? Опишите конкретно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 08:33
#13
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какая крутильная жесткость балки? Опишите конкретно.
При попытке нагрузить второстепенную балку в узле (главная балка-второстепенная балка) произойдет поворот главной балки после чего опорный момент практически исчезнет, зато пролетный возрастет до значения ql^2/8.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 10:23
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
...произойдет поворот главной балки ....
Так произойдет при несимметричном узле.
Тут рассматривают симметричный. Главная балка никуда не поворачивается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 11:37
#15
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Есть такие узлы УНС (аналог того, что на картинке) суть в следующем, для того чтобы признать данный узел жестким поворот верхней точки узла должен быть крайне крайне незначительным (смещение крайней точки не блоее 1мм [1.400 - старая серия по узлам МК]). Для этого нагрузка должна прикладываться дико симметрично (иначе одна из балок начнет работать по шарнирной схеме) да, и прогиб этих балок должен быть крайне незначительным. Лично мое мнение что балку всетаки лучше расчитать по шарнирной схеме, по поводу узла это к Троицкому (но в виду деформативности думаю он тоже будет шарнирным).
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 12:07
#16
Ивиджини


 
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Есть такие узлы УНС (аналог того, что на картинке) суть в следующем, для того чтобы признать данный узел жестким поворот верхней точки узла должен быть крайне крайне незначительным (смещение крайней точки не блоее 1мм [1.400 - старая серия по узла.
Это действительно верно. Но Нахождение величины смещения верхней точки производится исходя из прогиба, который в свою очередь зависит от момента. Вычисление момента различно! в жестком и шарнирном. К примеру: находим высоту сечения и прогиб по моменту для балки (шарнирной) и величина смещения менее 1 мм. Значит узел жесткий. Тогда делаем перерасчет высоты балки по моменту для таких схем (а он меньше) следовательно высота сечения уменьшится и прогиб увеличится как и прогиб, и опять переходим к расчету шарнирной
Ивиджини вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 12:47
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
... Для этого нагрузка должна прикладываться дико симметрично (иначе одна из балок начнет работать по шарнирной схеме) ...
Симметричность не должна быть дикой - главная балка из-за своей слабой крутильной жесткости НЕ УЧАСТВУЕТ в распределении. Момент в узле равномерно распределится независимо от степени симметричности. Несимметричность повлияет только на величину момента. Узел можно рассматривать как шарнирную опору неразрезной балки.
На п. 11 Вы пытались сказать именно это:
Цитата:
Для балки (второстепенной) данный узел является шарнирным, так как крутильная жесткость балки слишком мала для восприятия момента.
И в заключение: Расчет этой "неразрезной балки" корректней вести с учетом образования пластического шарнира, чем шарикоподшипникового шарнира.
Это конечно при наличии времени и желания
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 14:38
#18
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. В расчетной схеме шарнир меняете на жесткий, получаете момент М.
2. Находите предельный момент Мпл для пластинки, когда исчерпывается Ry. Если М>Мпл, значит в пластине образуется пластический шарнир
А если М сильно больше Мпл ? То разрушение происходит? Как найти момент, при котором шарнир пластичности заканчивается? извините за вопрос не в тему. Просто никак не могу разобраться с этим, только начал металлом заниматься.

Последний раз редактировалось tematam, 30.09.2011 в 14:48.
tematam вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 14:57
#19
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от tematam Посмотреть сообщение
А если М сильно больше Мпл ? То разрушение происходит? Как найти момент, при котором шарнир пластичности заканчивается? извините за вопрос не в тему. Просто никак не могу разобраться с этим, только начал металлом заниматься.
Поищи информацию по узлам УНС, этой темой занимался Троицкий и Мельников на сайте методички висят там все и посмотриш, достаточно грамотно написано.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 15:06
#20
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


Sacha 63, спасибо, почитаю сейчас.
tematam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика. 10mactep Металлические конструкции 24 15.03.2011 19:08
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07