Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 293
|
||
Просмотров: 13613
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
врут Ваши знакомые строители. там еще будут требования к площади окна.
P.S. следуйте требованиям СНиПа "Газоснабжение". P.P.S. в индивидуальном (частном) доме наличие теплового пункта маловероятно, скорее это будет топочная. это так, к терминологии. |
|||
|
||||
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
|
Такие темы создаются в разделе: Поиск литературы, чертежей, моделей.
Покраиней мере на моей памяти пару тем есть, где это написано. На главной странице есть кнопочка Download. А там есть разделы нормативная лит-ра и другие полезности вплоть до серий и книг. А кроме этого, там вверху, строка поиска и в ней набрать топоч, котел, котлы, что-то по интуиции (для каждого слова свой поиск). И будет всё, что содержит эти слова в разделе "материалы для проектирования". Все гениальное - просто.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!! Последний раз редактировалось Сергей 44, 21.07.2009 в 12:30. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Минька, а зачем Вы так витиевато сформулировали тему? Причем тут ТП? Что такое ТП по-Вашему и по правильному? Строители сказали?
А газовщиков местных не спрашивали? Только они решат Ваш вопрос. Но! Для чего Вам надо знать норматив о "ТП"? Вы проектируете для кого-то или себе хотите сделать водяное отопление от газового котла? Ключевые слова такие: отопление (индивидуального) дома на газовом топливе, газовое отопление. Книг в данлоуде ПОЛНО. |
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
Как назвать? бойлерная? котельная?
хм... Господа, если бы я знал, каком нормативном документе это искать, я бы не спрашивал. Поверьте мне, что поиск в нормативах в формате djvu сильно затруднён. И вопрос у меня не по поиску литературы - а по конструктивному решению. Нужен отдельный вход или нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Тут отопленцы могут быть в отпуске, а Вам надо срочно. Но для чего надо-то?
Поиск в дежавю вообще невозможен ввиду невозможности. В Яндексе, в www\dwg.ru\dnl, на этой странице вверху кнопочка поиск, называется. Темы по отоплению тут были. Последний раз редактировалось BM60, 23.07.2009 в 07:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
[size=3]Котел мощностью до 60 кВт можно размещать на кухне. [/size]
[size=3]При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:[/size] - высота не менее 2,5 м; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.07.2009 в 09:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20
|
Цитата:
В каких нормах это написано?? Помоему это устаревшая информация |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
МДС 41-2.2000 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ Пункты 5.1, 5.2, 5,5. Документ действующий, но в новых СНиПах есть другие требования СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ 6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения. При размещении котла (если он по мощности проходит) в подвале дверь можно не делать наружу, достаточно внутренней двери , но обязательно нужно сделать окно выходящее в бетонный приямок наружной стены для естественного освещения и создания вышибной поверхности. Последний раз редактировалось vlads, 22.07.2009 в 20:29. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Вам, конечно, не указ, а так, для сведения. В моем доме эта штука-то есть газовый котел для тепла и второй для горячей воды стоят в небольшой комнатке метров 4. Два маленьких окошка. В соседском -вообще без окон, хотя там площадь побольше. В совсем новом соседском вроде как в кладовке, то есть ни площади, ни вентиляции. Горгаз ни разу не приходил с инспекцией, они только к счетчику подходят, но он снаружи дома
|
|||
|
||||
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215
|
Цитата:
Также, в случае турбированного котла необязательно делать вытяжной вентканал, НО он(газовщик) настоятельно рекомендовал его(вентканал) всё-таки сделать для упрощения каких-то согласований. Кто-то знает? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Минька, наберите-ка тепловой пункт в строке поиска http://www.complexdoc.ru
Может какой из 27 док-тов полезным окажется? И МДС 41-2.2000, кстати, там тоже есть.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Цитата:
Вот ДБН В.2.5-20-2001 (Украина) "6.40 Відособлені вбудовані і прибудовані приміщення, де розміщується опалювальне газове обладнання сумарною тепловою потужністю від 30 до 200 кВт повинно відповідати таким вимогам: - висота приміщення не менше - 2,5 м; - наявність природної вентиляції з розрахунку: витяжка - в об'ємі трьохкратного повітрообміну в годину; приплив - в об'ємі витяжки плюс додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із приміщення); - розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком; - об'єм приміщення слід передбачати не менше наведеного в таблиці 9." |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
На них есть ТСН 41-301-99. Находится это тут http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ох, насочиняли... Есть СП 41-108-2004 - ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ Там терминология: теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива; теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему; И никаких "топочных" и теплопунктов. И есть требования к размещению котлов. До 35 кВт можно на кухне, большей мощностью (до 100 квт) - надо в теплогенераторной. Требования к теплогенераторным в том же СП. Читайте сами. А рязанские ТСН 41-301-99 - для рязанских аборигенов. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
ShaggyDoc, конечно, но для общего представления (для вхождения в предмет) и это полезно.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
п.4.9 Из встроенных в здания котрельных следует предусматривать выходы: - при длинне котельной 12м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку; - при длинне котельной более 12м - самостоятельный выход наружу |
|||
|
|