| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.07.2013, 12:02 | #1 | |
Экспертиза безребристого бескапительного перекрытия в Robot
Москва
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2394
|
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Проще всего, посчитать приведенную площадь, (во сколько раз модуль упругости стали больше чем модуль упругости бетона) и задать новый материал с вычисленным модулем упругости
типа Априведенне, на лекциях по ЖБ было |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Москва
Сообщений: 4
|
100k - вариант с приведённой площадью так себе. Это можно сделать, если 1-2 типа сечения. А если их сделали больше? Хотелось бы большей автоматизации.
YarUnderoaker - поясни пожалуйста пару моментов. Я задал ригеля, задал арматуру в фактическим армировании, заморозил. "Проверку" делать во вкладке "теоретическое армирование" или в другом месте? Делал на вкладке "теоретическое армирование", но армирование плиты не изменилось. |
|||
|
|