| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.03.2017, 20:21 | #1 | |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?)
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 5212
|
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
От надстройки второго этажа нагрузка на плиты увеличится сильно (только на плитах будут: стяжка, эксплуатационная нагрузка, частично нагрузка от кровли, снеговая нагрузка, плюс нагрузка на стены) поэтому из-за отсутствия армопояса возможно срезание краем плиты кирпичной кладки и обрушение. Опирание местами от 7-8 сантиметров, это мало. Да и кирпич-то сами знаете какой в совке делали - весь в мелких трещинках. Хочу сделать примерно как в системе АРКОС - когда плита не опирается на консоль, а держится на бетонных шпонках. Плюс выпущу анкера от монтажек в монолитный пояс. Как думаете - поможет от внезапного обрушения?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Фундамент (ленточный бутобетонный неармированный, марка бетона навскидку 100-150, глубина около 150-160 см) в прошлом году усиливали - откапывали снаружи, очищали/промывали каверны - в то время не вибрировали естесственно - анкеровали забиванием арматурных штырей в боковые стенки, вязали каркас и заливали бетоном М200 с вибратором). Прикинули/посчитали по несущей способности грунта - вроде с запасом.. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
поможет, конечно. только все-таки сомневаюсь в необходимости всех этих манипуляций. бывает, на газобетон опирают плиты без поясов, а тут кирпич |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Т.е. шпонки делать на глубину опирания (100 мм)? Тут еще вопрос, что за марка и конструкция этих плит.. Плиты пустотные, длиной 6 м, выпуск ориентировочно 1972 г. Пустоты круглые. Конструкция армировки неизвестна (пока крышу не разберем не узнаем). Состояние плит хорошее, у трех из тринадцати есть небольшое прогиб в середине, сантиметра 3, на двух по нижней поверхности едва заметные сетчатые трещины поперек плиты, может быть эти три плиты заменим при ремонте крыши. Думаете, в любом случае будет работать частичное опирание на шпонки (дополнительно к опиранию на кирпич)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ок, буду делать шпонки на глубину опирания плит, 10 см. Думаете, будут такие шпонки держать плиту? Марка плит и конструкция армирования плит неизвестна (узнаем только когда вскроем крышу), год выпуска ориентировочно 1972 г, пустотные толщиной 22 см, длиной 6м, с круглыми пустотами. Состояние внешне хорошее, у 3 плит их тринадцати в середине повышенный прогиб (сантиметра 3), с едва заметными поперечными трещинами. Их, возможно заменим, если кран подъехать близко сможет. Все целиком не вижу смысла менять, чтобы под ними делать армопояс. Хочу сделать так, как говорил выше. |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
mitin2000 Я вам советую разработать проект реконструкции вашего "Объекта"
При чем лучше чтобы обследование делали те кто этот проект разрабатывать будут (чтобы видеть картину цилеком) В обязательном порядке вскройте при них (обследователей - проектировщиков) ваши плиты, чтобы можно было определить марку и несущую способность плиты Может так случится, что участок кладки под плитой пройдет на смятие от проектных нагрузок и весь этот колхоз городить не придется Может так случится что плита не выдерет проектных нагрузок и лопнит в пролете Может так случится из за увеличения нагрузок пойдет неравномерная осадка и все стены потрескаются, а плиты упадут вниз А может у вас есть ещё какие-нибудь косяки о которых вы не написали Не зря люди придумали вот такой порядок 1. Изыскание 2. Проектирование 3. Строительство 4. Эксплуатация |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Единственный вариант специалиста, который я нашел в нашей "дыре" - парнишка-проектант из маленькой частной конторы. Он провел обследование существующей кладки и раствора прибором и посчитал несущую способность существующих простенков первого этажа. Оказалось достаточно. Несущую способность фундамента с сам посчитал - тоже с запасом. Плиты сильно нагружать не планирую - только стяжка 50 мм. Еще один строитель со стажем выезжал на осмотр - посоветовал строить и наблюдать за зданием. Если появятся трещины - прекращать стройку и принимать меры по укреплению здания.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Каким образом можно определить несущую способность существующих плит? Марку бетона можно измерить, а далее? |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
mitin2000 Если плита не понесет нагрузку то ни танцы с бубнами (обвязка) на анкеровка не спасут
Вы "парнише" какую задачу ставили? посчитать существующую картину или то что будет (второй этаж, пол перегородки, мебель, покрытие, снег и тд) Чтобы диалог складывался более конструктивно Выложите фото "объекта" ну и от руки планы разрезы и прочие данные |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Да, ставилась задача рассчитать несущую способность простенков с учетом будущей нагрузки (стены второго эт, экс. нагрузка, снеговая и пр.). Не знаю, можно ли на данном форуме отправлять личные сообщения (я бы отправил данный расчет и фото здания, чтобы узнать Ваше мнение). Заранее благодарю
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Плитам 45 лет, кто знает, какая там марка. У проектантов спросил, можно ли посчитать несущую способность. Сказали нет, только эмпирически. Т.е. взять мин. несущую способность плит, какие тогда выпускались, и уменьшить на коэффициенты, зависящие от состояния плит (наличие и кол-во трещин, прогиб и пр.). Три штуки с макс. прогибом хочу заменить, остальные свяжу анкерами с монолитным поясом. Нагрузки большой не планирую, только стяжка. снеговой не будет, т.к. на плитах несущих прегородок не будет, стропила будут в виде ферм, опираться только на внешние стены. эксплуатац. нагрузка небольшая.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? | Velkin | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 28.11.2012 19:54 |
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? | shuvaligator | SCAD | 7 | 21.08.2012 12:10 |
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) | slider21 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.03.2011 19:50 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |