Непрочитано 03.06.2012, 14:36 #1
Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен?
Artem0701
 
Инженер-конструктор
 
Нижневартовск
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 55

Обследуем здание больницы 60х годов: прямоугольное, с внутренними поперечными несущими кирпичными стенами (шаг 6м), 3 этажа, перекрытия - пустотные плиты. Документация не сохранилась. Для расчетов нужно знать прочность кладки. В СНиПе не нашел конструктивных требований к несущим стенам. Исходя из практических соображений думаю что не ниже М125 кирпич и М100 раствор. Но, на какой документ можно сослаться?
Просмотров: 28438
 
Непрочитано 03.06.2012, 14:51
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Для расчетов нужно знать прочность кладки
Отбирайте партию кирпича и раствора и отдавайте на испытания! Только так, и ни как иначе!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 22:28
#3
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Вариант конечно хороший... Но вы же понимаете как у нас все делается: нужно все да побыстрее. Это пока заказчику объяснишь необходимость этого, пока найдут людей кто эти испытания проведет, пока получим результаты и т.д. - объект уже нужно закончить.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 22:42
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Кирпич М75, раствор М50. В те времена в раствор (Ц/П) добавляли известь.
А что вам мешает применить неразрушающий метод испытания-эталонный молоток Кашкарова, молоток Шмидта, молоток Физделя, пистолет ЦНИИСКа, молоток Польди и др.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 18:04
#5
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Я, честно говоря, про эти методы не знал. Спасибо за информацию. Ознакомлюсь поподробнее.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 20:15
#6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Молоток Кашкарова не определит прочность раствора. Из того, что реально в сжатые сроки - найти знакомых, у которых в организации есть ультразвуковой измеритель и арендовать его. У каждого есть градуировочные шкалы, позволяющие определить марку кирпича, кирпичной кладки и раствора исходя из измеряемых данных. Вот гост какой-то на это дело (не читал) http://www.vashdom.ru/gost/24332-88/
Вообще при обследовании и испытании встречал настолько непредсказуемые цифры характеристик материалов, что не советовал бы заниматься обследованием вашей организации без таких знаний.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 20:34
1 | #7
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
А что вам мешает применить неразрушающий метод испытания-эталонный молоток Кашкарова, молоток Шмидта, молоток Физделя, пистолет ЦНИИСКа, молоток Польди и др.
Всё это гадание на "кофейной гуще"! Вы получите поверхностную прочность, а реальную не определите! Человеку надо выполнить расчёты, от которых зависит судьба здания, а Вы советуете возьмите примерно М75, а может кирпич на самом дел марки М50? А может и М100! Вот именно такой расклад получится при испытаниях молотками Кашкарова, Шмидта и др.! Я на этом уже "собаку сьел"!
А испытания на прессе самый надёжный и достоверный способ! Да и занимает времени всего то несколько дней, да и стоит не очень дорого!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 21:08
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Всё это гадание на "кофейной гуще"!
К неразрушающим методам относятся механические (ударные, отрыва, скалывания) и ультразвуковые способы. Так метод отрыва дает весьма точные данные.

[quote=ekspert;928695]Вы советуете возьмите примерно М75, а может кирпич на самом дел марки М50? А может и М100!

В чем то я знаком. В советское время были жесткие требования, деньги умели считать, и никогда для зданий в три этажа не применялись высокомарочные материалы (кирпич М100).

http://www.remontnik.ru/docs/10170/
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 15:49
#9
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Так метод отрыва дает весьма точные данные.
Согласен, что более точные данные, но он как бы для бетонных конструкций.
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
В советское время были жесткие требования, деньги умели считать, и никогда для зданий в три этажа не применялись высокомарочные материалы (кирпич М100)
А автор думает так
Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
думаю что не ниже М125 кирпич и М100 раствор
Вот поэтому я и советую самый достоверный способ определения прочности кирпича и раствора!
Отобрать 5-10 кирпичей и раствор сложности не представляет. Да и 3-5 тысяч рублей, отданные за испытания, это не деньги! Зато гарантия - 100%.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 21:22
#10
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Да, жаль что на форуме вряд ли есть очевидцы строек 60х. Они бы рассказали... Спасибо что поделились опытом. Я просто с таким вопросом столкнулся впервые.
Мне даже за нашу контору стало немного стыдно. Что позволяем себе "гадание на кофейной гуще"
Я просто не совсем корректно сформулировал вопрос: мы не обследуем здание, а занимаемся проектом усиления. Обследование выполняла другая организация. Там только задокументированы дефекты и общее состояние здания. Про материалы нет информации. Эта больница от нас за 800км. Да и я не ГИП этого проекта... Задачу поставили - выполняй.
-Какой кирпич? -Ну прими какой нибудь. Вот я и обратился за советом.
Остановился на М75 и М50. Кто меньше?
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 21:33
#11
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
на форуме вряд ли есть очевидцы строек 60х
Дак, это же старики преклонных годов!!!
Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Остановился на М75 и М50. Кто меньше?
Когда не знаешь какая марка кирпича, не стоит принимать ее слишком большой (типа М125), лучше взять наихудший вариант (М75 или М50, меньше не стоит), если по расчёту прошло - то и спать как то спокойнее!!!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 21:50
#12
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


ИМХО
Срочно накатать телегу в контору которая "обследовало" Ваше здание. Выдать фактические прочностные характеристики - это одна из основных задач при обследовании, за это они деньги получили. Принимать на себя ответственность за разгильдяйство других глупо. Пусть ОНИ выдают фактическую марку кирпича и раствора. А руководству своему сказать, что так как информации о прочности кладки нет, то принимать ее будете по минимуму, М50, а лучше М25.
pol1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 20:55
#13
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Я все понял. Спасибо.
Offtop: телегу вряд ли будем писать
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 21:52
#14
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
В советское время были жесткие требования, деньги умели считать, и никогда для зданий в три этажа не применялись высокомарочные материалы (кирпич М100)
Странно, а меня дом 54г 2эт из М100?

Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Да, жаль что на форуме вряд ли есть очевидцы строек 60х.
Может и нет, а 70-х должны быть.

Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Дак, это же старики преклонных годов!!!
Ой ли? Еще и Вам фору дадут

А марочку кирпича 16-19 вв "на зуб" определить?
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:33
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Каково соотношение марок кирпича и раствора по нормам? Например для кладки из кирпича М100 какую марку раствора принимать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:43
#16
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Наружные стены надземной части толщиной 640 мм и внутренние толщиной 380 мм из силикатного кирпича, в отдельных местах – из керамического на цементно-песчаном растворе. Визуальным обследованием повсеместно обнаружены наклонные и вертикальные трещины в стенах и простенках шириной раскрытия до 5 мм, разрушение наружной версты стен подоконной части на глубину до 50 мм в результате систематического замачивания и размораживания. Инструментальным обследованием установлена марка кирпича М50, повсеместно - нулевая марка раствора. Техническое состояние стен аварийное.
Вот недавно обследовали здание, построенное в 83 году.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 12:50
1 | #17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Каково соотношение марок кирпича и раствора по нормам? Например для кладки из кирпича М100 какую марку раствора принимать?
чего-то таких норм не помню. Но в каменном СНиПе есть табличка с расчетным сопротивлением кладки в зависимости от марки кирпича и раствора - думаю, там отражены "разрешенные" соотношения
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 13:37
1 | #18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Каково соотношение марок кирпича и раствора по нормам? Например для кладки из кирпича М100 какую марку раствора принимать?
Судя по рекомендациям для различных условий в пособии к СНиП часто встречается. например: "...должны быть марки не ниже 75, а растворы - марки не ниже 50... ", т.е. всегда марка раствора берется на марку ниже кирпича.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 14:05
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Судя по рекомендациям для различных условий в пособии к СНиП часто встречается. например: "...должны быть марки не ниже 75, а растворы - марки не ниже 50... ", т.е. всегда марка раствора берется на марку ниже кирпича.
я тоже встречал это, особенно в примерах, но вот может ли марка раствора быть выше марки кирпича?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 14:24
1 | #20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я тоже встречал это, особенно в примерах, но вот может ли марка раствора быть выше марки кирпича?
судя по СНиП - может как минимум на один номер
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Не гуманное снятие масляной краски с несущих стен, вредит дому? Foxxxi Конструкции зданий и сооружений 4 31.03.2012 13:34
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35