Непрочитано 12.05.2014, 19:25 #1
Стена подвала 400. стена 1 этажа 500 ???
joy_sopromat
 
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 30

Может быть тема уже была, но подскажите пожалуйста. Дом одноэтажный с подвалом. Перекрытие над первым этажом - по деревянным балкам. Правильна ли конструкция, представленная ниже? Советы по армированию приветствуются

Изображения
Тип файла: jpg вопрос!.jpg (153.5 Кб, 259 просмотров)

Просмотров: 1514
 
Непрочитано 12.05.2014, 20:16
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


амфибийная асфиксия не дает нанять конструктора? ню-ню...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 21:14
#3
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Что то не то, что было бы правильно. Много же типовых проработок на эту тему, зачем придумывать.
troja вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 00:05
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Что то не то, что было бы правильно. Много же типовых проработок на эту тему, зачем придумывать.
Да вполне живучее решение.
ЗЫ я бы еще бетончегу сэкономил на толщине стены
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 00:29
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ЗЫ я бы еще бетончегу сэкономил на толщине стены
Раза в полтора, причём.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 00:38
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Видимо, вопросы экономии - были решены уже давно, правда не в ... ...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 06:36
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Перекрытие промерзнет.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 07:27
#8
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


1. Это под что дом то? Утеплителя не надо точно?
2. Внутренние грани стен должны совпадать.
3. Если нужно под лицевой кирпич точку опоры то в особо извращенных случаях под него в стене делают "консоль", толщиной этак 200, на которую и опирают наружную версту.
4. Но в таком варианте у вас промерзнет плита перекрытия, так как она является продолжением этой самой "консольки". Вариант - не выносить монолит за внешнюю грань стены 380, а пустить под нее к стене уголок соответствующего размера + сетками версту к основной стене не забыть "прикрепить". И все таки - где-то потерялся утеплитель.
5. Толщина стен подвала в таком варианте - опасна для психики людей с опытом монолитных конструкций.
6. Наймите таки конструктора.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 14:58
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Это под что дом то? Утеплителя не надо точно?
может утеплитель снаружи не показан просто... хотя кирпич облицовочный уже... хм. забавен народец


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Наймите таки конструктора.
разумно. даже я бы сказал будет выгодно. частным образом, без фирмы, эконом вариант.

удел при должном армировании и утеплении имеет право на жизнь, хотя может это Ташкент какой...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стена подвала 400. стена 1 этажа 500 ???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сдвинется ли стена подвала? kentik1924 Основания и фундаменты 11 22.10.2013 21:27
Несущая стена вышележащего этажа над проемом ОВ Retee Железобетонные конструкции 9 04.04.2013 17:30