Обвязочная система в шпунтовом ограждении котлована
Инженер-конструктор
Россия
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 5826
|
|
||||
Данный способ не подходит, т.к. буронабивные сваи будут выполняться технологией непрерывного шнека, т.е. необходимо закрепить металлическую обвязку из двутавров к железобетонной поверхности сваи. Обсадной трубы в этом случае не будет, к которой можно привариться.
|
||||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Нет, вы не поняли. Вы вырезаете из трубы кусок (сектор по сечению трубы и 0.8-1 м по длине в зависимости от того, из чего кронштейн сконструируете), навариваете на нее кронштейн. Данное изделие, при разработке котлована вы на сваю закрепите: проделаете 4 отверстия и посадите на анкера какие-нибудь или болт вставите и зацементируете в свае.
|
|||
|
||||
Т.е. для буронабивных свай диаметром 800 мм условно говоря берем трубу внутренним диаметром 800 мм, длиной 800-1000 мм, пилим ее по длине на 2 или 3 части и данное изделие крепим к буронабивной свае на, скажем, 4 распорных анкерах диаметром 10-12 мм. Правильно?
|
||||
|
||||
при диаметре в 800мм трубы, как то хлипковато будут смотреться анкера 10-12мм. Можно еще к арматурному каркасу приварить ребро на которое оденется пояс.
__________________
:read: |
||||
|
||||
Опять же диаметр анкеров можно подобрать. В любом случае они в основном будут удерживать распорную систему, а не передавать усилия. А по поводу ребра можно поподробнее?
|
||||
|
||||
Как вариант - см. приложение. Анкера считал хилтевской программой, только на собственный вес балок и распорок.
По факту там ещё монтажные уголки были.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Изгибная жесткость в шпунтовом ограждении | alen | Основания и фундаменты | 3 | 18.05.2009 03:05 |