Как уменьшить разницу осадок фундамента?
Jenya213
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83

Здравствуйте! К существующему зданию делается пристройка- многоэтажное здание и переход. Если смотреть во вложении слева основная часть с нагрузкой на фундаментную плиту(h=500мм, глубина заложения 2,35м) примерно 30т/м, а справа одноэтажный переход-5.5 т/м. В результате расчета в Лире получилась большая разница осадок левой и правой части(67,4 мм и 24мм). Подскажите, пожалуйста, что нужно поменять в фундаменте чтобы уменьшить разность осадок. С плитой имею дело первый раз(

Вложения
Тип файла: pdf в1.pdf (9.3 Кб, 140 просмотров)

Просмотров: 5455
 
Непрочитано 03.08.2016, 17:30
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
что нужно поменять в фундаменте чтобы уменьшить разность осадок.
может разрезать деформационным швом, чтобы не думать о разнице осадок?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 17:33
#3
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может разрезать деформационным швом, чтобы не думать о разнице осадок?
И считать как 2 отдельных фундамента?
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 17:39
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Да

----- добавлено через 17 сек. -----
с учетом взаимного влияния друг на друга
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 17:49
#5
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Да

----- добавлено через 17 сек. -----
с учетом взаимного влияния друг на друга
Спасибо. А как это взаимное влияние учитывать не подскажите?
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 17:52
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Если считаете в Лире с использованием модуля "Грунт", то учитывается автоматически.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 18:00
#7
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если считаете в Лире с использованием модуля "Грунт", то учитывается автоматически.
Считаю в лире 9.6, там грунт в скважинах задаю. Т.е. надо считать сразу 2 плиты одновременно?
Jenya213 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 18:02
#8
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


И еще вопрос- если делать деформационный шов нужна ли дополнительная стена подвала со стороны шва(см. вложение)?
Вложения
Тип файла: pdf в2.pdf (10.6 Кб, 113 просмотров)
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 18:12
1 | #9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


стенка, скорее всего, нужна.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 19:17
#10
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Разделила плиту на 2 части. При пересчете получилась осадка у левой части 86мм, у правой 26мм. Опять слишком большая разница осадок. Подскажите пожалуйста как уменьшить величину осадки правой части
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 20:53
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


А зачем вам учитывать разность осадок, если здания разрезаны дефшвом?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 00:04
#12
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
С плитой имею дело первый раз(
Изучать учебник "Основания зданий и сооружений" и СП с таким же названием .

Цитата:
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
В результате расчета в Лире получилась большая разница осадок левой и правой части(67,4 мм и 24мм).
Главное руководство по фундаментам - это программа Лира? Если это так, то лучше отдать проектирование фундаментов кому-нибудь другому.

Граждане проектировщики! А что, геологические условия никого здесь не интересуют? Вроде говорим о фундаментах.

Уважаемый Jenya213. Первым делом надо показать аудитории посадку нового и существующего здания на инженерно-геологический разрез, а потом задавать вопросы. Иначе все ответы - пальцем в небо.

Последний раз редактировалось Baton, 05.08.2016 в 00:58.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 09:13
#13
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Изучать учебник "Основания зданий и сооружений" и СП с таким же названием .


Главное руководство по фундаментам - это программа Лира? Если это так, то лучше отдать проектирование фундаментов кому-нибудь другому.

Граждане проектировщики! А что, геологические условия никого здесь не интересуют? Вроде говорим о фундаментах.

Уважаемый Jenya213. Первым делом надо показать аудитории посадку нового и существующего здания на инженерно-геологический разрез, а потом задавать вопросы. Иначе все ответы - пальцем в небо.
Плита заглубляется на 2,35м.
Вложения
Тип файла: pdf грунт.pdf (75.9 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: doc Нормат. и расч. характеристики грунтов.doc (154.5 Кб, 47 просмотров)
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 10:53
#14
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Jenya213
Сколько этажей в тяжелой части здания?
Какой тип фундаментов и глубина заложения сущ. здания?
Какая категория технического состояния по материалам обследования сущ.здания?
Статическое зондирование грунтов делалось?
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 14:07
#15
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Jenya213
Сколько этажей в тяжелой части здания?
Какой тип фундаментов и глубина заложения сущ. здания?
Какая категория технического состояния по материалам обследования сущ.здания?
Статическое зондирование грунтов делалось?
- 4эт, общая высота примерно 20м
- ленточный бутовый, глубина не известна пока
- ограниченно работоспособное состояние перекрытий и крыши, остальное в работоспособном
- во вложении
Вложения
Тип файла: pdf сз2.pdf (63.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: pdf сз1.pdf (40.3 Кб, 30 просмотров)
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 21:47
1 | #16
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Jenya213
В первую очередь в Вашем случае надо определить дополнительную осадку существующего дома от новых пристроек и сравнить ее с допускаемой. Допускаемая осадка определяется в зависимости от категория технического состояния сущ. здания. Эта категория должна быть обязательно указана в материалах обследования здания.
Если Вы делаете фундаменты на естественном основании и доп. осадка сущ. дома не превышает допускаемую, то тогда надо начинать решать проблему взаимного влияния новых фундаментов друг на друга.
Если доп. осадка сущ. здания превышает допускаемую, то надо переходить на свайный вариант фундаментов нового дома. Длина свай должна быть в Вашем случае где-то 15-16 метров. Это хорошо видно на графике стат. зондирования. Так как новые сваи делаются вблизи существующего дома, то сваи должны быть либо вдавливания, либо буронабивные. Выбор конкретного типа свай еще зависит от практики производства свай в вашем регионе.
По-моему мнению, в Вашем случае лучше для высокой части все же делать свайный фундамент. Новое здание все же довольно близко от существующего. А переход можно на плите.
Если решите все же делать все на естественном основании, то обязательно сделайте деформационный шов между новым домом и переходом и в проекте задайте условие, что конструкции перехода выполняются только после возведения всего высокого дома. Это позволит минимизировать влияние неравномерных осадок на конструкции.
Допускаемые доп. осадки сущ. здания смотрите в последнем СП по основаниям зданий и сооружений. Там есть таблица в приложениях. Если в Вашем регионе есть свой ТСН по фундаментам, то посмотрите так же там.
Осадку нового здания считайте вручную по СП. Тогда будете понимать физику процесса. Я не люблю в таких случаях разные программы. К тому же программы, бывает, врут. И еще надо понимать, что разработчики любых программ не несут никакой ответственности на за что и никогда. Поэтому мы всегда проверяем новый софт на соответствие нормам прежде чем использовать.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 14:55
#17
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Jenya213
В первую очередь в Вашем случае надо определить дополнительную осадку существующего дома от новых пристроек и сравнить ее с допускаемой. Допускаемая осадка определяется в зависимости от категория технического состояния сущ. здания. Эта категория должна быть обязательно указана в материалах обследования здания.
Если Вы делаете фундаменты на естественном основании и доп. осадка сущ. дома не превышает допускаемую, то тогда надо начинать решать проблему взаимного влияния новых фундаментов друг на друга.
Если доп. осадка сущ. здания превышает допускаемую, то надо переходить на свайный вариант фундаментов нового дома. Длина свай должна быть в Вашем случае где-то 15-16 метров. Это хорошо видно на графике стат. зондирования. Так как новые сваи делаются вблизи существующего дома, то сваи должны быть либо вдавливания, либо буронабивные. Выбор конкретного типа свай еще зависит от практики производства свай в вашем регионе.
По-моему мнению, в Вашем случае лучше для высокой части все же делать свайный фундамент. Новое здание все же довольно близко от существующего. А переход можно на плите.
Если решите все же делать все на естественном основании, то обязательно сделайте деформационный шов между новым домом и переходом и в проекте задайте условие, что конструкции перехода выполняются только после возведения всего высокого дома. Это позволит минимизировать влияние неравномерных осадок на конструкции.
Допускаемые доп. осадки сущ. здания смотрите в последнем СП по основаниям зданий и сооружений. Там есть таблица в приложениях. Если в Вашем регионе есть свой ТСН по фундаментам, то посмотрите так же там.
Осадку нового здания считайте вручную по СП. Тогда будете понимать физику процесса. Я не люблю в таких случаях разные программы. К тому же программы, бывает, врут. И еще надо понимать, что разработчики любых программ не несут никакой ответственности на за что и никогда. Поэтому мы всегда проверяем новый софт на соответствие нормам прежде чем использовать.
Baton, спасибо большое!
Выяснилось. что глубина заложения сущ. здания 2,2м. Фундамент пристроя планируется делать на такую же глубину,т.к. будет подвал. Говоря про свайный фундамент вы имели ввиду свайный ленточный или свайно-плитный фундамент?
"...конструкции перехода выполняются только после возведения всего высокого дома." -т.е. конструкции всего перехода вместе с фундаментом или фундамент перехода можно сделать одновременно с фундаментом левой части?
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 22:04
1 | #18
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Jenya213
Если делаете подвал, то свайный ростверк надо делать в виде плиты. Она же пол подвала. Не помню, где у Вас грунтовые воды. Если высоко, то надо гидроизоляцию подвала делать. Для плиты - бетон W8. Для стен можно тоже бетон W8. Плюс обмазка какая-нибудь для страховки.
Все конструкции перехода, в том числе и фундаментную плиту, лучше делать после возведения высокой части. Высокое здание уже получит первоначальные осадки. Правда, надо считать осадку свайного фундамента. Если осадка в пределах 2 см, то большой неравномерности осадок не будет и можно делать все одновременно.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Фундамент пристроя планируется делать на такую же глубину
Вплотную к сущ. фундаментам опасно копать на такую же глубину. Копайте под фундамент перехода как минимум на 0.5 метра выше подошвы сущ. здания. Но при этом не выше глубины промерзания. У Вас там суглинки наверху - морозное пучение, знаете ли.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 10:16
#19
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Вплотную к сущ. фундаментам опасно копать на такую же глубину. Копайте под фундамент перехода как минимум на 0.5 метра выше подошвы сущ. здания. Но при этом не выше глубины промерзания.
Выше не получится, т.к. подвал под переходом тоже есть
Jenya213 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как уменьшить разницу осадок фундамента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях вовава Основания и фундаменты 36 25.03.2020 14:55
Проблемы в Расчете осадок ленточного фундамента asolder Основания и фундаменты 4 26.08.2011 21:57