Сравнение расчета на продавливание и на скалывание плиты
Cfytrr
 
Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Питер
Регистрация: 09.10.2007
Сообщений: 4,819

Помогите разобраться, какой из расчетов верный. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции.





F=50000 кгс. Зона приложения нагрузки 860х840 мм. Нагрузка приложена в центр квадратной плиты шарнирно опертой по контуру. (собственным весом плиты пренебрегаем)
Бетон В25

8.1.47 Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание:
Предельное усилие, воспринимаемое бетоном
(8.88)
(8.89)


Fb,ult=10.7*(4*100)*0.5*(14+16)=64200 кгс > 50000 кгс

Установка хомутов не требуется



Расчет плиты на восприятие перерезывающей силы
Перерезывающая сила воспринимаемая только бетонным сечением:

(8.108)

Qx=0.5*10.7*100*14=7490 кгс
Qу=0.5*10.7*100*16=8560 кгс

Fb,ult=2*(7490+8560)=32100 кгс < 50000 кгс

в соответствии с :
"10.3.13. В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не
может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной
арматуры с шагом не более 0,5h0 и не более 300 мм."
Необходима установка хомутов с шагом не более 70 мм

Вопрос, какой расчет верный?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита vs хомуты.PNG
Просмотров: 952
Размер:	271.8 Кб
ID:	176202  

__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.09.2016 в 07:33.
Просмотров: 4370
 
Непрочитано 15.09.2016, 23:59
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а что Вы принимаете в качестве b во втором расчете?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Точнее так - если бы у Вас была балка 600х400(h) и нагрузка прикладывалась бы в середине на площадку 100х100 мм, Вы бы что приняли за ширину балки? 500 или 600?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 00:03
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Arikaikai,
контур 1000х1000, что б проверять одно и то же сечение.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 00:03
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


И вообще, почему площадка неквадратная, а контур продавливания квадратный?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 00:06
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И вообще, почему площадка неквадратная, а контур продавливания квадратный?
h0 разное для рабочей арматуры
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:02
#6
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


При расчете по формуле Qb=0.5*Rbt*b*h0 - длина проекции наклонной трещину равна 3h0, когда при расчете на продавливание длинна накл. трещины равна h0. ИМХО: верный расчет на продавливание.

Последний раз редактировалось KACKADEP, 16.09.2016 в 09:11.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:58
#7
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Offtop: ошибся

Последний раз редактировалось SkyFly, 16.09.2016 в 10:07.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:07
#8
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от KACKADEP Посмотреть сообщение
При расчете по формуле Qb=0.5*Rbt*b*h0 - длина проекции наклонной трещину равна 3h0, когда при расчете на продавливание длинна накл. трещины равна h0. ИМХО: верный расчет на продавливание.
Всё так. Физика продавливания немного другая в отличие от наклонных трещин в балках. Продавливание = концентрация поперечной силы, что и сказано в СП63. Разница именно в длине "наклонных трещин"

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
По логике вещей, у вас перерезывающую силу будет воспринимать весь контур, а не одна из его сторон.
Потому и параметр b по второму расчёту вы должны принять как периметр расчетного контура (суммарно).

А вы при вычислении Qx и Qy взяли b только с одной стороны. Либо Q делите пополам (для каждой стороны от контура) либо b увеличивайте в 2 раза.
В любом случае результат будет в 2 раза больше и полностью совпадёт с расчётом на продавливание.
У автора все расчеты верны при его мыслях. Посмотрите внимательно.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:08
#9
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательно.
Уже заметил, да.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 14:23
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Физика продавливания немного другая в отличие от наклонных трещин в балках.
Ну так что, почтенное собрание склоняется к верности расчета на продавливание, а расчет на восприятие поперечной силы (применительно к плитам) не учитываем?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 21:38
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну так что, почтенное собрание склоняется к верности расчета на продавливание
Offtop: почтенное сообщество в замешательстве ))
Cfytrr, расчет на продавливание верный.
расчет наклонных сечений нет. Не верно определена поперечная сила, с которой сравнивается несущая способность, она меньше величины внешней нагрузки.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 01:54
#12
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Cfytrr, Вы здесь сравниваете очень консервативную оценку прочности по поперечной силе для случая, когда не рассматриваются длины проекций наклонных трещин, с подходом, который ориентирован на концентрированное приложение сосредоточенной силы и умеренную подгонку величины проекции продавливания под опытные данные (учитывая приличное количество опытных теорий, включающих также влияние продольного армирования на предельную нагрузку). При таком подходе использование формулы с 0.5*Rbt*b*h0 всегда даст минимальный результат при фиксированной длине контура продавливания. Зато решается в одно действие.

Если же рассматривать вариант с проекциями (к примеру, подколонная плита с консольными вылетами на длину более 3*h_0, где консоль можно рассматривать, как балочную консоль), то тут несколько сложнее. С ростом величины проекций у Вас будет расти длина расчетного периметра b=function[h_0] или Q = 1.5*Rbt*b[h_0]*h_0^2/(k*h_0), где k принимается от 0.6 до 3.0. В этом случае, по моим прикидкам, несущая способность по продавливанию получается ниже, чем по поперечной силе с проекциями наклонной трещины.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 07:56
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При расчете на перерезывающую силу надо брать сравнивать с нагрузкой действующей в сечении шириной 1 м те 50000:4=12500.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 10:09
#14
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
...Для случая, когда не рассматриваются длины проекций наклонных трещин... Если же рассматривать вариант с проекциями...
к сожалению Сп предписывает рассматривать именно первый вариант. "8.1.55 Расчет плоского выделенного элемента на действие поперечных сил"

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При расчете на перерезывающую силу надо брать сравнивать с нагрузкой действующей в сечении шириной 1 м те 50000:4=12500.
Можно и так получим: 50000:4=12500 > Qx=0.5*10.7*100*14=7490 кгс
И это я рассматриваю самый благоприятный вариант установки нагрузки, в середину плиту. Как Вы понимаете, стоит нагрузке сдвинутся к одной из сторон опирания, и Q будет делится не поровну между 4 сторонами, а начнет собираться целиком вдоль одной стороны.
p/s/ а расчету на продавливание собственно все равно где там опирание где нагрузка, ему главное чтоб контур продавливания остался прежним.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 10:32
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Можно и так получим: 50000:4=12500
Cfytrr, вообще-то, когда в центре балки приложена сосредоточенная нагрузка 50 тонн, то максимальная поперечная сила будет 25 тонн.
в данном случае не предлагаю делить на 2, но Q будет меньше, чем Вы предполагаете.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 10:36
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Еще Кодыш для плит предлагает минимальное Qb увеличивать на 25%. Правда в нормах этого нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет наклонных сечений для плит.JPG
Просмотров: 117
Размер:	114.9 Кб
ID:	176374  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 10:47
#17
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вообще-то, когда в центре балки приложена сосредоточенная нагрузка 50 тонн, то максимальная поперечная сила будет 25 тонн.
в данном случае не предлагаю делить на 2, но Q будет меньше, чем Вы предполагаете.
В моем случае не балка, а плита опертая по 4 сторонам поэтому Q от центрально приложенной силы равна F/4 (меньше этого значения она не будет никогда) но как я уже сказал при смещении силы к одной из опор Q начинает резко возрастать.
Эспри со мной во многом согласна:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эспри плита.PNG
Просмотров: 106
Размер:	129.4 Кб
ID:	176383
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.09.2016 в 11:26.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 12:04
| 1 #18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
к сожалению Сп предписывает рассматривать именно первый вариант. "8.1.55 Расчет плоского выделенного элемента на действие поперечных сил"

Можно и так получим: 50000:4=12500 > Qx=0.5*10.7*100*14=7490 кгс
И это я рассматриваю самый благоприятный вариант установки нагрузки, в середину плиту. Как Вы понимаете, стоит нагрузке сдвинутся к одной из сторон опирания, и Q будет делится не поровну между 4 сторонами, а начнет собираться целиком вдоль одной стороны.
p/s/ а расчету на продавливание собственно все равно где там опирание где нагрузка, ему главное чтоб контур продавливания остался прежним.
Расчету на продавливание смещение от центра не все-равно, т.к. там требуется учитывать момент, который таки догружает. По поводу того, что для выделенного элемента, — это определенно недоработка авторов, скорее всего опытная, но может An2 меня поправит. В Ec2, насколько я помню, такого разделения нет, может и тут меня поправят. Я считаю, что данное предположение унифицированное и сильно упрощенное под расчетные пк, где проблематично определять длины проекций даже для балок.

Формула, используемая для оболочек, берет предел для бетона при 3*h0 и арматуру для 1*h0, т.е. Оба минимума по несущей способности, что как бы намекает. Может когда-нибудь поправят в нормах этот момент.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 00:14
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При каком положении нагрузки на плите усилие в сечении быстро возрастает, можно привести чертеж? По логике все усилие идет на 4 стороны до тех пор пока пятно нагрузки не пересечет опору и большая часть ее уйдет туда. Потом плита тонковата для такой нагрузки, неизвестно где стоят опоры. Нужна более общая схема
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сравнение расчета на продавливание и на скалывание плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет пустотной плиты на продавливание Yuzer Железобетонные конструкции 9 01.03.2021 10:15
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? vlz Основания и фундаменты 14 09.12.2013 13:42
Определение площадей при расчете плиты на продавливание msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2012 14:19
Продавливание плиты в конкретном узле Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2006 19:25