Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок

Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2016, 02:12 #1
Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок
Zimon
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 24

Привет всем. У меня вопрос. Может немного глупый, но это мой первый опыт проектирования свайных фундаментов. В проекте есть подпорная стенка, но от близости ее к ж/д полотну, заказчик не хочет ее заглублять, чтобы не подкопать ж/д пути. Решено было сделать свайный фундамент с буронабивными сваями и ростверк не заглублять. Я взял 4м. сваи и нанес на геологический разрез. И вышло так, что метра 3 от поверхности планировки идут тугопластичные суглинки, являющиеся местным водоупором, а под ними водонасыщенные мелкие пески. Далее скважины не пройдены. Выходит, что я на метр попадаю в пески. Что делать в такой ситуации? Может уменьшить длину свай, но тогда они будут заканчиваться в напорном грунте или может оставить как есть или увеличить длину сваи в надежде попасть на хорошие грунты. Эта стенка высотой 2 м. Шаг свай в шахматном порядке в 2 м. Ширина ростверка 1450мм. Хотя я не нашел минимальную длину сваи, но метра 2 кажется не солидно. не сейсмика. спасибо.
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Просмотров: 6812
 
Непрочитано 24.09.2016, 06:26
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
или увеличить длину сваи в надежде попасть на хорошие грунты.
1. Надежда умирает последней. Я понимаю, что геологии нет?
Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
Хотя я не нашел минимальную длину сваи, но метра 2 кажется не солидно
2. Открываете сп 24, табл. 7.2 (на память) и смотрите расчетные сопротивления для свай с какой глубины начинаются.
Кроме того открываете тот сп и читаете как определить R под нижним концом буронабивной сваи. Необходимо минимум зайти в грунт на 2м, чтобы его считать основанием для сваи.
3. п. 2 пользуетесь, если выполняется п. 1
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 08:50
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Для 2х метров предлагаю уголковую или даже массивную с контрафорсами.. и выложите уже хотя бы разрез, чтобы представлять о чем речь.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 10:45
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Глубина скважин маловата для проектирования.Могу ошибиться но глубина скважины должна быть на 5 м ниже подошвы сваи.При высоте стенки 2 м грубо длина сваи 4 м плюс 5 м, глубина выработки нужна 11-12 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 10:56
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
В проекте есть подпорная стенка, но от близости ее к ж/д полотну, заказчик не хочет ее заглублять, чтобы не подкопать ж/д пути.
Подпорка грунт под ж.д. путями держит?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2016, 11:40
#6
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Спасибо за подсказки. Геология есть, но глубина скважин недостаточна. Про стенку с контрафорсами не подумал. Можно было, но уже поздно. Надо решать с длиной сваи. Вообще, возможно ли выполнить бетонирование, если конец сваи практически в воде. Нужен дренаж, но как он выполняется? О 2 метрах захода в песок я думаю, но меня беспокоит производство работ(. Технодогически это выполнимо? Может кто подскажет где найти описание работ для моего случая?
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 17:03
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В водонасыщенных грунтах бетонируют в обсадных трубах. По поводу длины сваи-думается надо брать по расчету с учетом перепада высот и нагрузки на бровке

Последний раз редактировалось igr, 24.09.2016 в 17:15.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 18:06
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В водонасыщенных грунтах бетонируют в обсадных трубах.
Только так. Про ямобур на КАМАЗе даже и не думайте - такой камуфлет будет на нижнем конце..... Хотя по психологии нынешней организации строительства в первую очередь пригонят как раз ямобур)))), чего им только не разрисуй))). Можно сделать и ямобуром, сажая бур на кровлю песка (если вода в песках не напорная). А далее отсыпать щебень (0.5-1.0м) и втрамбовывать щебень, ну например желонкой или т.н. "бабой" - труба с бетоном, потом каркас и бетон. Несет отлично - можно уже посчитать по другому СП - основания и фундаменты, в конце самом, забыл номер главы В данном случае такая конструкция называется сваей с уплотненным забоем. Но лучше тогда бурить УГБ-50М или ЛБУ-50 на автоходу, они имеют лебедку самосброса, как раз для уплотнения забоя подойдет. Если суглинки туда-сюда более менее ничего, держат скважину и не слишком жестокие требования у хозяина железной дороги можно обойтись и без обсадки. Применение тяжелых станков для свай с L=4м, не рационально, не выгодно - машиносмена дорогая, да и подъездные пути надо серьезные городить, ну если хозяин крут, почему бы и нет.... Вообще то советовать Вам сложно, опыт Вам нужен. Ничего строители сами придумают технологию и согласуют ППРом. Другие сваи предложат - их много видов. Рисуйте как знаете, и главное подороже для сметы)))) - по расчету длина и диаметр - свайные коллеги придумают способ....в т.ч. экономически выгодный))).
Да, а если пески с напорной водой, в данном случае применение БНС с опиранием на такой песок, должно быть обосновано с т.з. гидрогеологии. Как правило в таком песке нижние концы свай БНС не рекомендуется засаживать без применения разгрузки - т.е. глубинного (например) водопонижения. Это обосновывается требованиями по качеству и схватыванию бетонной смеси, как раз на нижнем конце сваи. Щебеночная пробка, при не больших напорах, позволяет обеспечить качество.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2016 в 18:16.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2016, 20:07
#9
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Podpolie, спасибо за такой развернутый ответ! Я переживаю, чтобы они бетон не кидали прямо вводу! Значит в моём случае необходимо обеспечить понижение воды, т.к. вода напорная. И далее нужно сделать щебеночную пробку с уплотнением и обеспечить схватывание бетона на нижнем конце сваи. Процесс трудоемкий, но заказчик сам захотел принять сваи. Но может все же прийти к выводу к уменьшению длины свай, но думаю, что такие короткие сваи не обеспечивают необходимую работу конструкций?
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 22:57
#10
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


У меня пара вопросов к ТС.

1. Ваш объект находится а непосредственной близости от железной дороги. А ТУ от железнодорожников вы получили? Нет?
2. Проект должен быть согласован с руководством железной дороги. Если у вас нет ТУ, то весьма велика вероятность того, что вас с вашим проектом железнодорожники развернут. Я бы так и сделал на их месте. Потому что ваше проектное решение я считаю неудачным. По разным причинам.

А вообще-то, тут прямо-таки напрашивается угловая ПС с выступом и дренажем. Высота 2 м, под землёй 1 м (если считать от верха насыпи ЖД, чтобы пески с водой не вскрывать), под выступ - перфорированную трубу. В плане производства работ - забить со стороны ЖД двутавровые балки или шпунт, раскопать и лить себе спокойно бетон. По готовности стенки провести обратную засыпку, балки или шпунт извлечь, полости от них залить ПЦС.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2016, 23:40
#11
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Enik, возможно так было бы правильно, но в технологии производства работ не силен. Знаю, что уголковую стену надо загружать и заводить в грунт на глубину промерзания. Если стену ставить, на поверхность, то нужны сваи. По другому и не мыслил, чтобы уйти от промерзания. Но заказчик не захотел рыть даже мин. котлован, т.к. в суглинках можно было до 1,5 м сделать вертикальный откос, но не в какую. Боится подрыва ж/д путей. Поэтому сваи и 4м. Мне самому мое решение не нравится, но уже разработал проект и отдал на осмечивание. Насчет Ваших вопросов, то скажу так: стена располагается в 1,5 м от путей, а насчет ТУ, то все вопросы к заказчику. Я лишь проектировщик. Мне платят - я делаю.
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 01:34
#12
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
но в технологии производства работ не силен.
Это не вопрос технологии производства работ. Построить можно всё, что угодно. Только плати.

Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
Знаю, что уголковую стену надо загружать и заводить в грунт на глубину промерзания.
Правильно.

Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
Если стену ставить, на поверхность, то нужны сваи.
Ну, не обязательно сваи. Если совсем-совсем не копать (тем самым исключая вариант с массивной стенкой), то есть ещё вариант пс с укосинами или контрфорсами на песчаной/щебёночной подсыпке. Ну, это так, к слову.

Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
Боится подрыва ж/д путей.
Ну так для этого и делается временное крепление со стороны ЖД из шпунта или балок.

Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
... а насчет ТУ, то все вопросы к заказчику. Я лишь проектировщик. Мне платят - я делаю.
Вообще-то в обязанности проектировщика входит согласование проекта. Но если в вашем случае это не так, то бояться нечего. Заказчик будет мучаться сам. Да, конечно, через пару месяцев он вам позвонит и скажет, мол, что-то какая-то фигня получается. Вы скажете, дескать, меня это не касается. Или не скажете, если не захотите отношения портить.

Теперь что касается обсуждаемого проектного решения.

Если делать сваи, то смотрите, что получится. Водоносный горизонт у вас сверху прижат суглинками. Следовательно, можно предположить, что он напорный. Как начнёте бурить скважины под сваи, у вас там забьют фонтаны и начнётся активный вынос песка. И даже если сделать щебёночный замок, вода всё равно будет шуровать с бешеной скоростью. Это неизбежно вызовет просадку железнодорожного полотна. Величина этой просадки будет большая, её нужно будет рассчитать и предоставить железнодорожникам для согласования. Они на это всё посмотрят мутными глазами и покрутят пальцем у виска, мол, совсем вы, ребята, долбанулись. Потом железнодорожники потребуют изменить проектное решение. А проект-то уже есть, деньги заплачены, откаты розданы. Строить надо. И возникнет вопрос, каким таким чудесным образом сделать эти сваи так, чтобы не возникло просадок. И вот тут мы подходим, как мне кажется, к центральной теме этой ветки обсуждения.

В общем, мне приходит в голову только одна мысль. В отсутствие каких-либо данных и вменяемой геологии можно пойти на некоторое удорожание проекта и в местах расположения свай сделать точечные противофильтрационные завесы. Например, джетом. То есть, до начала свайных работ подогнать установку для струйной цементации и пронагнетать в песок цементный раствор. Получится цилиндр, со всех сторон сильно выступающий за контур сваи. А потом уже в этот цилиндр забуривать сами сваи. Это позволит провести работы насухую. И несущую способность самих свай повысит.

Да, понимаю, звучит бредово. Но я тут больше никаких безопасных вариантов не вижу. Если использовать забивные сваи, то всё равно пойдёт вода, размочит суглинки, и тогда вообще труба.
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 03:09
#13
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Enik, я вроде успокоился, после того, как мне не написали, "что за бред - сваи в мелкий водонасыщенный песок, как несущий слой" и раз нет такой реакции, то, все в порядке... Надо лишь грамотно провести работы. А Вы такое изложили, что волосы дыбом. Куда я влез... Пошел на поводу у заказчика! Изначально была уголковая стена на глубину промерзания и тут пришлось все переделывать из-за страшилок о подрыве. А выходит еще хуже. Думаю все же уйти от заглубления сваи на 4м. и ограничиться 3м, чтобы не входить в пески. Правда там уже водоупор частично подмыт напором. Но все же думаю, так будет надежнее и спокойнее строителям и мне. Стена у меня осталась уголковая только теперь со сваями. Грунт будет противовесом и думаю, что ничего не случится. Правда не люблю на авось. Но что делать. Если что, распечатаю заказчику эту переписку
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 09:16
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Zimon, может Вы хоть эскизный разрезик покажете, чтобы представлять, чего эта стенка будет держать?
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Подпорка грунт под ж.д. путями держит?
Пока этот вопрос остался без ответа.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 12:47
#15
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Хорошо, попробую эскизик вечером набросать. Просто все чертежи остались на работе.

----- добавлено через ~3 мин. -----
На счёт подпорки, то затрудняюсь сказать. Задание скудное. ГИП тоже толком не может тз выдать и описать объект(
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Zimon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 20:33
#16
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Вот. Набросал эскизик на быструю руку.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Эскиз.dwg (47.5 Кб, 44 просмотров)
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 00:23
#17
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
Вот. Набросал эскизик на быструю руку.
Я это себе как-то так представляю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Эскиз от Enik.dwg (42.4 Кб, 40 просмотров)
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 00:48
#18
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Enik, а не могли бы вы пересохранить чертеж в более ранней версии (у меня Acad 11)?
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 01:13
#19
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
Enik, а не могли бы вы пересохранить чертеж в более ранней версии (у меня Acad 11)?
Не вопрос.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Эскиз от Enik (2007).dwg (92.8 Кб, 37 просмотров)
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 07:58
#20
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Enik, а чем плох мой вариант. Вы рассматриваете стенку с однорядным расположением свай. А я думал просто уменьшить сваи до 2м.
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Zimon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
Расчет негативного воздействия на свайный фундамент насыпного слоя BELIAR Основания и фундаменты 1 18.02.2013 12:48
Свайный фундамент и сдвигающая сила bloodstone Основания и фундаменты 7 02.06.2010 11:30