Непрочитано 30.09.2016, 09:51 #1
Как происходит перераспределение усилий в реальной монолитной ж.б. конструкции?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день!

Предположим, у нас есть какая-то конструкция (монолит ж.б.) рассчитанная в SCAD, LIRA, и др., где все узлы стыка элементов являются абсолютно жесткими. Для примера можно взять обычную плоскую раму. Однако, по СП 52-103-2007, узлы стыков колонн и балок(перекрытий) являются условно жесткими и податливость стыков учитывают вводом коэффициента понижающего модуль упругости бетона. Тут вроде все понятно.

Возникает вопрос, если у нас в конструкции арматура в пролете была подобрана на основании того, что балка по концам имеет жесткое защемление и момент в пролете равен (Q*L^2)\24, а в реальной жизни момент в пролете будет стремиться к (Q*L^2)/8, то понижающий коэффициент модуля упругости ситуацию не изменит..

Хотелось бы получить разъяснение по этой ситуации от специалистов.
Заранее спасибо.
Просмотров: 5916
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:02
#2
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


При расчете плит мы задаем шарниры на крайних колоннах, тем самым увеличиваем нижнее армирование в крайних пролетах. Иногда пренебрегаем установкой верхней арматуры на крайних колоннах.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:05
| 1 #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Хотелось бы получить разъяснение по этой ситуации от специалистов.
никто универсальных разъяснений Вам не даст.
все считают, кто как умеет, при этом почти ничего не падает, отсюда вывод - ни к чему думать об этом
в блогах есть размышления по этому вопросу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:05
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Возникает вопрос, если у нас в конструкции арматура в пролете была подобрана на основании того, что балка по концам имеет жесткое защемление и момент в пролете равен (Q*L^2)\24, а в реальной жизни момент в пролете будет стремиться к (Q*L^2)/8, то понижающий коэффициент модуля упругости ситуацию не изменит..
Как это возможно? Проектируется неразрезная конструкция, а по факту выполнили разрезную?

----- добавлено через 32 сек. -----
... тогда при чем здесь расчеты?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:30
1 | #5
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Если твоя жб конструкция заармирована на восприятие усилий, определенных в упругой стадии работы, то никакого стремления момента в пролете к (Q*L^2)/8 не произойдет. Жб работает так как запроектируешь. Образование трещин в жб конструкции еще не есть образование пластических шарниров.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:32
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
понижающий коэффициент модуля упругости ситуацию не изменит..
Только ухудшит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:40
1 | 1 #7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Предположим, у нас есть какая-то конструкция (монолит ж.б.) рассчитанная в SCAD, LIRA, и др., где все узлы стыка элементов являются абсолютно жесткими. Для примера можно взять обычную плоскую раму. Однако, по СП 52-103-2007, узлы стыков колонн и балок(перекрытий) являются условно жесткими и податливость стыков учитывают вводом коэффициента понижающего модуль упругости бетона. Тут вроде все понятно.

Возникает вопрос, если у нас в конструкции арматура в пролете была подобрана на основании того, что балка по концам имеет жесткое защемление и момент в пролете равен (Q*L^2)\24, а в реальной жизни момент в пролете будет стремиться к (Q*L^2)/8, то понижающий коэффициент модуля упругости ситуацию не изменит..
В реальной жизни мы имеем следущее:
1, Q из формул (Q*L^2)\24 и (Q*L^2)\8 завышено
2 Арматуры в плиту ставят значительно больше по 2 пред состоянию, чем требует 1 ПС, иногда и в 2 раза
3. Что бы плита упала нужно что бы нарушился принцип предельного равновесия. При расчете МКЭ принципы МПР автоматически выполнятся ( моменты будут всегда соответствовать МПР). При изменении Е части сечений системы ( изменении жесткости элементов и значит перераспределении моментов в системе) произойдет только изменение М опрон/М пролетн, но при этом М опорн +М прол = М внешн нагруз бутет выполнено всегда. А потом фактически по 2ПС поставите арматуры больше чем требуется по 1ПС,а значит конструкция будет заармирована на восприятие больших усилий.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Иногда пренебрегаем установкой верхней арматуры на крайних колоннах.
А это прямой путь к обрушению. Особенно если вся арматура подобранна по 1ПС (МПР). Отделяет от обрушения только запас по нагрузке и запас в прочности материала, но зная дибилизм окружающих на это не надо расчитывать.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 11:53
#8
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Если твоя жб конструкция заармирована на восприятие усилий, определенных в упругой стадии работы, то никакого стремления момента в пролете к (Q*L^2)/8 не произойдет. Жб работает так как запроектируешь. Образование трещин в жб конструкции еще не есть образование пластических шарниров.
В СП четко сказано "стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Т.е. стыки считаются податливыми до образования трещин, а после образования податливость лишь увеличивается..

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В реальной жизни мы имеем следущее:
1, Q из формул (Q*L^2)\24 и (Q*L^2)\8 завышено
2 Арматуры в плиту ставят значительно больше по 2 пред состоянию, чем требует 1 ПС, иногда и в 2 раза
3. Что бы плита упала нужно что бы нарушился принцип предельного равновесия. При расчете МКЭ принципы МПР автоматически выполнятся ( моменты будут всегда соответствовать МПР). При изменении Е части сечений системы ( изменении жесткости элементов и значит перераспределении моментов в системе) произойдет только изменение М опрон/М пролетн, но при этом М опорн +М прол = М внешн нагруз бутет выполнено всегда. А потом фактически по 2ПС поставите арматуры больше чем требуется по 1ПС,а значит конструкция будет заармирована на восприятие больших усилий.

----- добавлено через ~3 мин. -----

А это прямой путь к обрушению. Особенно если вся арматура подобранна по 1ПС (МПР). Отделяет от обрушения только запас по нагрузке и запас в прочности материала, но зная дибилизм окружающих на это не надо расчитывать.
Проблема в том, что с учетом нелинейности бетона, сильного изменения моментов не происходит, если вообще происходит..

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Как это возможно? Проектируется неразрезная конструкция, а по факту выполнили разрезную?

----- добавлено через 32 сек. -----
... тогда при чем здесь расчеты?
Дело не в разрезной, неразрезной, а в крайних узлах опирания. Меня интересует как верно учесть податливость стыков в монолите (если это вообще возможно), потому что, как я уже писал, понижения модуля упругости бетона, картину почти не меняет.

Последний раз редактировалось Emc, 30.09.2016 в 12:37.
Emc вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:42
#9
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А это прямой путь к обрушению.
Обрушение чего? Плиты, колонны? Возьмем покрытие - нет верхней арматуры, перпендикулярной внешней грани плиты; арматура из колонны в покрытие не заходит. После образования трещин можно считать, что на крайних опорах шарнир. Он и так там будет.
Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Меня интересует как верно учесть податливость стыков в монолите
Никак. Задавайте шарниры по крайним опорам и нижнюю арматуру в крайних пролетах ставьте по такой схеме. Чтобы верхнюю арматуру на крайних опорах подобрать - возвращайте жесткие узлы.
Offtop: P.S. В многопролетной балке (с шарнирным опиранием) в крайних пролетах положительный момент около ql2/11. С жесткими опорами ql2/12 (точно не скажу). Разница-то небольшая.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:52
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Возьмем покрытие
а если перекрытие?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 13:09
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
как я уже писал, понижения модуля упругости бетона, картину почти не меняет.
Оно меняет картину ровно настолько, насколько это возможно, если прочность обеспечена. Откуда в этом случае будет значительное перераспределение усилий (от заделки в пролет)?
Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Меня интересует как верно учесть податливость стыков в монолите
каких стыков?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 13:18
#12
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если перекрытие?
Пилон вдоль края перекрытия 1200х250. Верхнюю арматуру, перпендикулярную плоскости пилона, не ставим.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 13:21
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Проблема в том, что с учетом нелинейности бетона, сильного изменения моментов не происходит, если вообще происходит..
В чем именно проблема, если говорить именно о вашей конструкции то показывайте что и как вы проектируете.
Если говорить о снижении не снижении, то снижение позволяет снять опорный момент, то есть сильно снизить армирование сильно армированной зоны, но посильней заармировать слабо армированную зону( пролет)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 13:29
#14
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение

В СП четко сказано "стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Т.е. стыки считаются податливыми до образования трещин, а после образования податливость лишь увеличивается..

И что, что в СП что-то сказано? Это никак не влияет на сказанною мною - жб конструкция работает так, как вы ее конструируете.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Дело не в разрезной, неразрезной, а в крайних узлах опирания. Меня интересует как верно учесть податливость стыков в монолите (если это вообще возможно), потому что, как я уже писал, понижения модуля упругости бетона, картину почти не меняет.
Ну, читайте это в том СП, которым вы мне тычите.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 13:36
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Обрушение чего? Плиты, колонны? Возьмем покрытие - нет верхней арматуры, перпендикулярной внешней грани плиты; арматура из колонны в покрытие не заходит. После образования трещин можно считать, что на крайних опорах шарнир. Он и так там будет.
Вы уж определитесь нужна по расчету или нет арматура
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
При расчете плит мы задаем шарниры на крайних колоннах, тем самым увеличиваем нижнее армирование в крайних пролетах. Иногда пренебрегаем установкой верхней арматуры на крайних колоннах.
А то арматура на опоре нужна, а вы директивно ее не ставите и это может привести к обрушению.
И для колонны: если по факту плита передает момент на колонну с какого вы его не учитываете? и для чего? показать свою исключительность, вот смотрите какой я крутой моргу плевать на законы строймеха? и привести в пример что 100 раз так делал и ничего не упало, так это не ваше заслуга, а тех кто нормы писал, они знали какие золотые руки у строителей и светлые головы у проектировщиков

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
жб конструкция работает так, как вы ее конструируете.
Я всегда хочу добавить к этому, что при этом она должна быть тоже рассчитана как она законструирована. а не так расчет один, а конструирование другое
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 14:05
#16
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Ну, автора интересует, что происходит в реальной плите. А реальная плита существует независимо от нашего расчета. Она работает в зависимости от напиханной в нее арматуры, нагрузки и условий работы. Другое дело, что мы не можем в принципе оценить ЛЮБОЕ размещение армирования, у нас нет для этого методов.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 14:40
#17
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А то арматура на опоре нужна, а вы директивно ее не ставите и это может привести к обрушению.
Если в расчетной схеме сделать жесткое опирание на крайние колонны - нужна верхняя, если шарнирное - не нужна верхняя.
Опять же, по-разному от случая к случаю - если пилон развернут вдоль края плиты или колонна небольшого сечения, считаю нужно обязательно докладывать НИЖНЮЮ в крайних пролетах (об этом пишу ТС), т.к. сам стык пилон-плита однозначно не жесткий. Ну и после образования трещин в верхней зоне крайней опоры момент уйдёт в пролёт, который и рассчитан на восприятие этих нагрузок. С другой стороны, верхняя арматура тут по факту не нужна. Где здесь обрушение?
non-live вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 15:20
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
верхняя арматура тут по факту не нужна. Где здесь обрушение?
она не нужна только в Вашем предположении шарнира на опоре
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
если шарнирное - не нужна верхняя.
ну фоновая-то хотя бы есть?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 15:28
#19
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну фоновая-то хотя бы есть?
Пока да... Заказчики нынче только очень экономные стали появляться. Плиты начинают требовать без верхней фоновой (по всему полю сверху только проволока + доп. сетки над опорами).
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 12:11
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


понижаем опорный расчетный момент в крайних верхних колоннах, снижая жесткость колонны в схеме (перераспределяем)
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как происходит перераспределение усилий в реальной монолитной ж.б. конструкции?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? ученик98 Металлические конструкции 63 26.12.2015 10:12