| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.11.2016, 12:05 | #1 | |
Укорочение длины концов хомутов
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996
|
||
Просмотров: 4392
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
1) Есть мнение, что необеспечение продавливания в фундаментных плитах небольших зданий 1-2 этажа не приведёт к катастрофическим последствиям, а лишь полы и перегородки потрескаются при продавливании (и шарнир базы колонн будет более шарниристым, т.е. возможны доп. связи). Хотя вся отделка заново тоже деньги.
2) В серьёзных зданиях, естественно, требуется обеспечение продавливания обязательно, так как влияет на устойчивость зданий. И тогда это серьёзный момент, который уже вплоть до увольнения. 3) На форуме есть мнение, что в некоторых случаях имеет смысл наказывать лажающих подрядчиков во избежание следующих более серьёзных ошибок. С этим будет активно согласен заказчик здания. Первое слухи с форума, второе имхо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Поперечка расчетная?
|
||||
|
||||
конечно.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- заказчик несогласен, он активнее всех торопит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 10.11.2016 в 12:22. |
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Вот как делали. Вообще лапка под 45 градусов обычно нижняя, ее потом согнуть до 90 минимум. а верхняя под 90 градусов к основному и в противоположную сторону от нижней. Иногда строители верхнюю лапку делают сразу в проектное положение. Объясняя это тем что верхняя сетка гибкая. Поперечку вверх тянут а сетка немного проседает, потом сетку отпускают и поперечка внатяг стоит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Пожалуй это основная причина по которой не стоит так делать (рисковать). Может есть возможность уменьшить диаметр поперечки с увеличением шага? Тогда отгиб будет меньше. Либо ввести сварные каркасы пока есть возможность раздвинуть верхнюю арматуру.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Конечно нет. Арматура работает только при наличии анкеровки.
Без анкеровки просто проскользнёт в бетоне при продавливании и в расчёте не учитывается. Может ли служить анкеровкой крюк в бетоне в данном случае. По нормам может при длине анкеровки = Lан*0,7 (-30% на крюки). Для растянутой 6 мм арматуры А500С в бетоне В25 это будет Длина анкеровки =200 мм от точки расчёта. Ступил с 6 А500С, но без рифления арматура будет с ещё большей длиной анкеровки. То есть ответ скорее всего НЕТ, анкеровки не обеспечена без заведения за ближайшую арматурину. Но ведь продавливание непонятно где будет растягивать арматуру трещиной. Пирамида весьма условна, а теперь и вовсе стала не пирамидой. Получается, что трещина будет где угодно. Это ваша ошибка. Значит вы недостаточно работали с заказчиком. Заказчик не должен приходить и требовать, а должен приходить и просить сознавая свою никчёмность. А уже какими методами вы этого добьётесь, это искусство каждого ГИПа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2016 в 12:49. |
|||
|
||||
В "отчете" НИИЖБа по исследованию продавливания в плитах и в Еврокоде (там кстати требование жестче: 10d - длина прямого участка отгиба)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Посмотрел расчет на продавливание.
Попробуйте учесть разгружающий эффект от отпора грунта и увеличить класс бетона до В30 или В35. Цель - обеспечить прочность на продавливание за счет бетона. Учитывать такое армирование в расчете я бы не стал. |
|||
|
||||
Цитата:
Кроме того, если я правильно понимаю смысл назначения длины отгиба, она зависит не от формы поверхности, а от воспринимаемого стержнем усилия. И смысл увеличенной заделки - ограничить напряжение в бетоне защитного слоя, дабы его не выкололо (см. рис.). ----- добавлено через ~3 мин. ----- Эффект отпора уже учел (не очень то большой получился)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 10.11.2016 в 13:58. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Может попробовать учесть коэф. использования арматуры. В расчете Fsw=367, при этом для расчета Fult принимаете значение Fsw=137 (не более Fb) то есть расчетный диаметр стержня можно уменьшить по отношению к фактическому.
Требуемую длину анкеровки можно уменьшить на отношение расчетной площади/фактической площади. Учитывая что лапки выполнены длиной 85-90мм, а конструктивное ограничение 70мм и запас по арматуре около 2,5 раз может отгиба будет и достаточно. |
|||
|
||||
Была такая же мысль. Честно говоря, 12-ку принял с расчетом на вручную сваренные каркасы (с испытанием швов, конечно). Когда менял решение (получилось, что на ходу) на шпильки, можно было спокойно принять 8-ку - она бы влезла
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 10.11.2016 в 13:57. |
||||
|
||||
Просто подытожу идеи roman111:
Пересчитать с учетом отпора грунта В расчете учесть требуемые диаметры арматуры (не завышенные). Возможно и хватит таких клюшек. |
||||
|
||||
Цитата:
если принять как 8-ку, то клюшек хватает (по НИИЖБУ) или почти хватает (по еврокоду) увеличу бетон в зоне продавливания (один бетон все равно не "вывезет" если только не В50, но все-таки)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Axe-d, также извиняюсь, позвольте для себя уточнить: в первом варианте планировалась сварка К3-Рр ГОСТ 14098-2014? Если да, то какие дополнительные указания давали в проектном решении, испытание на какую нагрузку? Из-за чего пришлось увеличить армирование при таком решении от расчётного? |
|||
|
||||
Цитата:
8-ку вручную варить нельзя.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
какие бы извращения не делали строители с ручным швом, получалось 15-30 % от расчетного сопротивления. поэтому на такие предложения отвечаю решительным нет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расположение хомутов в колонне (пилоне) | K-73 | Железобетонные конструкции | 4 | 26.02.2016 13:28 |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? | mmakk06 | Металлические конструкции | 2 | 20.07.2014 22:28 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Удлинение (укорочение) отрезка вводом длины с клавиатуры | Yuzer | AutoCAD | 6 | 29.06.2011 20:59 |