Непрочитано 10.11.2016, 12:05 #1
Укорочение длины концов хомутов
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

Строяки тут подкузьмили. Не захотели в фундаментной плите делать сварные каркасы-лесенки на продавливание (точнее - правильно сваренные). Предложил им шпильки "фунт стерлингов" с зацепом за продольную, они согласились. Вот только сообразить, что такие шпильки надо устанавливать одновременно с 1 слоем нижней арматуры строяки не смогли. Более того, полезли с этими шпильками уже после установки всей верхней арматуры. А внизу арматура d20 с шагом 100х100 и прямой отгиб "по нормам" длиной 10d (120 мм) даже по диагонали уже не влезал. Недолго думая, они продолжили гнуть шпильки с отгибом общей длиной 85-90 мм и теперь гневно требуют, чтобы я им такое (см. фото) согласовал, поскольку уже все разложили, и 2 тысячи шпилек нагнули, и в воскресенье уже миксер приедет.
ИМХО - недостаточно короткий отгиб подобного хомута рискует отколоть защитный слой. А кого какие еще мнения есть? Строители уже сходили к ГК одной из крупных проектно-строительных контор нашего города и та сказала им что усе будет зашибись, вот почему-то только доказывая свой тезис картинкой про арматурную лапку, хотя лапка - это вообще про другое.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: синим - как должно быть.JPG
Просмотров: 214
Размер:	99.7 Кб
ID:	178926  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 10.11.2016 в 12:13.
Просмотров: 4392
 
Непрочитано 10.11.2016, 12:13
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А кого какие еще мнения есть?
1) Есть мнение, что необеспечение продавливания в фундаментных плитах небольших зданий 1-2 этажа не приведёт к катастрофическим последствиям, а лишь полы и перегородки потрескаются при продавливании (и шарнир базы колонн будет более шарниристым, т.е. возможны доп. связи). Хотя вся отделка заново тоже деньги.
2) В серьёзных зданиях, естественно, требуется обеспечение продавливания обязательно, так как влияет на устойчивость зданий. И тогда это серьёзный момент, который уже вплоть до увольнения.
3) На форуме есть мнение, что в некоторых случаях имеет смысл наказывать лажающих подрядчиков во избежание следующих более серьёзных ошибок. С этим будет активно согласен заказчик здания.

Первое слухи с форума, второе имхо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 12:13
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Поперечка расчетная?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 12:15
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Поперечка расчетная?
конечно.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Есть мнение, что необеспечение продавливания в фундаментных плитах небольших зданий 1-2 этажа не приведёт к катастрофическим последствиям, а лишь полы и перегородки потрескаются при продавливании (и шарнир базы колонн будет более
у меня три этажа + подвал, пролеты 6,6х5,5, полезная нагрузка принята до 840 кг/м^2.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В серьёзных зданиях, естественно, требуется обеспечение продавливания обязательно, так как влияет на устойчивость зданий
ну конечно, за что и боремся. Обеспечит ли ненормативный обрубок хомута тебуемое усилие? Понимаю, конечно, что ограничение воспринимаемого арматурой усилия в реальности "недогружает" арматуру, но и не стоит забывать, что расчетная модель, особенно в случае поперечки - весьма условная.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С этим будет активно согласен заказчик здания.
заказчик несогласен, он активнее всех торопит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 153
Размер:	78.5 Кб
ID:	178928  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 10.11.2016 в 12:22.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 12:30
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Вот как делали. Вообще лапка под 45 градусов обычно нижняя, ее потом согнуть до 90 минимум. а верхняя под 90 градусов к основному и в противоположную сторону от нижней. Иногда строители верхнюю лапку делают сразу в проектное положение. Объясняя это тем что верхняя сетка гибкая. Поперечку вверх тянут а сетка немного проседает, потом сетку отпускают и поперечка внатяг стоит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000459.jpg
Просмотров: 196
Размер:	184.9 Кб
ID:	178929  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 12:33
#6
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Извините, исключительно для себя, подскажите где в нормах можно посмотреть про отгиб 10d
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 12:36
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Понимаю, конечно, что ограничение воспринимаемого арматурой усилия в реальности "недогружает" арматуру, но и не стоит забывать, что расчетная модель, особенно в случае поперечки - весьма условная.
Пожалуй это основная причина по которой не стоит так делать (рисковать). Может есть возможность уменьшить диаметр поперечки с увеличением шага? Тогда отгиб будет меньше. Либо ввести сварные каркасы пока есть возможность раздвинуть верхнюю арматуру.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 12:41
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Обеспечит ли ненормативный обрубок хомута тебуемое усилие?
Конечно нет. Арматура работает только при наличии анкеровки.
Без анкеровки просто проскользнёт в бетоне при продавливании и в расчёте не учитывается.

Может ли служить анкеровкой крюк в бетоне в данном случае. По нормам может при длине анкеровки = Lан*0,7 (-30% на крюки).
Для растянутой 6 мм арматуры А500С в бетоне В25 это будет Длина анкеровки =200 мм от точки расчёта.
Ступил с 6 А500С, но без рифления арматура будет с ещё большей длиной анкеровки.
То есть ответ скорее всего НЕТ, анкеровки не обеспечена без заведения за ближайшую арматурину.
Но ведь продавливание непонятно где будет растягивать арматуру трещиной. Пирамида весьма условна, а теперь и вовсе стала не пирамидой.
Получается, что трещина будет где угодно.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
заказчик несогласен, он активнее всех торопит.
Это ваша ошибка. Значит вы недостаточно работали с заказчиком. Заказчик не должен приходить и требовать, а должен приходить и просить сознавая свою никчёмность.
А уже какими методами вы этого добьётесь, это искусство каждого ГИПа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2016 в 12:49.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 12:42
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Извините, исключительно для себя, подскажите где в нормах можно посмотреть про отгиб 10d
В "отчете" НИИЖБа по исследованию продавливания в плитах и в Еврокоде (там кстати требование жестче: 10d - длина прямого участка отгиба)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НИИЖБ.JPG
Просмотров: 170
Размер:	23.0 Кб
ID:	178932  Нажмите на изображение для увеличения
Название: еврокод.JPG
Просмотров: 165
Размер:	22.3 Кб
ID:	178933  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 13:03
#10
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


А величина отгиба зависит от того какая арматура- гладкая или рифленая?
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 13:07
| 1 #11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Посмотрел расчет на продавливание.
Попробуйте учесть разгружающий эффект от отпора грунта и увеличить класс бетона до В30 или В35.
Цель - обеспечить прочность на продавливание за счет бетона.
Учитывать такое армирование в расчете я бы не стал.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 13:29
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
А величина отгиба зависит от того какая арматура- гладкая или рифленая?
В упомянутой части еврокода вообще не рассматривается применение гладкой арматуры.

Кроме того, если я правильно понимаю смысл назначения длины отгиба, она зависит не от формы поверхности, а от воспринимаемого стержнем усилия. И смысл увеличенной заделки - ограничить напряжение в бетоне защитного слоя, дабы его не выкололо (см. рис.).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Посмотрел расчет на продавливание.
Попробуйте учесть разгружающий эффект от отпора грунта и увеличить класс бетона до В30 или В35.
Цель - обеспечить прочность на продавливание за счет бетона.
Учитывать такое армирование в расчете я бы не стал.
Эффект отпора уже учел (не очень то большой получился)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20161110_172202.jpg
Просмотров: 127
Размер:	123.2 Кб
ID:	178939  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 10.11.2016 в 13:58.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 13:47
| 1 #13
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Может попробовать учесть коэф. использования арматуры. В расчете Fsw=367, при этом для расчета Fult принимаете значение Fsw=137 (не более Fb) то есть расчетный диаметр стержня можно уменьшить по отношению к фактическому.
Требуемую длину анкеровки можно уменьшить на отношение расчетной площади/фактической площади. Учитывая что лапки выполнены длиной 85-90мм, а конструктивное ограничение 70мм и запас по арматуре около 2,5 раз может отгиба будет и достаточно.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 13:50
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Может попробовать учесть коэф. использования арматуры. В расчете Fsw=367, при этом для расчета Fult принимаете значение Fsw=137 (не более Fb) то есть расчетный диаметр стержня можно уменьшить по отношению к фактическому.
Была такая же мысль. Честно говоря, 12-ку принял с расчетом на вручную сваренные каркасы (с испытанием швов, конечно). Когда менял решение (получилось, что на ходу) на шпильки, можно было спокойно принять 8-ку - она бы влезла
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 10.11.2016 в 13:57.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 14:02
#15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Просто подытожу идеи roman111:
Пересчитать с учетом отпора грунта
В расчете учесть требуемые диаметры арматуры (не завышенные).
Возможно и хватит таких клюшек.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 14:19
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Просто подытожу идеи roman111:
Пересчитать с учетом отпора грунта
В расчете учесть требуемые диаметры арматуры (не завышенные).
Возможно и хватит таких клюшек.
отпор учел сразу
если принять как 8-ку, то клюшек хватает (по НИИЖБУ) или почти хватает (по еврокоду)
увеличу бетон в зоне продавливания (один бетон все равно не "вывезет" если только не В50, но все-таки)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 16:05
#17
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Честно говоря, 12-ку принял с расчетом на вручную сваренные каркасы (с испытанием швов, конечно).

Axe-d, также извиняюсь, позвольте для себя уточнить:
в первом варианте планировалась сварка К3-Рр ГОСТ 14098-2014? Если да, то какие дополнительные указания давали в проектном решении, испытание на какую нагрузку? Из-за чего пришлось увеличить армирование при таком решении от расчётного?
Ilez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 17:45
1 | #18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Если да, то какие дополнительные указания давали в проектном решении, испытание на какую нагрузку?
расписываю как в ГОСТ 14098-2014 "разработать чертежи на сварное соединение, испытать по ГОСТ 10922..."

Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Из-за чего пришлось увеличить армирование при таком решении от расчётного?
8-ку вручную варить нельзя.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 13:46
#19
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
расписываю как в ГОСТ 14098-2014 "разработать чертежи на сварное соединение, испытать по ГОСТ 10922..."
.
по результатам испытаний:
какие бы извращения не делали строители с ручным швом, получалось 15-30 % от расчетного сопротивления.
поэтому на такие предложения отвечаю решительным нет.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 14:11
#20
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
8-ку вручную варить нельзя.
а 10-ку можно! Зачем 12-тая?
Lorens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Укорочение длины концов хомутов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение хомутов в колонне (пилоне) K-73 Железобетонные конструкции 4 26.02.2016 13:28
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? mmakk06 Металлические конструкции 2 20.07.2014 22:28
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Удлинение (укорочение) отрезка вводом длины с клавиатуры Yuzer AutoCAD 6 29.06.2011 20:59