Гидростатическое давление на фундамент сооружения
Бетонщик_№0
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227

(100500 копий сломано,всем понятно,мне совсем нет-это предвосхищая,я о своем уровне всё знаю и сам)
стадия расчета-установившаяся.
а) если фундамент находится в обводненном грунте,мы считаем его осадку с учетом взвешивания грунта.
следует ли прикладывать на фундамент противодавление от гидростатики?
т.е. в учебниках давление под подошвой фундамента не учитывает противодавление,находим осадку и отпор, на него считаем моменты в конструкции.

б) если вскрыли водоупор,вошли в напорный горизонт, при строительстве водопонижение, а после ?
Просмотров: 2677
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:16
1 | 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
следует ли прикладывать на фундамент противодавление от гидростатики?
Учитываю, если это ухудшает условия работы конструкции
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:19
1 | #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
противодавление
- что это?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:31
1 | #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что это?
ТС имеет в виду архимедову силу
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:51
1 | #5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
в учебниках
- это для студентов, нормы надо смотреть. Тут это обсуждали.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:18
#6
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
архимедову силу
а может паскалеву?
переиначу.
приложите ли вы гидростатическое давление к фундаменту гибкому в лире,направленную вверх по z, в лире-скаде?)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:19
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
приложите ли вы гидростатическое давление к фундаменту гибкому в лире,направленную вверх по z, в лире-скаде?)
прикладываю, как временную с длительной частью =0

----- добавлено через ~2 мин. -----
...
/это ну если не понятно, в + или в - действует
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:29
1 | #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
приложите ли вы
- а почему нет? Только её временной надо сделать, чтобы отсутствие воды тоже учитывалось.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:34
#9
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


до получения С1-С2 или после?

----- добавлено через ~5 мин. -----
и как это повлияет на моменты в плите
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:40
1 | #10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И до, и после Оба варианта рассмотреть.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:52
#11
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И до, и после Оба варианта рассмотреть.
для чего?
осадки будут хуже без противодавления, устйочивость так считаете?
на моменты есть влияние?
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:54
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


возможны варианты с большой внецентрикой, там уменьшение вертикальной силы от собственного веса чувствительно, это также следует иметь в виду при проверке краевых напряжений, крена, итп
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 15:04
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
для чего?
- если у Вас имеются очевидные умозаключения, то не незачем.
Кроме прочего, давление на основание влияет на коэффициент постели, как вся совокупность факторов повлияет на результат, для меня неочевидно, поэтому предлагаю рассмотреть оба варианта.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидростатическое давление на фундамент сооружения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гидростатическое давление под подошвой фундаментой плиты Ryntik Железобетонные конструкции 39 23.12.2016 12:27
Как задать постоянное давление и гидростатическое давление одновременно? ViktorV ANSYS 5 06.03.2015 12:50
Гидростатическое давление в осесимметричной задаче perebezhchik ANSYS 11 06.06.2014 09:48
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05