Какой может быть максимальная просадка?
Марина1020
 
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 34

какой может быть максимальная просадка торцовой части здания при локальном замачивании просадочного основания мощностью ниже подошвы фундамента - 3м с величиной относительной просадочности - 0,027. Суммарные давления в основании в пределах просадочной толщи превышают начальное просадочное давление. Нашла формулу для определения просадки, но без конкретных значений P и Pse не могу посчитать. И что дает условие превышения суммарных давлений над просадочными? Помогите, чего-то не понимаю
Просмотров: 2314
 
Непрочитано 30.12.2016, 11:32
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Мариночка, до фига может быть - 30 см.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2017, 16:46
#3
Марина1020


 
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 34


а объяснить, опираясь на формулы, можно?
Марина1020 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2017, 17:49
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Мариночка! С новым годом!
До 8-го надо отдыхать, а не объяснять всякие дурацкие формулы...
В СП всё расписано.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2017, 18:48
#5
Марина1020


 
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 34


Cпасибо! Взаимно)
Но сессия не ждёт)
Марина1020 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2017, 22:51
#6
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


s_sl = 300 * 0,027 = 8,1 см
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2017, 18:56
#7
Марина1020


 
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 34


Большое спасибо! Я усложняла себе задачу, пыталась методом послойного суммирования считать
Марина1020 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:14
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
s_sl = 300 * 0,027 = 8,1 см
Это круто. Осталось узнать начальное просадочное давление и остальные мелочи.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2017, 13:46
#9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Марина1020 Посмотреть сообщение
Суммарные давления в основании в пределах просадочной толщи превышают начальное просадочное давление.
Бахил, думаю это достаточно знать, для ответа на поставленный вопрос
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой может быть максимальная просадка?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Какой может быть максимальный шаг стропил? Diizz Конструкции зданий и сооружений 14 19.12.2012 13:15