| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство фундаментной плиты поверх существующей с прослойкой изопинка

Устройство фундаментной плиты поверх существующей с прослойкой изопинка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2017, 08:54 #1
Устройство фундаментной плиты поверх существующей с прослойкой изопинка
macoby
 
Конструктор
 
Владивосток
Регистрация: 07.04.2016
Сообщений: 32

Здравствуйте, уважаемые. Задал заказчик задачку ))
Просит проверить фундаментную плиту 5,6х29м толщиной 250мм под 28 11ти-тонных бочек по 2 метра диаметром каждая поверх существующей плиты 10х60м толщиной 300мм армированной стеклопластиковой арматурой диаметром 14мм. между существующей и новой плитой кладутся 5ти-сантиметровые плиты изопинка. Их конструктора посчитали новую плиту с верхней сеткой диаметром 14мм и нижней - 16мм (уже стальной). Так вот, первое о чем я задумался, это как включить существующую плиту в расчет, при условии, что они между собой никак не связаны. Под существующей плитой 500мм сткалы и утрамбованный тугопластичный суглинок (расчётное сопротивление Ro = 330 кПа; угол внутреннего трения - 24,6°; удельное сцепление - 36 кПа; модуль деформации - 26,6 МПа; плотность грунта - 1,85 г/куб.см). Если есть какие-то мысли или рекомендации по поводу того, как это все считать, то, пожалуйста, поделитесь.

Их чертежи прилагаю.

Просмотров: 2031
 
Непрочитано 11.01.2017, 09:19
#2
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Изопинк это ведь экструдированный пенополистерол?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 09:28
#3
macoby

Конструктор
 
Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Изопинк это ведь экструдированный пенополистерол?
точно так
macoby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 09:46
#4
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


удалил

Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 11.01.2017 в 09:58.
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 09:52
#5
macoby

Конструктор
 
Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Я поступаю так. В некоторых случаях, под плиту кладем утеплитель (пенополистерол ППС35). Он используется как утеплитель котлована от промерзания в зимний период, т.к. после откопки котлована до начала монолитных работ проходит много времени. В виду этого, при расчете прочности и осадки плиты так же по необходимости в состав основания вводим этот утеплитель (а иногда и подготовку из песка, щебня). Расчет системы фундамент+основание делаем либо в Кроссе, либо в системе Грунт, либо в экселе.
В виду всего выше написанного, в чем возникают вопросы? Как учесть утеплитель? Нужно ли его вообще учитывать? Откуда параметры взять?
Вопрос не только в том как посчитать грунтовое основание, я сейчас этим в кроссе как раз и занимаюсь, а больше в том как посчитать новую плиту, ведь она работает отдельно от существующей. Может для кого-то это и тривиальная задача, просто я впервые с таким сталкиваюсь. Я имею ввиду детали, может упругую связь между плитами в скаде надо ставить или еще что.
macoby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 09:53
#6
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Цитата:
Сообщение от macoby Посмотреть сообщение
от существующей
Вопрос снят
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 10:40
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от macoby Посмотреть сообщение
может упругую связь между плитами в скаде надо
Если все характеристики "пенополистерола" найдете.
Тогда трение контролировать нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 10:43
#8
macoby

Конструктор
 
Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если все характеристики "пенополистерола" найдете.
Тогда трение контролировать нужно.
а какие характеристики для этого нужны? и как контролировать трение?
macoby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 10:58
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Модуль деформации, модуль сдвига, коэф-т трения покоя, если связь не оторвется, если оторвется - коэф-т трения скольжения.

По закону трения покоя. 3 линейных жесткости неразрывной упругой связи дадут в ней одну вертикальную и две горизонтальные составляющие. Вот через
коэф-т трения покоя между ними должна быть определенная связь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 12:03
#10
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Используйте в качестве соединительного элемента КЭ односторонней упругой связи (можно с учетом трения). Например КЭ 262 или КЭ 264 в лире.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 12:37
#11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Мысли:
Считать без учета существующей плиты - в запас.
Отказаться от применения верхней пластиковой арматуры.

А про существующую плиту есть данные?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 03:49
#12
macoby

Конструктор
 
Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Мысли:
Считать без учета существующей плиты - в запас.
Отказаться от применения верхней пластиковой арматуры.

А про существующую плиту есть данные?
Толщина 300 мм две сетки стеклопластиковой арматуры диаметром 14 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях.
Вчера посчитал существующую с учетом нагрузки от новой плиты и от бочек. Запас большой.

И про пластиковую арматуру. В новой плите планируется стальная. Да и плита 250 мм с одной нижней сеткой... как то не очень мне кажется.

Последний раз редактировалось macoby, 12.01.2017 в 04:50.
macoby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство фундаментной плиты поверх существующей с прослойкой изопинка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Устройство балконной плиты на консольных балках. Artem33 Железобетонные конструкции 22 09.04.2015 15:04
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03