| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.01.2011, 15:07 | #1 | |
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 6094
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Опасно то оно может и опасно, но если нужно устраивать сваи, то вдавливание - чуть ли не единственный способ устройства свай вблизи существующих построек. Можно еще буронабивные устраивать, но у них низкая несущая способность. Если нагрузки значительны и имеется возможность применить вдавливаемые сваи, то я бы их и проектировал. Пока такого опыта, правда, не было, но мне кажется что при таком проектировании нужно учитывать массу факторов - и состояние существующего здания, и уровень нагрузок нового, и вид грунтов, и возможную дополнительную осадку существующего здания. Вопросов достаточно много, но ответы найти не так просто. В нормах информации слишком мало, а в другой литературе - слишком много (трудно вычленить основные моменты). |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Тогда по какой методике считать? Я уже хотел расчитать по лабораторным характеристикам. Так там тоже речь идет только о забивных сваях. Может у кого-то есть опыт по проектированию вдавливаемых свай? Расчет будет проходить через экспертизу. Неужели только статика может решить вопрос.
ps опорный горизонт для свай глубоко, сваи получаются составными- 16м. Попробую ленту или плиту прикинуть.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
[IMG]http://s015.***********/i330/1101/24/08ca50cae7ce.png[/IMG] |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ага, так и есть, все ясно из таблицы 3, СНиП 2.02.03-85.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 17
|
Все зависит от грунта, при вдавливании 12 метровой сваи, 9 можно бурить, это реальный способ, который использовался на практике. Строили учебный корпус института, вокруг него были другие здания. На всю длину местами сваи не вдавливались. Еще два важных элемента к этому, деньги и проектный институт. Способ дороже, но и сваи держали нагрузку.
|
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
а как вот такое заключение?
После забивания или другом способе устройства свай проводят стат.иследования, и вовзможно принять не расчетную нес.способность сваи а фактическую, по результатам стат.испытаний. так? При вдавливании сваи используется либо груз, либо домкрат - нельзя ли эту величину брать за нес.способность? (ну или отталкиваться от нее) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 17
|
в принципе можно с организациями договориться о цене, равной забиванию, цена на вдавливание чуть дороже за погонный метр, оговариваюсь городов много и цены везде разные. я говорил о вдавливании с предварительным бурением. Что фактически в 1,5-2 раза дороже вдавливания.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Нелинейный расчет сваи в грунте | СергейД | Основания и фундаменты | 45 | 21.03.2008 11:37 |
Расчет наконечника для винтовой сваи | OlegM | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 22:27 |
расчет буровой сваи | Григорий | Основания и фундаменты | 11 | 05.06.2006 10:51 |
Расчет сваи на выдергивание | tokhot | Основания и фундаменты | 10 | 29.04.2005 10:38 |