| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования

Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2011, 15:07 #1
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Добрый день.
В связи с пристройкой 6-ти этажного дома к существующему 9-ти этажному задумался над применением вдавливаемых свай.
Возможен ли расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования? Ведь в СП по сваям расписана методика расчета для ЗАБИВНОЙ сваи, а не вдавливаемой. Где-то читал, что у вдавливаемой сваи несущая способность на 10 % выше, чем у забивной.
Еще вопрос: на сколько опасно вдавливание свай вплотную к 9-ти этажному дому? Фундаменты существующего дома из забивных свай.
По ВСН490-87 прочитал, что:
2.11. При вдавливании свай на расстоянии менее 6 м от существующих фундаментов оценку влияния вдавливания на осадки фундаментов сооружений следует производить по табл. 7. (см. влож.).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 337
Размер:	75.7 Кб
ID:	51176  

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 6094
 
Непрочитано 08.01.2011, 15:20
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Возможен ли расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования? Ведь в СП по сваям расписана методика расчета для ЗАБИВНОЙ сваи, а не вдавливаемой.
В белорусских нормах тоже так. Причем свая не только должна быть забивной, но и сечение у нее должно быть в пределах 150х150 - 400х400. Поэтому я бы не стал считать вдавливаемую сваю по данной методике.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Еще вопрос: на сколько опасно вдавливание свай вплотную к 9-ти этажному дому?
Опасно то оно может и опасно, но если нужно устраивать сваи, то вдавливание - чуть ли не единственный способ устройства свай вблизи существующих построек. Можно еще буронабивные устраивать, но у них низкая несущая способность. Если нагрузки значительны и имеется возможность применить вдавливаемые сваи, то я бы их и проектировал. Пока такого опыта, правда, не было, но мне кажется что при таком проектировании нужно учитывать массу факторов - и состояние существующего здания, и уровень нагрузок нового, и вид грунтов, и возможную дополнительную осадку существующего здания. Вопросов достаточно много, но ответы найти не так просто. В нормах информации слишком мало, а в другой литературе - слишком много (трудно вычленить основные моменты).
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 19:08
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поэтому я бы не стал считать вдавливаемую сваю по данной методике.
Тогда по какой методике считать? Я уже хотел расчитать по лабораторным характеристикам. Так там тоже речь идет только о забивных сваях. Может у кого-то есть опыт по проектированию вдавливаемых свай? Расчет будет проходить через экспертизу. Неужели только статика может решить вопрос.
ps опорный горизонт для свай глубоко, сваи получаются составными- 16м. Попробую ленту или плиту прикинуть.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2011, 20:34
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Тогда по какой методике считать? Я уже хотел расчитать по лабораторным характеристикам. Так там тоже речь идет только о забивных сваях.
Почему? В белорусских нормах предусмотрен расчет и вдавливаемых свай, подозреваю что и в российских тоже. Хотя сам нормативный документ называется "Проектирование забивных свай", но вдавливаемая свая от забивной отличается только методом погружения. Это и отражено в коэффициентах словий работы:

[IMG]http://s015.***********/i330/1101/24/08ca50cae7ce.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 22:16
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Почему? В белорусских нормах предусмотрен расчет и вдавливаемых свай, подозреваю что и в российских тоже.
Ага, так и есть, все ясно из таблицы 3, СНиП 2.02.03-85.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 17:14
#6
Xakir


 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 17


Все зависит от грунта, при вдавливании 12 метровой сваи, 9 можно бурить, это реальный способ, который использовался на практике. Строили учебный корпус института, вокруг него были другие здания. На всю длину местами сваи не вдавливались. Еще два важных элемента к этому, деньги и проектный институт. Способ дороже, но и сваи держали нагрузку.
Xakir вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 17:47
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а как вот такое заключение?
После забивания или другом способе устройства свай проводят стат.иследования, и вовзможно принять не расчетную нес.способность сваи а фактическую, по результатам стат.испытаний. так?
При вдавливании сваи используется либо груз, либо домкрат - нельзя ли эту величину брать за нес.способность? (ну или отталкиваться от нее)
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 17:57
#8
Xakir


 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 17


для проектного института сначала бьют пробные сваи, проектом определена нагрузка, допустим 40 тонн, держит, значит бьються остальные, нет перерабатывается проект или принимается решение в некоторых случаях бить дублирующие сваи.
Xakir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 20:29
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Xakir
а на много ли дороже вдавливание свай по сравнению с забивкой?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 20:34
#10
Xakir


 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 17


в принципе можно с организациями договориться о цене, равной забиванию, цена на вдавливание чуть дороже за погонный метр, оговариваюсь городов много и цены везде разные. я говорил о вдавливании с предварительным бурением. Что фактически в 1,5-2 раза дороже вдавливания.
Xakir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Нелинейный расчет сваи в грунте СергейД Основания и фундаменты 45 21.03.2008 11:37
Расчет наконечника для винтовой сваи OlegM Основания и фундаменты 8 26.11.2007 22:27
расчет буровой сваи Григорий Основания и фундаменты 11 05.06.2006 10:51
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38