| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.01.2011, 11:42 | #1 | |
Как собрать нагрузки на концевые опоры ЛЭП и на их фундаменты
г. Железногорск
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 4260
|
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Что конкретно интерисует? Если в двух словах - по ПУЭ и СНиП "Нагрузки и воздействия"... Основные нагрузки: статический ветер, динамический ветер, тяжение проводов от монтажного натяга и веса гололеда, с.в. конструкций и проводов, ветер на провода. Расчет ведется по двум основнымм режимам: ветровой (полный ветер, нет гололеда), гололедный (полный гололед, 1/4 ветра). В некоторых случаях требуется также расчет на монтажный и температурный режим. Как то так...
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Обычно ветер берется поперек усилия и под 45 к нему. Хотя может быть вариант, когда необходимо учитывать и ветер вдоль усиля (например, квадратная одностоечная опора с большими гуськами).
Натяжение проводов состоит из следующих составляющих: 1. Монтажное (задается проектировщиком исходя ихз допустимой стрелы провиса); 2. От веса гололеда или давления ветра (расчитывается усилие в гибкой нити от нагруки, перпендикулярной оси). Сбор нагрузок - ручной по ПУЭ (если опора вне подстанции или на ее границе (один провод в подстанцию, другой в линию)) или по сНиП (если опора внутри подстанции). Статический расчет - либо руками, либо в КЭ-программе (Скад, Лира и т.п.), либо в спецпрограммах (названий не знаю, но точно знаю, что такие есть). Можно пойти более легким путем. Исходя из требуемого напряжения подобрать серийную опору. Усилия на фундамент взять из той же серии. При этом электрики исходя из максимально допустимых тяжений и допустимых углов проводов расставляют их в плане с учетом допустимых провисов, гололедного и ветрового районов и т.д. Данный метод применим при проектировании в относительно слабых по ветру районах (1-3), для которых и расчитаны большинство серийных опор. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 323
|
Нагрузки на опоры от проводов , которые указаны в типовых проектах и сериях, это нормативные нагрузки или уже расчетные?
Т.е. если при расчете провода получается тяжение, условно, 1000 Н, то это тяжение необходимо сравнивать с указанным в типовых проектах и сериях на опоры или нужно еще умножить на коэффициенты, чтобы получить расчетные тяжения и только потом смотреть на типовые? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
как собрать нагрузки | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.12.2007 11:52 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах | ФСФ | Разное | 3 | 25.06.2007 16:21 |