| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.06.2006, 00:17 | #1 | |
Проектирование огнезащиты КМ
Екатеринбург
Регистрация: 23.03.2006
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 39594
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Защиту металлоконструкций можно разделить на 2 вида - несущих конструкций из прокатного профиля и тонкостенных конструкций (воздуховодов)
Про первые - их доля на в последние годы возросла, и, как известно, металлы обладают чувствительностью к высоким температурам и к воздействию огня. При температуре, в среднем 500 градусов, металл переходи в пластичное состояние, что снижает прочностные характеристики. Фактический предел огнестойкости стальных конструкций зависит от толщины элементов сечения и действующих напряжений, при этом он составляет от 0,1 до 0,4 ч, в то время как минимальные значения требуемых пределов огнестойкости основных строительных конструкций, в том числе металлических, составляют от 0,25 и до 2,5 ч в зависимости от степени огнестойкости зданий и типа конструкций. Задача огнезащиты металлических конструкций заключается в создании на поверхности элементов конструкций теплоизолирующих экранов, выдерживающих высокие температуры и непосредственное действие огня. Наличие этих экранов позволяет замедлить прогревание металла и сохранять конструкции свои функции при пожаре в течение заданного периода времени. Огнезащиту металлических конструкций осуществляют как традиционными методами (обетонирования, оштукатуривания цементно-песчанными растворами, использования кирпичной кладки), так и новых современных методов, основанных на механизированном нанесении облегченных материалов и легких заполнителей - асбеста, вспученного перлита и вермикулита, минерального волокна, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами или основанных на использовании плитных и листовых теплоизоляционных материалов (гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, асбестоцементных и перлитофосфогелевых плит и др.). Современные методы огнезащиты металлических конструкций включают использование: теплоизоляционных штукатурок, состоящих из цемента или гипса, перлитового песка или вермикулита, жидкого стекла; огнезащитных покрытий из асбеста или гранулированного минерального волокна, жидкого стекла, цемента и др.; вспучивающихся красок, представляющих сложные системы органических и неорганических компонентов. Огнезащитное действие этих красок основано на вспучивании нанесенного состава при температурах 170-200 °С и образовании пористого теплоизолирующего слоя, толщина которого составляет несколько сантиметров. В зависимости от толщины слоя штукатурного состава, облегченного покрытия, конструктивных огнезащитных листов и плит обеспечивается предел огнестойкости стальных конструкций от 0,75 до 2,5 ч. Вспучивающиеся краски используются для огнезащиты стальных конструкций в течение 0,75-1 ч. Расчет толщины покрытия ведется по приведенной толщине металлаю Обеспечение предела огнестойкости стальных конструкций 0,5 ч достигается путем увеличения их массивности за счет развития размера сечений. Огнезащита воздуховодов (второй вид) - одна из самых сложных задач в области противопожарной защиты объектов. Огнезащита воздуховодов может быть обеспечена только в случае применения материалов, про которые прямо указано в сертификатах ПБ: "Воздуховод огнестойкий с огнезащитным покрытием...". На практике не везде легко осуществить полноценную огнезащиту воздуховодов. Часто проблема заключается в трудном доступе к элементам воздуховодов. Например, когда транзитный воздуховод прямоугольного сечения расположен в труднодоступном месте (2 стороны прилегают к стенам, зазор примерно 1 см). Огнезащита таких воздуховодов может решаться несколькими методами или комплексно. Огнезащитные покрытия, предназначенные именно для этих целей крайне редки. Так же сложно найти материалы, в сертификате которых написано, что они предназначены для огнезащиты воздуховодов. Одним из современных огнезащитных составов, используемых для огнезащиты воздуховодов и имеющим неограниченный срок службы является DOSSOLAN 3000, DOSSOLAN НОЕСО FII/1 . Он представляет собой мелковолокнистый материал, предназначенный для применения в качестве огнезащитного толстослойного покрытия (штукатурки) с пределом огнестойкости до 3 часов включительно. Применяется для огнезащиты воздуховодов, металлоконструкций и деревянных конструкций как внутри помещений, так и на открытом воздухе под навесом, если огнезащитное покрытие не подвергается непосредственному воздействию дождя, снега, града и т.п. Выдерживает без образования трещин незначительные смещения и вибрации конструкции, на которую наносятся методом распыления (полусухое торкретирование). |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
|
спасибо я справочку
я огнезащитой занимаюсь 2 года уже причем как воздуховодов так и металлоконструкций, поэтому что это такое представляю а хотелось бы пообщаться на тему: кто как её родимую проектирует, осмечивает проектирование и т.п. судя по всему тоже сталкиваешься с этой темой если будут вопросы рад помоч пиши в аську или на почту в инюе есть и то и другое помоему |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Мы, в последнее время, для несущих металлоконструкций применяем огнезащитные (вспучивающиеся) краски.
Штукатурка по сетке намного дешевле ,но не нравится пожарникам - просят менять на современные способы защиты. В проекте указываем состав и площадь защищаемой поверхности с указанием толщины сухого слоя. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
|
Net а что пожарники говорят по пову того что огнезащиту несущих металлоконструкций можно выполнять только конструктивной огнезашитой такой как обетонивание оштукатуривание и т.п. и никакая краска в таких случаях не применяется даже близко а те кто на краске проектирует только заказчиков с толку сбивает своими ценами а как до сдачи пожарникам доходит так за голову хватаются НПБ надо читать хотябы иногда если уж за противопожарный мероприятия беретесь не говоря уже о том сто надо МЧСовскую лицензию помимо строительной иметь джля того чтобы эту самую огнезащиту делать а некоторые об этом думать забываютю.
P.S. не про кого гонкректно просто накипело )) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
На одном из объектов сами пожарники просили штукатурку на краску ВУП заменить. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
|
Цитата из СНИП: (и спорить тут сложно) СНиП 31-05-2003, пункт 6.3.2 следует – «В зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.п.)»
Единственое но это если здание по категории не проходит но это сарай уже |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 08.06.2006
Белгород
Сообщений: 16
|
Пожарные (а не пожарники - а то они обижаются) не против огнезащитных красок, а даже всеми руками за, но только если есть сертификат на эту краску и покраску проводила фирма которая имеет лицензию на это - все на опыте общения с пожарными при проектировании административого здания. Минус этих красок это их стоимость, так что если есть возможность закрываем МК двойным слоем гипсокартона или асбестовыми листами. А вообще в нашей стране самые жесткие пожарные нормы - столько головной боли из-за них при проетировании.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (строительство) Регистрация: 07.12.2005
Украина
Сообщений: 59
|
Мне тоже пришлось иметь дело с огнезащитой МК спец.огнезащитными смесями. И возник один вопрос. Есть у меня мет.косоур швелер №18. Толщину защитного слоя смеси подбираем по двум показателям: 1-предел огнезащиты, 2-приведенная толщина металла (отношения площади поперечного сечения к обогреваемой части периметра). Для 18 швелера приведенная толщина составляет 20,7см.кв / 64см = 3,23см. В таблице характеристик смеси приведенная толщина - 3,4мм, но не сказано, как нужно принимать - более или менее....
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 08.06.2006
Белгород
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
|
Если это поможет.
ПОКАЗАТЕЛИ ДВЕРИ ОГНЕСТОЙКИЕ металлические однопольные глухие/ с остеклением светопрозрачные однопольные светопрозрачные двупольные ДОО-30 ДСОО-30 ДСОО-45 ДСОО-60 ДСОД-30 ДСОД-45 Код продукции 52 6217 0500* Нормативный документ ТУ 5262-057- 18108815-03 ТУ 5271-051- 18108815-02 ТУ 5271-054- 18108815-02 ТУ 5271-061- 18108815-04 ТУ 5271-052- 18108815-02 ТУ 5271-050- 18108815-02 Код предприятия- изготовителя 18108815 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение и область применения предназначены для заполнения проемов в противопожарных преградах, предотвращения распространения пожаров и продуктов горения с открытого воздуха, из помещения или пожарного отсека с очагом пожара; используется в промышленном и гражданском строительстве Конструкция дверей рама выпонена из алюминиевого профиля ВСМПО со специальным заполнением и окрашена порошковым методом по современной технологии; светопрозрачное заполнение "Щит-М" ТУ 5923-011-18108815-02 Предел огнестойкости ЕI-30 ЕI-30 ЕI-45 ЕI-60 ЕI-30 ЕI-45 Тел.: (095) 147-4111 147-4070 775-9369 Факс: (095) 147-4070 E-mail: [email protected] [email protected] URL: www.phototech.ru [ATTACH]1151080451.gif[/ATTACH] |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
|
Добавил в Нормативы "Средства ограничения распространения пожаров" http://dwg.ru/norm/index.php?id=448. Скачаете. Откроете Ogl.html и ищит, что Вам необходимо. В том числе обилие дверей: разных и красивых
|
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Поправьте ссылку - вот она:
http://dwg.ru/norm/zip/norm448.rar
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||