| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.09.2013, 19:51 | #1 | |
Очень нужна конструктивная критика по решению перекрытия частного дома
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 2273
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Разрез, высота помещений, узлы закрепления колонн, как опирается крыша?
20 тн - нормально. 4,1 кг/м.п. - не нормально. надежность будет зависеть от закрепления колонны лучше неразрезную - меньше профиль, но 13,6 метров - значит пара стыков будет - а справитесь? З. ы. я бы трубы побольше взял! |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12
|
высота этажа 2,8 м
балка опирается на армопояс через металлическую опорную пластину также к колоннам хотели приварить пластину и на нее балку неразрезную балку я так понимаю можно обеспечить равнопрочным стыком? сварщик будет хороший, сделает как попросим. колонну внизу закрепим монолитным стаканом после перекрытия стены мансардного этажа еще будут 1,5м и крыша стропильная под 45 град. Последний раз редактировалось JuLia_Barnaul, 20.09.2013 в 07:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
По разному можно. А вы проектировщик? Конструктор? Просто достаточно много вариантов и долго объяснять, может вам проще к конструктору подойти (местному какому нибудь)? Информации мало - какой район строительства, какой фундамент, какие грунты, какое перекрытие деревянное и т.д. Если интересует только колонны то лично я бы делал опирание без "стакана" - обычные болты. Колонны протащил бы на мансарду и к ним сбоку балки прицепил бы - по серийным узлам. Как при этом решить перекрытие (пролет 4 метра для дерева достаточно много) и кровлю (те же 4 метра для стропил в нашем снеговом районе - достаточно сложно) тоже надо думать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12
|
ну проектировщиком меня назвать вряд ли можно
разрабатываю раздел ПОС по конструкциям только общие знания из университета фундамент монолитный ленточный, под колонны отдельные фундаменты залиты.грунты нормальные, геология есть и расчеты тоже. дереявнные балки перекрытия 5х20 через 40см будут |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Трубу бы я увеличил до 127 или 133 (по расчету на ваши нагрузки проходит 121-ая) или взял бы квадратную 120х4 - с ней проще узлы. Низ трубы - на 4 болта М20 на опорную плиту 16-20 мм с ребрышками, балки опер бы сбоку (что то типа узла 4 серии 2.440-2 вып. 1), только не понятно что такое в вашем случае "4,1 кг/м.п." - если это "т/м.п." то что то много, у меня от силы 1,2-1,5 т/м.п. получилось. Как то так.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! | Jungarick | SCAD | 14 | 10.09.2014 18:52 |
Подскажите конструктив перекрытия для частного дома? | б@кены4 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2011 19:05 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |