Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?

Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2014, 09:17 #1
Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
Ivan3891
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267

Главный вопрос в заголовке темы, а именно:
1) Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
2) По каким нормам следует проектировать такие ж/б конструкции, т.к. СП 63.13330.2012 для этого не подходит?
Объект - многоэтажные дома из монолитного железобетона.
Просмотров: 4547
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:31
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Главный вопрос в заголовке темы, а именно:
1) Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
2) По каким нормам следует проектировать такие ж/б конструкции, т.к. СП 63.13330.2012 для этого не подходит?
Объект - многоэтажные дома из монолитного железобетона.
2,75 - это, наверное, 2,5*1,1?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:36
#3
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Нет, попался в руки расчет в Лире многоэтажного здания из монолитного железобетона. В жесткостях везде стоит для Ro=2.75т/м3. Вот и спрашиваю: возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?

Последний раз редактировалось Ivan3891, 08.05.2014 в 09:38. Причина: Расчет выполнен в Лире
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:40
#4
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
В жесткостях везде стоит для Ro=2.75т/м3
там расчетная величина ставится, т.е.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
2,75 - это, наверное, 2,5*1,1?
плотность 2.75 нельзя получить на стандартных заполнителях(ну или можно, но очень сложно)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:46
#5
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
попался в руки расчет в Лире многоэтажного здания из монолитного железобетона
В Лире вводятся расчетные величины. Т. е. нормативные значения умножаются на различные коэффициенты безопасности. В данном случае нормативная плотность ж. бетона 2.5 умножена на коэффициент надежности по нагрузке 1.1 и получаем 2.75. Этого требуют нормы расчета.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:46
#6
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
2,75 - это, наверное, 2,5*1,1?
Тоже думал помню долго почему в примерах к Лире 2,75т/м3

Так вводят для того, чтобы добавить расчетную нагрузку от собственного веса автоматом. Я не понимаю зачем так лукавить, если в Лире есть функция ввода коэффициента надежности для задания с.в.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:46
#7
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
там расчетная величина ставится, т.е.

2.75 нельзя
Я всегда ставил 2,5т/м3, а потом в отдельном загружении добавлял собственный вес с коэффициентом надежности для ж/б элементов k=1,1.
А тут сразу везде стоит 2,75т/м3, причем также дополнительно еще в отдельном нагружение собраны нагрузки от собственного веса для всех ЖБК?!

Так возможно ли достичь на стройке плотности железобетонных конструкций в 2,75т/м3 или нет???
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:51
#8
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Так возможно ли достичь на стройке плотности железобетонных конструкций в 2,75т/м3 или нет???
да, переармировав ж/б
gofra вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:51
#9
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Так возможно ли достичь на стройке плотности железобетонных конструкций в 2,75т/м3 или нет???
уже отвечал "плотность 2.75 нельзя получить на стандартных заполнителях(ну или можно, но очень сложно)"
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:51
#10
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
да, переармировав ж/б
О переармировании речь не идет.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:53
1 | #11
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


А какая нагрузка на перекрытие от с.в.? Какая толщина перекрытия?
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:54
#12
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Тоже думал помню долго почему в примерах к Лире 2,75т/м3

Так вводят для того, чтобы добавить расчетную нагрузку от собственного веса автоматом. Я не понимаю зачем так лукавить, если в Лире есть функция ввода коэффициента надежности для задания с.в.
Это я все понимаю. Сейчас открыл "Пример 4" в pdf в Лире и действительно, смотрю, стоит Ro=2.75т/м3. Хм...
Но зачем тогда опять учитывают нагрузку от собственного веса, вводя коэффициент надежности 1,1???

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
А какая нагрузка на перекрытие от с.в.? Какая толщина перекрытия?
0,55 т/м2 при толщине перекрытия 0,2м.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:56
#13
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Так возможно ли достичь на стройке плотности железобетонных конструкций в 2,75т/м3 или нет???
Конечно можно - в списке необходимых вещей эта задача стоит сразу за проглатыванием бильярдного шара.
Коэффициент надежности по нагрузке учитывает не столько отклонение в плотности, сколько в размерах элемента - например толщины.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:01
#14
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Получается все нормально, если же коэффициент надежности засунули сразу в плотность, а в отдельном загружении "От собственного веса" получаем 2,75 х 0,2 = 0,55 т/м2?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 10:01
#15
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Вот после ТАКИХ вопросов возникает непреодолимое желание закрепить в начало ветки тему:

С чего начать создание новой темы в ветке "Железобетонные конструкции"

and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:05
#16
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Вот после ТАКИХ вопросов возникает непреодолимое желание закрепить в начало ветки тему:

С чего начать создание новой темы в ветке "Железобетонные конструкции"

Что вас не устраивает, уважаемый?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 10:06
#17
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
коэффициент надежности засунули сразу в плотность
Offtop: (с) Чем шут не чертит (от Румына)
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 10:07
#18
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Но зачем тогда опять учитывают нагрузку от собственного веса, вводя коэффициент надежности 1,1???
Чтобы, поделив на него полученные усилия-перемещения, получить ндс, соответствующее 2 группе предельных состояний.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:12
#19
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Чтобы, поделив на него полученные усилия-перемещения, получить ндс, соответствующее 2 группе предельных состояний.
Это сообщение я написал еще не посмотрев был ли введен коэффициент надежности в загружении "От собственного веса". Видимо, нет (и правильно, наверно), т.к. этот коэффициент надежности по нагрузке для ЖБК был введен сразу в жесткости элементов 2,75т/м3, а в загружении получили нагрузку от собственного веса для плиты 0,2м толщиной равную 0,55т/м2 (2,75х0,2 - без коэффициента надежности). Просто я так не делал никогда и сразу не разобрался в чем дело.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 10:13
#20
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


таблица 6 из пособия по железобетону: плотность БЕТОНА максимум - 2000кг/м3.
там же.
2.13. Для определения массы железобетонной или бетонной конструкции плотность бетона принимается равной, кг/м 3 : для тяжелого бетона — 2400, мел*козернистого — 2200

вики: По объёмной массе бетоны подразделяют на:
особо тяжёлый (плотность свыше 2500 кг/м³) — баритовый, магнетитовый, лимонитовый;
тяжёлый (плотность 2200—2500 кг/м³);
облегченные (плотность 1800—2200 кг/м³);

поэтому вполне может быть при строительстве ренгенткабинета использовать бетон с плотностью 2.75т/м3, ну или очень много баритового щебня но это скорее исключение.

Вообще всегда считаю что вес бетона 2200-2400, плюс 100-180кг/м2 арматуры а в среднем получается 2500. и как выше правильно заметили коэф.надежности 1.1 и получается 2.75.

Offtop: а к чему такой вопрос то?
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41