28.07.2016, 12:54 | #1 | |
Компенсация разности осадок высотной и стилобатной части здания.
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3839
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
А что тут думать. Строите вы свои 25 этажей, выбираете 80% от осадки (ну или возвели каркас...), а потом начинаете строить свои 2 этажа.... Только учитываете в расчетах взаимовлияние...
. А там тележки с напитками будут катать? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 4
|
Т.е. компенсировать разность очередностью строительства. Дело в том что строительство ведется практически с листа, выдаем КЖ на плиты, их заливают, но это
Я так понял нужно залить ф. плиту 25-и этажки, полностью возвести каркас, потом по установившейся отметке верха ф. плиты заливать плиту 2-х этажной части и от нее строить. В каком разделе это оговорить в КЖ или ПОСе ? Я правильно вообще идею понял ? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Существуют компенсаторы, которые закладываются в полу деф. шва.
Вот например Да и то что по расчету разность осадок 13мм, не означает что так оно и будет. В процессе строительства каркаса (при нормальном расчете) разность осадок уйдет в ноль (компенсируется заливкой стяжки под чистовой пол). Последний раз редактировалось Alkor527, 29.07.2016 в 08:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Цитата:
Необходимо делать расчет с учетом этапности это раз. Считать стилобат с учетом возможной осадки основного здания это два. (К примеру если есть опирание плит стилобата через консоли на основное здание - необходим нелинейный расчет с учетом возможного "ухода" опоры на величину осадки). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Половые компенсаторы служат лишь для того, чтобы о швы не спотыкались... А ступеньку они ни как не скроют.... Тем более все они ограничены по сдвигу, и если у нас сдвиговые более 10-20 мм- это спецзаказ.
Цитата:
Мы многое не знаем, и начинаем гадать. 1) Мы не знаем ни времени затухания осадок (есть дома, у которых каждые 3 года швы переделывают...) 2) мы не заем задания по отделке (например, есть офисы, где желание хозяина - гладкий пол коридора на 100 м, а вы ему компенсатор..., такие редкие желания есть и в промке, и в здравоохранении...) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
kruz, я так понял, что автора беспокоит именно ступенька, которую и будет сглаживать компенсатор. Перемещаться по полу где сглаженная разность отметок 13мм будет вполне комфортно.
Автор еще указал что шов посредине офиса. Ну дык мебель с умом расставить и все. А вообще это ИМХО больше проблема архитектора. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
А вот это правильно. Пусть он думает как обыграть. Но ему надо указать не 13 мм, а с запасом ...
Хотя, у меня давно был случай - где выравнивание деформаций был поручено конструкторам, так как отделка была уже запроектирована и закуплена. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 4
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Все расчеты один фиг плюс-минус лапоть по осадке. Стилобат , насколько я знаю, строится как единое здание. а это - пристройки, сарайчики. Их тогда надо делать каркасными, деревянными... |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
Цитата:
Если осадка здания высотной части здания 13 мм - то это счастье какое-то. И осадочным швом в данном случае резать не надо. Просто грамотно посчитать все вместе с учетом работы грунта. Karnet Это в какой части нашей страны на естественном основании 25 этажей и 13 мм осадки? Осадки-то считали по СП, надеюсь, как положено, Без всяких там ЛИР, СКАДОВ и тому подобных приблуд? |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Название нижней части здания, которая опирается на колонны | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2014 16:49 |
Частичное перекрытие проезжей части на период реконструкции здания | Iren1605 | Технология и организация строительства | 9 | 15.09.2013 15:43 |
Как оценить влияние демонтажа части плит покрытия на общую жесткость здания | Campai | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.11.2011 16:58 |
Расстояния от здания до забора, проезжей части | ХоХоЛ | Архитектура | 17 | 01.09.2010 19:58 |