Непрочитано 29.07.2016, 16:54 #1
Ширина раскрытия трещин при разной толщине балки
борзоййй
 
Проетирование
 
Тамбов
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 121

Поясните пожалуйста. Считаю балку в арбате. При увеличении ширины балки увеличивается коэффицент использования (по ширине раскрытия трещин длительной). Из этого получается что чем шире элемент тем хуже по трещеностойкости???? Если не сложно объясните почему? Нагрузки кол-во арматуры такоеже.
Просмотров: 6609
 
Непрочитано 29.07.2016, 16:59
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


ну не знаю... нагрузка от собственного веса добавляется автоматически?
сохраните и приложите расчет... или добавьте развернутое описание
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2016, 21:37
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


С одной стороны, при увеличении ширины балки уменьшаться должна сжатая зона, что должно вести к падению напряжений в растянутой арматуре (ой, плохо знаю я ЖБ, кидайте в меня тапки, если вру), а оно - к уменьшению ширины трещин.
С другой стороны, вес балки тоже увеличивается, а это ведет к увеличению напряжений в арматуре, очевидно.

Какой из этих процессов будет происходить быстрее, зависит от соотношения С.В./полезная нагрузка.

Вроде как-то так.
 
 
Непрочитано 29.07.2016, 22:36
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Из этого получается что чем шире элемент тем хуже по трещеностойкости???? Если не сложно объясните почему?
Сопромат. Формула Журавского = сдвиговые напряжение через модуль сдвига.
Из этого равенства выводим ширину трещины, которая зависит только от ширины элемента, поперечных сил и модуля деформаций....
Можете попробовать сами. если не получиться, тогда поможем.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 10:30
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
тогда поможем
- помогайте.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 18:52
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- помогайте.
Ну Журавского помнят все. Максимальные касательные для прямоугольного сечения
t=3/2*Q/F - это с одной стороны. Где площадь сечения F=h*b (высота на ширину)

С другой стороны t=фи*G
G-модуль сдвига. фи - угол сдвига в радианах.
в свою очередь фи=s/h (у нас ведь малые углы), где s=нужная нам ширина трещины
итого получаем
s/h*E/(2*(1+v))=3/2*Q/(h*b)

s/h*E/(2*(1+v))=3/2*Q/(h*b)
Как мы видим - высота сечения для трещины не причём. все дело в ширине....

Это, конечно, все основано на идеализированных формулах. Но и из этого можно много выводов сделать. Например, почему при одних и тех же деформациях в толстой стене трещина всегда шире, чем в тонкой.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 19:08
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
фи=s/h (у нас ведь малые углы), где s=нужная нам ширина трещины
- трещины раскрываются, а не сдвигаются. Сдвиг (срез) - разрушение, раскрытие - нормальная работа. А от моментов "трещины сдвига" не зависят?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 19:40
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А от моментов "трещины сдвига" не зависят?
Неужели разрушение (трещина) происходит вдоль главных напряжений?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
трещины раскрываются, а не сдвигаются
А что же у нас происходит в материале, как не сдвиг?

Что-то сдвигается относительно другого и получается трещина
kruz вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 20:43
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Например, почему при одних и тех же деформациях в толстой стене трещина всегда шире, чем в тонкой.
размер "толщина" для стены - это не h?

----- добавлено через ~5 мин. -----
этот вывод подходит для перерезывающих (поперечных) усилиях вдоль оси балки или в плоскости стены, но никак не для обычного изгиба из плоскости
трещины ведь могут образовываться при Q=0
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 21:21
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
размер "толщина" для стены - это не h?
Это b
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
этот вывод подходит для перерезывающих (поперечных) усилиях вдоль оси балки или в плоскости стены, но никак не для обычного изгиба из плоскости
трещины ведь могут образовываться при Q=0
Я не отвечаю за ВСЕ трещины, которые насылает Всевышний. Вспомним о чем речь

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Считаю балку в арбате. При увеличении ширины балки увеличивается коэффицент использования
Т.е. в каком-то калькуляторе то бишь в черный ящик засовывается задание и на выходе выскакивают коэффициенты использования.
1) Мы не видели задание, а уж что придумал за вас этот арбат и по каким там усилиям он прикидывал....
2) далее читаем
Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Из этого получается что чем шире элемент тем хуже по трещеностойкости????
Из этого Я и делаю вывод, что проблемы именно с поперечными силами, что и популярно объяснил выше.
Offtop: ps/ в стенах как раз трещины из-за осадок и образуются от поперечных сил (я не беру в расчет коровники и другие протяженный и низкие сараи без внутренних стен)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 21:28
#11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Считаю балку в арбате.
Если используете арбат, читайте СП, СНиП, ДБН ( то есть нормы по которым он считает), т.к. Арбат это обычный калькулятор, который использует для расчета формулы этих документов.

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Из этого получается что чем шире элемент тем хуже по трещеностойкости????
Да. См. вложение.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Из этого Я и делаю вывод, что проблемы именно с поперечными силами,
В балках трещин от поперечных сил быть не должно, иначе балка упадет.
Трещины в балках допускаются от действия моментов (например в пролете, где Q=0).
Арбат считает именно эти трещины.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-07-30_23-22-28 (2).png
Просмотров: 188
Размер:	29.6 Кб
ID:	174087  

Последний раз редактировалось roman111, 30.07.2016 в 23:14.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 22:28
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
В балках трещин от поперечных сил быть не должно, иначе балка упадет.
блин, чувствую себя совсем стариком. Ведь считали и балки не падали..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 180
Размер:	37.9 Кб
ID:	174088  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 23:12
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Да. См. вложение.
обычно длина ls по расчету получается большой и ограничивается 40 см,
поэтому, при увеличении ширины сечения должна уменьшаться ширина раскрытия трещин за счет увеличения момента инерции приведенного сечения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: формула.PNG
Просмотров: 76
Размер:	67.1 Кб
ID:	174091  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 23:13
#14
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
блин, чувствую себя совсем стариком. Ведь считали и балки не падали..
Извиняюсь, не посмотрел старые нормы.
Но ведь арбат считает именно нормальные трещины (по моменту).
Почему в СП 63 нет раздела по расчету наклонных трещин?

Сделал несколько расчетов в NormCAD:
1. Оценка влияния ширины сечения на ширину раскрытия трещин при высоте балки 30см;
2. Оценка влияния ширины сечения на ширину раскрытия трещин при высоте балки 60см;
3. Оценка влияния диаметра продольной арматуры на ширину раскрытия трещин.

Выводы:
1. В тех случаях когда Ls принимают по расчету, с увеличением ширины сечения ширина раскрытия трещин увеличивается;
2. В тех случаях когда Ls ограничивается конструктивно 40см (п.8.2.17 СП63), с увеличением ширины сечения ширина раскрытия трещин должна уменьшаться;
3. При увеличении диаметра продольной арматуры ширина раскрытия трещин всегда увеличивается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: h=300_M=5тм.png
Просмотров: 57
Размер:	7.6 Кб
ID:	174096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: h=600_M=5тм.png
Просмотров: 40
Размер:	7.3 Кб
ID:	174097  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Влияние диаметра.png
Просмотров: 39
Размер:	9.2 Кб
ID:	174098  

Последний раз редактировалось roman111, 31.07.2016 в 09:48.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 10:52
#15
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Пригладываю результаты расчета. См. пролет один. Ширина балки сверху вниз 400, 350, 300 мм. И исходя из этого чем шире тем больше ширина раскрытия. Так же прикладываю сам файл арбата
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 146
Размер:	52.0 Кб
ID:	174123  
Вложения
Тип файла: zip Б2Б3.zip (1.0 Кб, 15 просмотров)
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 23:57
#16
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поэтому, при увеличении ширины сечения должна уменьшаться ширина раскрытия трещин за счет увеличения момента инерции приведенного сечения
"Сомневаюсь я однако, чтоб это всё было" - коэффициент использования (Арбатовский) в итоге ведь растёт. Тут ведь на ширину раскрытия трещин ещё оказывает влияние тот факт, что с увеличением ширины сечения Ls тоже растёт.
Получается:
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Выводы:
1. В тех случаях когда Ls принимают по расчету, с увеличением ширины сечения ширина раскрытия трещин увеличивается

Последний раз редактировалось Тиберий, 02.08.2016 в 13:50.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 08:05
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Из этого получается что чем шире элемент тем хуже по трещеностойкости????
Какой-то парадоксальный вывод получается. Так ТС на мой пост и не ответил.
Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Нагрузки кол-во арматуры такоеже.
Вот что это значит? Пропорционально увеличиваются или не изменяются... и есть ли нагрузка кроме СВ?
При известных исходных данных, для которых выполнены расчеты в последних постах, противоречия нет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 08:56
#18
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вот что это значит? Пропорционально увеличиваются или не изменяются...
Действительно. Разумно подмечено. Я думаю, что имеется в виду: не изменяется, т.е. нагрузка остаётся постоянной.
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 13:09
#19
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Какой-то парадоксальный вывод получается. Так ТС на мой пост и не ответил.
Считаю в арбате. Собственный вес там на сколько мне известно не учитывается автоматически. Армирование и нагрузку(нагрузка постоянная) не меняю. Мнеяю Только ширину сечения.
В чем парадоксальный вывод исходя из данных расчетов? Чем шире элемент тем больше у него раскрытие трещин(ну по крайней мере в данном случае).

Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Сообщение от roman111
Выводы:
1. В тех случаях когда Ls принимают по расчету, с увеличением ширины сечения ширина раскрытия трещин увеличивается
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 13:25
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Собственный вес там на сколько мне известно не учитывается автоматически.....Чем шире элемент тем больше у него раскрытие трещин(ну по крайней мере в данном случае).
Собственный вес можно учесть в нагрузках. так вот... что за случай?
Интересуют конкретно вычисления Арбата?
Сравните 2 расчета. 1й - сечение50х50см, 2й - 50х100см.
http://webcad.pro/tmp2/m_crc2_479045400.pdf
http://webcad.pro/tmp2/m_crc2_688388630.pdf

----- добавлено через 53 сек. -----
в арбате всё примерно так же... но там приводится только ИД и результат
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ширина раскрытия трещин при разной толщине балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 11.11.2014 21:51
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Расчет ширины раскрытия трещин, вывод формулы Нитонисе Железобетонные конструкции 8 21.12.2012 13:13
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке pahmara Обследование зданий и сооружений 6 05.12.2011 14:08