Кто сталкивался, разрабатываю буронабивные сваи для шпунтовой стенки, хочу сделать каркас с несимметричным армированием - с растянутой зоны помощнее, в сжатой зоне - конструктивно.
Подскажите, могут ли возникнуть у строителей проблемы с установкой таких каркасов в проектное положение?
Просмотров: 1343
 
Непрочитано 11.08.2016, 12:09
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Полюбому задом наперед поставят.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:35
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Вот и переживаю ))
А если исключить из обсуждения человеческую глупость, и говорить только о техническом вопросе...сильно крутит каркас при погружении?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 12:52
1 | #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Жесткий каркас надо делать , при большой длине он повернется вокруг оси не один раз
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 13:28
#5
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


А вот такой, это жесткий? )
Как посчитать...на глаз наверное...
Вложения
Тип файла: pdf Пример каркаса.pdf (62.1 Кб, 49 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 13:31
1 | #6
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Нельзя этого делать. Даже и думать об этом - забудьте.
13Rossoneri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 13:38
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Я забуду легко )) если буду уверен, что так нельзя )
я просто знаю,что завтра заказчик будет спрашивать..."а можно ли?" он каждую арматуринку считает.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 14:30
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
разрабатываю буронабивные сваи для шпунтовой стенки, хочу сделать каркас с несимметричным армированием - с растянутой зоны помощнее, в сжатой зоне - конструктивно.
Это плохая идея. И каркасы крутит, и строители замучаются ставить и все препутают, и вам - сплошной геморрой, а оно вам надо?
Лучше уж вместо каркаса просто поставьте круглую трубу. И все будут счастливы.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 22:48
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Тут на форму в библиотеке. лежит книга: Гинзбург "Пртивовоополневые удерживающие конструкции", там есть примеры каркасов с несимметричным армированием.
Прорабом я такие каркасы опускал. Есть еще каркасы с дополнительным армирование в зоне моментов, часто по одному румбу (стороне) для консольных стенок. Но мы работали обычными советскими станками на базе экскватора ЭО-5124 с буровым приводом. Извлекали без вращения, усилием или при помощи вибропогружателя. Была другая проблема, что бы каркас не вытащить))), решалась пяткой внизу А если скважина в птв или тв суглинках или глинах вообще проблем нет - обсадка то не нужна)))). Никаких проблем с ориентацией - положением стержней, на стене в грунте, чего то не путаем какой стороной каркас засовывать...., а там тоже армирование не симметричное, у нормальных проектировщиков))).
Все зависит от того чем будут бурить и как вытаскивать обсадку - если Бауэр или аналог крутанет запросто - силы много. Хотя зимой Бауэром BG-25 двутавр засовывали - все в порядке, правда диаметр был 620мм. Но следили за усилием и грунты так себе были - слабые, обводненные - обсадная труба легко выходила. Ну и двутавр снизу доработали под пятку с пропеллером, для подстраховки.
Сомневаетесь - рисуйте симметричной армирование, мы ребята простые, брака хватает)))).

Последний раз редактировалось Podpolie, 11.08.2016 в 22:55.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 11.08.2016, 23:18
1 | #10
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Не дурите с несимметричным каркасом. В буронабивных сваях часто нормальный бетон бывает не везде. А бетон - это сжатая зона. Проверить это Вы не сможете. Армируйте лучше симметрично. В случае чего будет держать арматура. Это в стенах в грунте надо несимметричную арматуру ставить. А в сваях лучше не рисковать.
Baton вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли поставить несимметричный каркас в буровых сваях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Автоматизированное проектирование. Возможно ли? Gurtik AutoCAD 18 03.09.2014 10:13
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Монолитно-металлический каркас, такое возможно? Otets Конструкции зданий и сооружений 5 04.04.2014 17:16
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48