| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование приопорных участков балок

Армирование приопорных участков балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2016, 13:59 #1
Армирование приопорных участков балок
ret87
 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169

Добрый день.
Нужен совет или правильное направление посыла. В приопорных участках коротких - 3 метра - балок поперечной арматуры хомутов не хватает. Рабочая арматура по 3 штуки диаметра 25 сверху и снизу. Уже принял четырехсрезные хомуты из 12 арматуры А240 с шагом 100. Какие еще возможны варианты усиления?
Сразу выскажу свои соображения: увеличивать диаметр хомутов или класс арматуры нельзя - ни в жизнь не согнут на стройплощадке и не установят правильно. Уменьшать шаг до 50 не хочу - балки массивные, а с таким шагом их вообще вряд ли провибрируют. Стоит ли переходить на сварные каркасы? Но тут, боюсь, не обеспечат должной сварки соединительных стержней. Цугцванг какой-то.
Просмотров: 8336
 
Непрочитано 15.08.2016, 14:23
#2
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


А балку сделать больше нельзя? Какой ее размер?
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 14:36
#3
serewka


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 134
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
А балку сделать больше нельзя? Какой ее размер?
Согласен с вышесказанным. Кроме того советую проверить поперечную арматуру "ручками", потому как лира ее не очень "любит")
serewka вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 14:46
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


увеличить класс бетона
заменить А240 на А400
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 14:47
#5
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
А балку сделать больше нельзя? Какой ее размер?
Можно. Скорее всего, так и придется делать. Но это потом) А сейчас я просто пытаюсь заполнить пробелы в своем образовании.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 14:48
#6
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
увеличивать диаметр хомутов или класс арматуры нельзя - ни в жизнь не согнут на стройплощадке и не установят правильно
У вас опыт маленький если вы думаете, что согнуть нельзя, гнут и без особых проблем (момент инерции примерно одинаков). А потом поставив, например, А400 или А500, вы сможете уменьшить диаметр арматуры, у них прочность почти на 70 процентов больше. Это как вариант, второй вариант, считаете не могут согнуть, поставьте сварные хомуты.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 15:16
#7
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
увеличить класс бетона
заменить А240 на А400
Кстати! Упустил этот момент!
Конечно делать из нормальной арматуры!!! Уже давно не делаем хомуты из 240-й. Применяем в поперечной арматуре балок, колонн, стен исключительно S500 (Беларусь).
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 15:30
#8
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
увеличить класс бетона
заменить А240 на А400
О классе бетона не подумал, надо посмотреть. Спасибо.


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
У вас опыт маленький
Ну, собственно, вопрос из разряда "детский сад" опытный конструктор и озвучивать не будет) Вы попали в яблочко, но, видимо, это моя несчастливая звезда, что я уже успел столкнуться с жалобами строителей на то, что хомуты тяжело загибать.

Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Конечно делать из нормальной арматуры
Боюсь показаться имбецилом, но она точно нормально гнется? Жалоб от нормальных строителей нет?
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 15:52
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
В приопорных участках коротких - 3 метра - балок поперечной арматуры хомутов не хватает. Рабочая арматура по 3 штуки диаметра 25 сверху и снизу. Уже принял четырехсрезные хомуты из 12 арматуры А240 с шагом 100. Какие еще возможны варианты усиления?
вы так и не написали какая геометрия балки и нагрузки.

----- добавлено через 19 сек. -----
/напряжения

----- добавлено через ~4 мин. -----
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Балка сечением 500*600, пролет 3 м.
высота = 600?

Последний раз редактировалось v.psk, 15.08.2016 в 16:52. Причина: пост №10
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 16:45
#10
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вы так и не написали какая геометрия балки и нагрузки
Балка сечением 500*600, пролет 3 м. Усилия N=22.64 т, My=16.12 т*м, Qz=71.8 т

С "Руководством" я знаком. Но я иду по легкому пути и хочу получить прямой ответ на вопрос.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 16:57
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Но я иду по легкому пути и хочу получить прямой ответ на вопрос.
там просто есть рекомендации к конструированию
загнал в калькулятор - по наклонному сечению не проходит раза в полтора...
наиболее целесообразно из предложенных вариантов ятд увеличить высоту сечения

----- добавлено через ~2 мин. -----
.... или класс бетона

----- добавлено через ~2 мин. -----
В30 уже вроде норм.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 17:09
#12
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


В Арбате у меня и В30 не проходит. Там высоту до 800 увеличить надо бы...
А вообще сейчас проектирует кто-нибудь отгибы арматуры в приопорных участках? Мне ГК сказал, чтобы я не умничал, потом проблем со строителями не оберемся.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 17:34
| 1 #13
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
В Арбате у меня и В30 не проходит. Там высоту до 800 увеличить надо бы...
А вообще сейчас проектирует кто-нибудь отгибы арматуры в приопорных участках? Мне ГК сказал, чтобы я не умничал, потом проблем со строителями не оберемся.
А вас вообще не смущает огромная поперечная сила в балке и, как я понимаю, еще и растяжение большое в балки, при сравнительно небольшом моменте? Может стоит перепроверить?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 17:55
#14
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Смущает) Я примерно неделю бился над вопросом усилий в элементах каркаса, но никакого объяснения не нашел.
В итоге я решил считать, что данное сочетание усилий - это результат моделирования балочного перекрытия через жесткие вставки, плюс совместная работа всех элементов каркаса, плюс узловое задание нагрузок.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 17:59
#15
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Ну как раз и похоже на то что вы большую силу приложили вблизи опоры балки, тогда поперечка огромна, а момент небольшой, не видя картинки из схемы трудно сказать, но скорее всего тут ошибка, сделайте скрин картинки, желательно с нагрузками.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 18:26
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Фигасе, 24 т/м. Или 36 т в центре. БелАЗы ездят?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 18:45
#17
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Поперечная арматура из А400 не всегда применима т.к. у неё большой радиус загиба стержней и это не позволяет нормально обхватить продольный стержень арматуры. То есть для поперечной арматуры диаметром 12мм минимальный радиус загиба стержней будет 5*12/2=30мм, следовательно продольная арматура должна быть диаметром 32мм.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 20:22
#18
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
А вообще сейчас проектирует кто-нибудь отгибы арматуры в приопорных участках?
А я не только проектирую, я их еще и использую постоянно и всегда. Хомуты - А500, сварные. Плюс на плоских балках у меня посередине высоты ввариваются скобки, соединяющие середины вертикальных стенок хомутов . Варить надо только внимательно.))
Экс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 08:27
#19
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
сделайте скрин картинки, желательно с нагрузками
Не совсем понял, скрин какой картинки? Этого места в расчетной схеме в скаде?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
БелАЗы ездят?
Ваша подпись на этом форуме - моя любимая. По требованию заказчика мы ставим на монолитный первый этаж типовую панельную 10этажку.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
должна быть диаметром 32мм
Ну это вы слишком категорично, я считаю.

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
А я не только проектирую, я их еще и использую постоянно и всегда
А можно Ваш пример армирования подобной балки?
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 10:48
#20
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
По требованию заказчика мы ставим на монолитный первый этаж типовую панельную 10этажку.
Так это совсем другой расчетный случай. Там за счет жесткости панели будет специфическое перераспределение нагрузок на балку.
Сейчас как раз делаю аналогичный проект, только на монолитный каркас ставлю 13эт. панелей.
В таких случаях жесткость балки нужна высокая для обеспечения нормальной работы платформенного стыка панельной части здания.
А так Вы сейчас балку рассчитаете на все нагрузки, а по растворному шву между панелью и балкой будет разрушение.
У меня, например, после подбора балки с необходимой жесткостью, хомуты получились 12А240 с шагом 150 (четырехсрезные). И это с запасом по поперечной силе.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование приопорных участков балок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитных участков ленточного фундамента omiasu Основания и фундаменты 6 16.04.2013 21:53
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05