| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.09.2016, 11:52 | #1 | |
Количество монолитных диафрагм на монолитный дом.
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 5406
|
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Выпущено много книг на данную тему (в основном про сборняк). А так - у Вас на руках должен быть мощный МКЭ-комплекс, который может сказать достаточно ли диафрагм при текущем ветровом режиме. Причем влияет на жесткость как длина, так и ширина диафрагм.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
обычно говорят, что не менее трех, при этом не должны пересекаться в одной точке. ссылка
но их может и не быть совсем, есть ведь лестнично-лифтовой узел, который неплохо справляется с горизонтальными нагрузками в общем, универсальных рекомендаций нет и не может быть. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
1) Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом" 1977
Компоновка каркаса здания (стр.10…15) 2) СЕРИЯ 1.020-1/87 Выпуск 0-3 Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий с диафрагмами жесткости 3) Дыховичный Ю.А. Максименко В.А. "Сборный железобетонный унифицированный каркас" 1985 Стр. 45...50 https://interactive-plus.ru/article/...ssion_platform
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Лучше всего не диафрагмы, а одно диафрагменное ядро с развитым во все стороны сечением.
Offtop: ЗЫ немного другая формулировка того, что уже сказали
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
Всем огромное приогромное СПАСИБО!!!
Единственный вопросик толдщина диафрагмы (пилона) должна назначаться 1/5-1/10 от высоты здания или 1/8 - 1/5 ( разных источниках по разному). Например у меня здание 30м высотой. 30м /10=3м??? Или это надо как то размазывать на высоту или длину диафрагмы? ну не 3 же метра ставить...??? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
вот кстати вырезка от mainevent100 (4-й пост) или ниже написала почти тоже самое...
Размеры поперечных сечений пилонов, не имеющих развитых фибр, следует назначать не менее 1/6…1/8 высоты надземной части здания. Вот по этим данным здание 30м/8=3,75 чего? (или это 375мм???) |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Самый свежий источник.
СП «Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. правила проектирования» (Первая редакция) Общее правило при подборе элементов жесткости (диафрагм, ядер, связей) для различных конструктивных систем зданий Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
Конечно требования последние очень обобщенные. Судя по ним в здании которое я посмотрела (оно спроектированное и строится высота 15м, там диафрагмы в лестничных узлах) то диафрагмы вообще не нужны. убрала диафрагмы - оно еще лучше себя вести стало относительно перемещений верха...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Бахил, "В твоём случае сечение 160х4000. Ну, если сможешь провибрировать, то 120." это как? 3,75 округлили до 4 м, а 160 откуда? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
7.5 Основными конструктивными параметрами стен являются размеры (толщина стен), класс бетона по прочности на сжатие и содержание вертикальной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия, шага стен. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры стен, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20, процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10. СП 52-103-2007
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требования к стыковке арматуры монолитных диафрагм жесткости внахлест. | maksonchik | Железобетонные конструкции | 4 | 07.12.2015 14:32 |
Расчет монолитных диафрагм жесткости | aydarka | Архитектура | 29 | 02.10.2014 11:51 |
Правомерно ли применение монолитных железобетонных диафрагм в металлокркасе? | grandcity5 | Металлические конструкции | 5 | 29.08.2013 08:35 |
Новая технология. Монолитный дом с монолитной скатной крышей. Хочу обсудить. | kv62 | Технология и организация строительства | 55 | 04.10.2012 19:23 |
Ответ экспертизе о достаточности диафрагм жесткости в здании с монолитным жб каркасом и безбалочными перекрытиями. | tantan | SCAD | 11 | 05.08.2011 11:01 |