gear
 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19

Добрый день Всем,
К сожалению я не строитель, но вопрос требует Вашего вмешательства.
Расположение сваи не соответствует проекту. Проектное решение передвинуть ростверк согласно забитым сваям (см чертеж), при этом подколонник остается на краю ж/б ростверка.

Мы как заказчики отказались от такого решения нас просят обосновать
пожста помогите обосновать.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
w.dwg (56.6 Кб, 148 просмотров)

Просмотров: 10291
 
Непрочитано 14.09.2016, 08:30
#41
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Прочитал - написано, что Атырау, Казахстан.
Offtop: Не, там сто пудов Турки)))
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 12:35
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А вообще, если сваю сместили, например, на 300 мм и она явно не влезает в ростверк, а ростверк по эстетическим соображениям увеличивать невозможно... можно вытаскивать сваю и забивать её прям рядом? Она ж свалится обратно в старую дыру (отверстие/скважину - как хотите). И даже если не свалится - то с одной стороны от неё окажется разуплотненный грунт. Идея с "перебиванием" сваи в принципе всегда ведь неудачная? Или бывают случаи, когда есть смысл попытаться её вытащить и забить рядом?
 
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:09
| 1 #43
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Никогда не слышал чтобы сваи выдергивали, у нас всегда обрубают ниже ростверка на 0.5-2м, засыпают щебнем или песком. Рядом забивают новую
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:11
#44
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199




Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Или бывают случаи, когда есть смысл попытаться её вытащить и забить рядом?
Теоретически, мозг проектировщика может родить и оформить такое решение. Практически такого никто никогда не делал и делать не будет. Единственное практически-возможное решение в таких случаях- забить дополнительно сваи.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:12
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Рядом забивают новую
рядом = через 3D или ближе?
 
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:15
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
рядом = через 3D или ближе?
вплотную
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:44
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mainevent100, на несущую способность кусок бетона рядом со сваей как повлияет? На забивку уплотненный вокруг "старой" сваи грунт? Не уедет новая в сторону?
 
 
Непрочитано 14.09.2016, 14:05
#48
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Теоретически, мозг проектировщика может родить и оформить такое решение. Практически такого никто никогда не делал и делать не будет
я как-то писал на форуме. У меня был случай когда заказчик часто менял свои хотелки. Были буровые - хочу забивные - хочу вдавливаемые - а можно часть таких, а часть других... В итоге мне досталось письмо с хронологией хотелок и окончательное пожелание - мы вдавленные сваи выдернули, просим запректировать обратно буровые, с учетом дырок в земле. Первый раз читал - ржал как конь у главного инженера. Ну что ж решили мы им проблему
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 14:52
1 | #49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на несущую способность кусок бетона рядом со сваей как повлияет? На забивку уплотненный вокруг "старой" сваи грунт? Не уедет новая в сторону?
вообще сомневаюсь, что сила трения бетона по бетону окажется меньше, чем бетона по грунту, но в принципе можно ведь исключить в расчете несущей способности одну боковую грань.
где-то читал, что для дублей бурят лидерную скважину на 1,5-2 метра, чтобы не влияла уплотненная зона.
на форуме находил ответ НИИОСПа, что не учитываемые в расчете существующие сваи никак не влияют на новые
Вложения
Тип файла: pdf Ответ по сваям-дублям.pdf (800.4 Кб, 195 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:02
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... на несущую способность кусок бетона рядом со сваей как повлияет?
Положительно. Чем чаще свай, тем все плотнее.
Цитата:
На забивку уплотненный вокруг "старой" сваи грунт?
Никак. Забьется замечательно.
Цитата:
Не уедет новая в сторону?
Не более чем на ровном месте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:02
| 1 #51
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Тяжело бить сваю очень близко к существующей, она захочет уйти в сторону от переуплотненного грунта или просто может встать, не дойдя до проектной отметки.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:08
| 1 #52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
.. может встать, не дойдя до проектной отметки.
Это непременно. Несущая способность повышается.
Насчет "трудно" - ну, что значит трудно, бьешь и бьешь, пока не посинеешь не откажет в ноль.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забили не туда сваи, решение?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? maksimrtmo Конструкции зданий и сооружений 1 24.10.2013 10:49
Сваи не забили до проектной отметки. sprinter054 Основания и фундаменты 36 29.05.2011 18:51