Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ

Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2016, 07:26 #1
Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ
ПБПБПБ
 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 5

Здравствуйте!

В процессе штукатурных работ заметил, что местами между плитами перекрытия и раствором постели имеется щель (полотно ножовки по металлу спокойно проходит в щель). Длина дефектных участков от 3 до 15 см, глубина практически на всю глубину опирания плиты. Эти участки в основном расположены по краям плит, редко в середине плиты. Дефект не зависит от густоты раствора пастели - наблюдается на густом и жидком растворе. Я конечно высказал свое фи строителям, но потом подумал, а если в этом их вина: при монтаже плита опускается на раствор одновременно не всей плоскостью, какой-то край плиты опускается первым и выдавливает раствор. К тому же плиты не плоские - либо вогнутые либо выпуклые.
Подскажите, пожалуйста, все таки это "криворукость" моих строителей или это обычное явления и что делать с дефектными участками пастели?
Просмотров: 1655
 
Непрочитано 27.09.2016, 08:29
1 | 2 #2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от ПБПБПБ Посмотреть сообщение
Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ
Разницу между пАстелью и пОстелью знаешь?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 09:07
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Постель, считаю, должна быть пуховая! Ну край с наполнителем из бамбука там или гречки
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 09:17
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ПБПБПБ Посмотреть сообщение
Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ
Подсказали: Что сложного? Ответ: Цвета бедра возбужденной нимфы.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 09:24
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


раствор затем и кладется, чтобы "снивелировать" все неровности и обеспечить равномерную передачу нагрузок. Кладке и так несладко приходится из-за собственных структурных "неравномерностей", а тут еще и от плит достается. Кроме того, щели фактически уменьшают сечение стены, насколько все критично - надо смотреть конкретную ситуацию.

Цитата:
Сообщение от ПБПБПБ Посмотреть сообщение
что делать с дефектными участками пастели?
нагнетать какого-нибудь ремонтного состава.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 06:13
1 | #6
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Такое действительно бывает когда на строй площадку привозят плиты перекрытия залитые "вертолетом". Только и всего. Поэтому замазать эту щель и забыть, на такие мелочи вообще не стоит обращать внимания...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы? РастОК Металлические конструкции 25 14.03.2016 01:34
Какая формулировка должна быть в ГПЗУ для строительства жилых Апартаментов? Daiwa Архитектура 2 28.10.2015 12:49
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50