Благоустройство при залегании торфа на поверхности
Пытаюсь проектировать
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4311
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
1) Нагрузить насыпью до проектных отметок, спроектировать благоустройство опускающимся (деф. швы, гибкое, щебневое покрытие дорог, озеленение на 3ий год и т.п., колодцы и сети на заменённом грунте или на сваях), по мере опускания первые 1-3 года подсыпать и восстанавливать благоустройство.
2) Выгодно продать торф (300-500 руб./куб.м), обменять на местный грунт с услугой выемки покупателем и т.п. Местный грунт с нужными сан.-гигиеническими параметрами достать у местных строек. Они будут рады вам его отдать дешевле, чем на полигон ТБО. Можно устроить временный склад торфа и продавать его в течении долго времени или оптом с фирмой занимающейся продажей грунта. Например, на нужды сельского хозяйства... Можно оставить небольшую прослойку торфа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Пытаюсь проектировать Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 13
|
Прикладываю также генплан.
Схема планировочной организации земельного участка.pdf Тогда не подскажете, как эту осадку посчитать, по каким пособиям/рекомендациям/справочникам? Я предварительно прикинул по Пособию к СНиП 2.02.01-83 (п.5.37): в том месте, где мощность торфа 7 м, если вынуть 2,7 м торфа и насыпать 3,5 м песка сверху до планировочной отметки, конечная осадка получается около 0,7 м, через полгода 0,2 м (грубо прикинул!). Как это всё отобразить в разделе ГП (ПЗУ)? Может делать пригруз по всей площадке строительства до начала строительства, а потом лишний песок снять? |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ (к СНиП 2.05.02-85)
ВСН 26-90 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ Посчитать план земляных масс с учетом частичного удаления торфа и осадки. В текстовой части дать расчет осадки |
|||
|
||||
Пытаюсь проектировать Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 13
|
Это то есть вместо асфальта проезды и парковки засыпать щебнем, а через год, когда всё осядет, собрать щебень обратно? К тому же и тротуары все осядут с бордюрами/поребриками, перекладывать и брусчатку? а может как-нибудь проще можно? в плане проектирования меня-то это устраивает, считать ничего не надо, но заказчик будет не рад..
----- добавлено через ~9 мин. ----- Спасибо, Владимир, так скорей всего и буду делать! Посмотрю, почитаю. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,330
|
Щебень потом не соберешь, тем более на торфянике - все будет перемешано. Любым боем бетона, кирпича и т.п. (подчистить окружающие свалки и стройки), т.е. как пишут геологи насыпным грунтом с включением строительного мусора. У меня сейчас на объекте так дороги делаем - все в грязь которой по уши + перерыто сетями - битые плиты, блоки, бой плитки и кирпича, испорченные мешки сухой смеси и т.п. Сверху бетонное полотно из бетона В15 с дорожной сеткой t=~100мм (куда деваться жильцы уже скоро заезжают, ради этого для них цену на жилье увеличили на 5000руб/м2))))). В зоне траншей сетей - под бетон дорожные плиты. Снабженцы рыскают по всей округе - открыт пункт приема этого добра))), что за деньги, что так типа утилизация. По весне катки покатаются - тогда асфальт - так решено и согласовано. А вот как заказчику для проекта - да как ему выгоднее по смете))))).
|
|||
|
||||
геотехника Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 14
|
Можно сделать грунтовые колонны на всю мощность торфов. Колонны из любого дисперсного материала (пгс, техногенка, карьерный взрыв фракция 0-500). Получаются диаметром 2-2,5м и глубиной до 7 метров и заложить по равномерной сетке под плиту пола, а фундаменты под несущие колонны непосредственно опереть на сдвоенную грунтовую колонну.
Мы так делали на проектах, вот примеры: - https://yadi.sk/i/Vr8HfAEDvson4 - https://yadi.sk/i/Q1gTYq2HvsnMQ - это выдержки нашего выступления в НИИОСПе на конференции, где мы показывали наш способ усиления слабых глинистых и торфяных грунтов основания с одновременной консолидацией грунтовыми колоннами с пригрузкой в виде насыпи, которая идёт в тело грунтовых колонн. Если интересно, пишите в личку. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Offtop: Попутно об автопроездах. Хватает ли их здесь? А радиусы, на глаз, такие, что вряд ли авто проедет Последний раз редактировалось Владимир., 29.09.2016 в 11:59. |
|||
|
||||
Пытаюсь проектировать Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 13
|
Довольно интересное решение, спасибо! Но мы сделали свайный фундамент и сборно-монолитное цокольное перекрытие по ростверкам, чтобы не мучиться.
А для прилегающих территорий вполне можно применить, спасибо за вариант) Будем обсуждать возможные варианты. Тут оказалось, что у нас есть иглофильтры.. Может они спасут, чтобы предварительно осушить, а потом загрузить сверху всю площадку. |
|||
|
||||
геотехника Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 14
|
Понял, тем не менее это не меняет сути. На таких проектах оптимален комплексный подход - усиление под сооружением и под прилегающей территорией, которая - подъездные дороги, открытые складские зоны и пр. Мы, соответственно, меняем шаг колонн под нагрузки вышележащих сооружений.
Получаем усиленное искусственное основание (по деформации за счёт полужёстких элементов - грунтовых колонн), эффект уплотнения торфяного грунта между колоннами и эффект консолидации за счёт отжатия воды из торфов через дренажные каналы (грунтовые колонны) с помощью пригрузки. |
|||
|
||||
геотехника Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
Вы врядли сможете качественно осушить торфы иглофильтрами. У торфом слабая водоотдача за счёт биогенности (коллойдные связи крепко держат воду) и радиус водоотдачи от одного иглофильтра будет мизерным. С приведённым мной решением, если честно, решается целый ряд задач: - усиленное основание не с модулем деформации торфов, а с приведённым модулем деформации всей активной толще, который позволяет проектировать и строить фундаменты мелкого заложения без выемки торфов; - быстрая консолидация (1-3 месяца) до проектных деф характеристик для дорог (можете ещё раз взглянуть по ссылке выше на нашу презентацию в НИИОСПе, где мы именно такой проект показывали - усиление и консолидация и под зданием, и под подъездными дорогами); - цена вопроса - дешевле выемки грунтов, иглофильтров, свай, высокой насыпи. |
|||
|
||||
Пытаюсь проектировать Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 13
|
По внутреннему краю
Да, обеспечены должны быть! И ширина проезда, и расстояние от здания до проезда, и площадка для разворота - всё удовлетворяет требованиям СП, но проверю еще раз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется помощь в редактировании поверхности SW2012 | Николай Малков | SolidWorks | 6 | 23.12.2015 17:24 |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |