Добрый день!

Предположим, у нас есть какая-то конструкция (монолит ж.б.) рассчитанная в SCAD, LIRA, и др., где все узлы стыка элементов являются абсолютно жесткими. Для примера можно взять обычную плоскую раму. Однако, по СП 52-103-2007, узлы стыков колонн и балок(перекрытий) являются условно жесткими и податливость стыков учитывают вводом коэффициента понижающего модуль упругости бетона. Тут вроде все понятно.

Возникает вопрос, если у нас в конструкции арматура в пролете была подобрана на основании того, что балка по концам имеет жесткое защемление и момент в пролете равен (Q*L^2)\24, а в реальной жизни момент в пролете будет стремиться к (Q*L^2)/8, то понижающий коэффициент модуля упругости ситуацию не изменит..

Хотелось бы получить разъяснение по этой ситуации от специалистов.
Заранее спасибо.
Просмотров: 5917
 
Непрочитано 18.10.2016, 12:48
#21
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Emc посмотрите метод заменяющих рам Залесова и Вам все станет ясно.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 13:12
#22
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Если в расчетной схеме сделать жесткое опирание на крайние колонны - нужна верхняя, если шарнирное - не нужна верхняя.
Опять же, по-разному от случая к случаю - если пилон развернут вдоль края плиты или колонна небольшого сечения, считаю нужно обязательно докладывать НИЖНЮЮ в крайних пролетах (об этом пишу ТС), т.к. сам стык пилон-плита однозначно не жесткий. Ну и после образования трещин в верхней зоне крайней опоры момент уйдёт в пролёт, который и рассчитан на восприятие этих нагрузок. С другой стороны, верхняя арматура тут по факту не нужна. Где здесь обрушение?
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Ну и после образования трещин в верхней зоне крайней опоры момент уйдёт в пролёт, который и рассчитан на восприятие этих нагрузок. С другой стороны, верхняя арматура тут по факту не нужна. Где здесь обрушение?
По поводу того, где здесь обрушение.
Если допускается предпосылка об образовании трещин в верхней зоне, что будет сдерживать их раскрытие, в случае отсутствия верхнего армирования?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 13:45
#23
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Если допускается предпосылка об образовании трещин в верхней зоне, что будет сдерживать их раскрытие, в случае отсутствия верхнего армирования?
В контексте раскрытия трещин в верхней зоне хочу добавить:
Как в таком случае предотвратить разрушение от поперечной силы? В верхней зоне появляется трещина, которая раскрываясь просекает тело бетона плиты перекрытия, и выключает часть поперечного сечения бетона плиты из работы на поперечную силу.
Такая схема разрушения описана для платформенных стыков панельных зданий с пустотными плитами перекрытий. Там тоже нет верхней продольной арматуры для восприятия опорного момента защемления. В рекомендациях предлагают считать, что опорный момент воспринимается бетоном (работа бетона на растяжение), а раскрытие трещин на опоре недопустимо.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 13:58
#24
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Если допускается предпосылка об образовании трещин в верхней зоне, что будет сдерживать их раскрытие, в случае отсутствия верхнего армирования?
Ммм.. Сопромат?
Угол поворота (так же как и прогиб) будет ограничен, пока не будет образован третий пластический шарнир (в пролёте). Пока этого не произошло вы всегда можете вычислить угол поворота балки на опоре в предположении абсолютной податливости узла без верхней арматуры (стандартная балка с шарнирами на опорах).

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
ак в таком случае предотвратить разрушение от поперечной силы?
вопрос конечно хороший, но у меня нет уверенности что косая трещина будет пересекать растрескавшуюся зону. Максимальный момент (и соответственно раскрытие трещины) предполагается в пределах опоры, а трещина будет проходить на h0 от края.
Навскидку как-то так.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 14:18
#25
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
что будет сдерживать их раскрытие, в случае отсутствия верхнего армирования?
Нижнее пролетное армирование, подобранное на восприятие "дополнительного" момента от податливости стыка крайнего пилона с плитой. Не забываем также о наличии фоновой верхней арматуры.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Как в таком случае предотвратить разрушение от поперечной силы?
Каркасы от продавливания. Не забываем также о наличии фоновой верхней арматуры.

В качестве примера я указал на пилон 1200х250 вдоль наружной грани плиты - тут и моменты-то небольшие будут. Если колонна, например, 800х800 - верхняя арматура должна быть. Но в любом случае считаю нужно докладывать нижнюю арматуру в крайних пролетах.


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Угол поворота (так же как и прогиб) будет ограничен, пока не будет образован третий пластический шарнир (в пролёте).
Да, только не сопромат, а метод предельного равновесия.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 14:34
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Каркасы от продавливания.
они держат наклонную трещину, а тут получается нормальная.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Как в таком случае предотвратить разрушение от поперечной силы?
пару лет назад создавал об этом тему на форуме..
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
что будет сдерживать их раскрытие
ну может быть то, что опорный момент уйдет в пролет и в сдерживании не будет необходимости? )
miko2009, найдется полчасика свободного времени на это?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 14:47
#27
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
не сопромат, а метод предельного равновесия.
Определение угла поворота в шарнирно опираемой балке - это сопромат, это первый вопрос. Именно значением этого параметра можно определить, что рост трещин не будет безграничным.
МПР нужен для фантазии, что надо сделать, чтобы оно таки рухнуло, и это второй вопрос.

Так что, будьте любезны, прежде чем поправлять, научитесь внимательно читать.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 14:57
| 1 #28
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: SkyFly, хотел написать что-то типа "если чуть точнее - то не сопромат, а МПР", но не придумал сходу фразу и оставил так.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 15:22
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
но у меня нет уверенности что косая трещина будет пересекать растрескавшуюся зону. Максимальный момент (и соответственно раскрытие трещины) предполагается в пределах опоры, а трещина будет проходить на h0 от края.
Offtop: Там их букет
Вложения
Тип файла: docx 26.docx (1.44 Мб, 49 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как происходит перераспределение усилий в реальной монолитной ж.б. конструкции?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? ученик98 Металлические конструкции 63 26.12.2015 10:12
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса Alex Chu Железобетонные конструкции 16 19.12.2015 00:14
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. Линар Обследование зданий и сооружений 8 21.08.2015 17:08
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49