| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Вариант на винтовых сваях - плохой. В нем сваи работают на горизонтальную нагрузку и устойчивость подпорной стенки определяется исключительно сопротивлением грунта перед сваями. Учитывая малый диаметр свай (кстати, еще и шаг нужно бы знать) - несущая способность такой подпорной стенки представляется крайне низкой. Считаю что грунт перед сваями будет относительно легко проминаться от горизонтального давления. Если хочется делать именно свайный вариант - то нужно применять буронабивные сваи, да не просто так, а с выполнением расчета их горизонтального перемещения. Расчет весьма непростой.
Вариант уголковой стены - более уместен. Только плитная часть должна быть явно потолще. Заглубление должно быть явно побольше. По нормам подпорные стенки заглубляются с учетом сил морозного пучения. То есть 1.1 * нормативную глубину промерзания. Часть глубины можно отсыпать подушкой из непучинистого грунта. Тогда с пучением вопросы будут решены. Малозаглубленная подпорная стена, считаю, будет ненадежна, особенно в сильнопучинистых грунтах. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
О, сразу видно шарашхалтурмонтаж за минимальные деньги и минимальные сроки (вчера). Если вы будите принимать решение (или даже подписывть что-то вдруг) делать, не делать так вообще подумайте про последствия а они могут быть негативные- озеро, дома- насколько я понимаю это какой- то коттеджный поселок а там селятся не бедные и не простые люди. Если ваша стенка завалится или накренится через какое- то время у вас (всех) могут быть большие проблемы. Геология совсем не простая, "Грунты водонасыщенные, пучинистые" "расчет никто не далал", "Но грунты пучинистые, если сваи не делать, весной все поднимется наверх, песок весь вымоется...". Вы вдумайтесь в свои слова при первых же проблемах вы будите крайней 100%, вам хочется хардкора и острых ощущений? Обратитесь к опытным и грамотным проектировщикам ваш случай не такой и простой.
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Классическое решение: уголковая подпорная стена безо всяких свай. Ну и что, что грунт пучинистый? Большая часть нашей страны имеет пучинистые грунты. Теперь везде сваи лупить штоле? Уходите ниже глубины промерзания и будет вам щасье. Цитата:
В качестве ликбеза покурите с. 3.002.1-2 и "Пособие по проектированию подпорных стен и подвалов". Если есть еще большее желание упороться вникнуть в тему, то можно пролистать книгу "Расчет подпорных стен" автор Клейн Г.К. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
В топике вторая картинка появилась.
Обе стенки обречены... Пост 21, Сет все верно написал. Саразан, существует серия по уголковым монолитным подпорным стенкам, номер не помню... Пособие к СНиП 2.09.03-85.Проектирование подпорных стен и стен подвалов, ЦНИИПромзданий в помощь (4т/м2 - многовато, если сверху пешеходный тротуар) |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
|
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
crosandr, Я без паники Озеро - ниже, тротуар - выше.
Цитата:
Глубина промерзания у нас 3м, на 3 м никто не будет заглублять. Я думаю, может пеноплекс шириной 1 м сделать в качестве подготовки, тогда не будет промерзать грунт. Но опять таки: озеро, подтопление...
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Тогда уж не на подготовку пеноплекс, а утеплить грунт сверху, чтоб снизить глубину промерзания. На 3 м копать многовато, тем более, если рядом водоем.
А что в этом критичного? Ну подумаешь вода будет плескаться о подпорную стену. А набережные как делают? Укрепить поверхность грунта в месте вероятного размыва и ничего никуда не уплывет. Если принимать все-таки вариант на сваях, то есть пару пособий, но они сильно мудреные. Еще как вариант можно просчитать случай уголковой стены с небольшим заглублением, но выполнить частичную замену грунта основания ПГСом или щебнем. Но это все гадания на кофейной гуще, тут нужно брать все исходные данные и рассматривать варианты с целью поиска оптимального решения не только по расходу материалов, но и по удобству производства земляных работ. Саразан, сомневаюсь, что кто-то даст конкретное решение здесь. Оба предложенных варианта на мой взгляд сомнительны и требуют проверки расчетом. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
Сколько смотрел сайты производителей винтовых свай нигде нет подпорных стен, легкие 1-2х этажные домики, причалы и прочие легкие сооружения, у Железкова тоже нет никаких упоминаний про применение винтовых свай для подпорных стен (ну и коррозию никто не отменял, это вам не криннер а дешевый гаражный самопал). Ну и несколько фоток для вдохновения!
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
#26
Уровень ответственности / класс сооружения - ??? Про размыв чавонить пишуть? - О о о ... Последний раз редактировалось olf_, 15.12.2016 в 11:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Саразан
Если выберете вариант со сваями, то придется помучиться, ибо Пункт 7.2.17. Заменить слова: "Несущую способность Fd, кН, винтовой сваи диаметром ...... (при других параметрах, в частности...., действии горизонтальной силы или момента, только по данным испытаний сваи статической нагрузкой и результатам численных расчетов в нелинейной постановке с использованием апробированных моделей грунта): |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
С такой глубиной промерзания наверное придется использовать сваи. Только не винтовые, а буронабивные. И нужно подумать какую схему расстановки применить. Один из вариантов - на рисунке.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
и это под стеночку, высотой 1.5м Саразан, из ваших картинок не понял только одного: на каком уровне вода в озере, про которое был разговор? нарисуйте на картинках, которые у вас в первом сообщении. Если вода и зимой выше подошвы - то бояться морозного пучения не нужно. Можно ставить обычную уголковую подпорную стенку и спать спокойно. Если же зимой уровень воды падает ниже отметки подошвы стенки - могу вам предложить габионы. Они не боятся пучения (т.к. легко деформируются).
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
Ой ли. Я бы не надеялся. Сталкивался трижды. Все три раза мне "ихний" проектировщик пытался доказать, что ленточный ростверк абсолютно жесткий, и все сваи испытывают только вертикальную ОДИНАКОВУЮ нагрузку. Понятия жесткости у них вообще остутствует наглухо. Лучше исключите их вовсе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Пучение побоку? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Сет, читать умеешь?
объясню, если смысл не поняли: если подпорная стенка - это крепление берега водоёма, и вода в этом водоёме и зимой тоже присутствует выше отметки её подошвы, то это означает, что грунт под подошвой стенки не промёрзнет, соответственно и пучение побоку (не промёрзший грунт не пучит)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
Цитата:
Варианты г д е
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подпорная стена с дополнительными выпусками по высоте | Integer | Основания и фундаменты | 15 | 30.04.2021 06:00 |
Подпорная стена, ее усиление. | Tat | Обследование зданий и сооружений | 9 | 27.10.2013 11:54 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Фундамент на винтовых сваях в Питере | Aleks | Разное | 16 | 12.06.2009 07:38 |