Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2010, 16:04 #1
Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха?
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

В СП 7.13130.2009 вычитал такую вот глупость:

Цитата:
п. 7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
В СНиП 41-01-2003 этого бреда нет.

Вот у меня ситуация: общежитие. в цокольном этаже складские помещения (хранения шматья и .т.д.). подвал с 1-ым этажом сообщается через тамбур шлюз с подпоров воздуха по лестнице выгороженной перегород-ми 1-го типа. Т.е все как надо. Сам тамбур находится в цокольном этаже. Мест с постоянным прибыванием людей нет. Т.е согласно п. 7.2 СП7 дымоудаление в коридоре делать не надо:

Цитата:
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из
помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
Только вот согласно вышепродемонтрированному п. 7.1 подпор воздуха без дымоудаления быть не может! И как это понимать?
Просмотров: 11936
 
Непрочитано 27.01.2010, 17:58
#2
leo-v


 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 20


Думаю п.3, ст. 85 Федерального закона № 123 еще больше Вас порадует...
leo-v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 11:25
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Да е мае! Ну тогда вопрос. Вот у меня общежитие. Цокольный этаж сообщается с первым этажом, соответственно через тамбур шлюз с подпором воздуха.
Теперь согласно п.3, ст. 85 надо делать дымоудаление. А где делать? В коридоре цокольного этажа?

А если бы тамбур разделял на первом этаже. Тогда где? Что за бред вообще? Раньше ведь не было этого! Какому му... руки оторвать за это?


И у меня еще вопрос по дымоудалению. Просто новую тему создавать нет смысла. тут отпишу.

Вот в таком коридоре (циферка 2 на рисунке):


требуется дымоудаление? Длина та более 15 м, но в принципе в помещении 1 есть естественное освещение. Там типа чайной...

Последний раз редактировалось Route, 28.01.2010 в 11:53.
Route вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 10:35
#4
ПОЖЭксперт

эксперт
 
Регистрация: 08.02.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 13


По моему кто-то что-то перепутал. При дымоудалении необходим подпор воздуха, так как может быть разряжение воздуха в помещении и были случаи когда чуть ли не человека высасывали, а при поступлении воздуха при дымоудалении этого не происходит. Физика. ребята!.
ПОЖЭксперт вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 21:47
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Ни какого "бреда" здесь нет. Имеется в виду компенсационный приток наружного воздуха взамен удаляемся продуктов горения возможный дисбаланс не должен превышать 30%.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:15
#6
ПОЖЭксперт

эксперт
 
Регистрация: 08.02.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 13


Правильно, при дымоудалении должен быть приток воздуха, об этом и речь, а в законе наоборот при притоке должно быть дымоудаление вот это "бред".
ПОЖЭксперт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 09:45
#7
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Да! Я тоже не понимаю в чем смысл. При дымоудалении требовать подпор еще логично, так как необходим замещаемый воздух, но написано, что подпор делать без дымоудалении нельзя. Странно. Да и я консультировался с человек, который занимается системами всеми этими и он сказал, что у нас в качестве замещаемого воздуха, как правило, используется естественная вентиляция, что мне кажется вообще дико.
Route вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 19:52
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


подавать воздух в зону горения без его удаления нельзя - смысла нет. о том и речь
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Проблема при применении команды BHATCH Torino AutoCAD 4 20.01.2004 18:06