Кровля из негорючих материалов
Heavy Metall
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 15

Запроектирована и построена кровля:
- Подвесной потолок из 2-х слоёв ГВЛ;
- Конструкция покрытия из прокатных балок;
- Профилированный лист Н75;
- Пароизоляция;
- Плита теплоизоляционная ROCKWOOL;
- Сборная стяжка из двух слоев ЦСП;
- Рулонный гидроизоляционный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ.
Пока несколько лет тянули с экспертизой проекта, были разработаны спецтехусловия, по которым кровля должна быть из негорючих материалов. Пожарники предложил выложить по кровле тротуарную плитку по песочку и стяжке, только вот балочное покрытие больше построенного не понесёт.
Посоветуйте, какие возможны мероприятия не утяжеляя состава кровли обеспечить ей класс НГ?
Может заменить рулонный ковёр на другой? Или технониколь покрасить какой-нибудь мастикой? Вопрос какой?
Заранее спасибо!
Просмотров: 20318
 
Непрочитано 31.03.2010, 14:51
#2
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А для какой цели кровля должна быть НГ??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 14:54
#3
Heavy Metall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 15


Требования спецтехусловий на строение.
Эксперт уже готов принять существующую кровлю покрашенной какой-нибудь дрянью. Попрежнему вопрос какой? Говорят такая гдето есть.
А где и как зовут никто не помнит

Последний раз редактировалось Heavy Metall, 31.03.2010 в 15:07.
Heavy Metall вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 15:02
#4
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А ничего, что у тебя само несущее основание из металла имеет предел огнестойкости R15мин! Смысл делать сам ковер НГ?? Можно снизить группу горючести кровельного ковра гравийной засыпкой толщиной 15мм, или уменьшить толщину ковра до 6мм.
Еще посмотри есть такой материал - Техноэласт пламя стоп - он трудновоспламеним, и не распространяет пламя - сертификаты имеются! Еще посмотри - Огнезащитный окрасочный состав «ХТ-8000» - но кровля тоже будет Г1. А чтоб сделать НГ - действительно - думаю - брусчатка только!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось DAF, 31.03.2010 в 15:18. Причина: Добавил материал
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 15:32
#5
Heavy Metall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 15


Да ничего! Я в курсе что R15! Я понимаю что никому не надо тротуарную плитку на крышу ложить. Только без вариантов. Кровля путь эвакуации. И бодаться с ГО ЧС по утверждённым ими спецтехусловиям не получится.
Возможно только поменять мембранное покрытие на негорючее (такового типа не существует), или чем-нибудь его помазать. А балки держат то что есть и не граммом больше.
И Г1 тоже не катит.
...проблема

Последний раз редактировалось Heavy Metall, 31.03.2010 в 15:37.
Heavy Metall вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 15:37
#6
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А, так ты не сказал, что это у тебя путь эвакуации!!! Какая площадь, смотри мой пост выше, я там материалы еще перечислил! А если жестью??
Почитай внимательно новый тех.регламент:
"14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

3) по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;"

Так что выбора у тебя нет, кроме как менять путь эвакуации, или усилять конструкцию покрытия, для устройства эксплуатируемой кровли!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось DAF, 31.03.2010 в 15:59. Причина: Цитата
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 16:24
#7
Heavy Metall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 15


Попробую повысить марку стали балок. Может хватит запасов прочности на покрытие чего-нибудь накидать негорючего.
Спасибо за советы!
P.S. DAF случайно не Дмитрием Ф. зовут?
Heavy Metall вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 16:27
#8
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Да, я это Леха, я! Будут еще вопросы - обращайся, помогу,чем могу!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 16:28
#9
Heavy Metall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 15


Привет из Томска
технадзоры - самые нужные люди
Heavy Metall вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 11:42 для участка не згораемой кровли
#10
Alamo757


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 2


:d
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
кровля.dwg (72.7 Кб, 704 просмотров)

Последний раз редактировалось Alamo757, 01.08.2016 в 12:10.
Alamo757 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кровля из негорючих материалов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Библиотека материалов AutoCADa MYV AutoCAD 6 15.05.2011 19:06
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Совмещенная кровля на куполе. Группы по распространению пламени кровельных материалов Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 1 27.05.2008 16:11
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14