| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2010, 09:54 | #1 | |
Кровля из негорючих материалов
Инженер-конструктор
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 20318
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 15
|
Требования спецтехусловий на строение.
Эксперт уже готов принять существующую кровлю покрашенной какой-нибудь дрянью. Попрежнему вопрос какой? Говорят такая гдето есть. А где и как зовут никто не помнит Последний раз редактировалось Heavy Metall, 31.03.2010 в 15:07. |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
А ничего, что у тебя само несущее основание из металла имеет предел огнестойкости R15мин! Смысл делать сам ковер НГ?? Можно снизить группу горючести кровельного ковра гравийной засыпкой толщиной 15мм, или уменьшить толщину ковра до 6мм.
Еще посмотри есть такой материал - Техноэласт пламя стоп - он трудновоспламеним, и не распространяет пламя - сертификаты имеются! Еще посмотри - Огнезащитный окрасочный состав «ХТ-8000» - но кровля тоже будет Г1. А чтоб сделать НГ - действительно - думаю - брусчатка только!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: Последний раз редактировалось DAF, 31.03.2010 в 15:18. Причина: Добавил материал |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 15
|
Да ничего! Я в курсе что R15! Я понимаю что никому не надо тротуарную плитку на крышу ложить. Только без вариантов. Кровля путь эвакуации. И бодаться с ГО ЧС по утверждённым ими спецтехусловиям не получится.
Возможно только поменять мембранное покрытие на негорючее (такового типа не существует), или чем-нибудь его помазать. А балки держат то что есть и не граммом больше. И Г1 тоже не катит. ...проблема Последний раз редактировалось Heavy Metall, 31.03.2010 в 15:37. |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
А, так ты не сказал, что это у тебя путь эвакуации!!! Какая площадь, смотри мой пост выше, я там материалы еще перечислил! А если жестью??
Почитай внимательно новый тех.регламент: "14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 3) по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;" Так что выбора у тебя нет, кроме как менять путь эвакуации, или усилять конструкцию покрытия, для устройства эксплуатируемой кровли!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: Последний раз редактировалось DAF, 31.03.2010 в 15:59. Причина: Цитата |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет отходов на изготовление в КМ. | Fellini | Металлические конструкции | 36 | 22.11.2016 17:33 |
Библиотека материалов AutoCADa | MYV | AutoCAD | 6 | 15.05.2011 19:06 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Совмещенная кровля на куполе. Группы по распространению пламени кровельных материалов | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.05.2008 16:11 |
Кровля гипермаркета | shepot | Архитектура | 5 | 02.07.2007 15:14 |