Проектирование огнезащиты КМ
Борисович
 
Екатеринбург
Регистрация: 23.03.2006
Сообщений: 48

А не проектирует ли кто огнезащиту КМ а то есть кое какой опыт но очень хотелось бы пообщаться с коллегами по несчастью может чего дельного подскажут
Просмотров: 39646
 
Непрочитано 25.12.2012, 20:29
#41
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Введен в действие с 1 декабря 2012 г. СП 2.13130.2012.
П.5.4.3.

Тонкослойные (3 мм СП 28.13330.2012) огнезащитные покрытия для несущих стальных конструкций зданий I и II степеней огнестойкости должны быть с приведенной толщиной не менее 5,8 мм.

Последний раз редактировалось aso-unhp, 25.12.2012 в 20:45. Причина: ошибки
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 20:38
#42
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Введен в действие с 1 января 2013 г. СП 28.13330.2012.
П.5.4.3.

Тонкостенные огнезащитные покрытия для несущих стальных конструкций зданий I и II степеней огнестойкости должны быть с приведенной толщиной не менее 5,8 мм.
читайте внимательно в тексте на какие здания это требование распространяется - на общественные (по памяти, СП нет под рукой)

Последний раз редактировалось and.rey, 25.12.2012 в 20:38. Причина: орфография
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 20:50
#43
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
на какие здания это требование распространяется
СП 2.13130.2012
5 Требования к строительным конструкциям
5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
зданий I и II степеней огнестойкости
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 09:40
#44
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Поправьте ссылку - вот она:
http://dwg.ru/norm/zip/norm448.rar
Один черт не скачивается.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 17:09
#45
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Чувствую что мухлюют, но на что опереться, чтобы им это доказать пока не могу найти. Есть где-то указания по составу 9-го раздела?
нашел только это
"Статья 78. Требования к проектной документации на объекты строительства

1. Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом. "

может кто-то ещё что-то подскажет?
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 10:02
#46
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


В пособии по определению пределов огнестойкости (к СНиП II-2-80) есть таблица, где указано, что незащищенные элементы металлических балок, ферм толщиной 5 мм имеют предел огнестойкости R15
Актуально ли это?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 07:13
#47
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В пособии по определению пределов огнестойкости (к СНиП II-2-80) есть таблица, где указано, что незащищенные элементы металлических балок, ферм толщиной 5 мм имеют предел огнестойкости R15
Актуально ли это?
как правило, при данном требуемом пределе огнестойкости (R 15), так подробно конструкции не рассматривают. Берут за основу СП 2.13130-2012 - "Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т. п.) по результатам испытаний составляет менее R 8."
В конце концов экономическую составляющую никто не отменял, если зажить все конструкции с пределом огнестойкости R 15 - фахверки, фермы, прогоны и т.д., площадь защищаемых конструкций (читай сумма) вылезает значительная. Обычно ГАСН к такому решению (R 15 без защиты) вопросов не имеет.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 13:31
#48
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Цитата:
СП 2.13130.2012: Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
Как быть со связями? Трубочки проходящие по гибкости имеют приведенную толщину намного меньше 5,8мм. Ни разу не видел чтоб связи были штукатурены или обернуты минватой, неужели толщиной профиля добирают до приведенной толщины 5,8 чтоб покрасить?
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2016, 06:28
#49
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
Как быть со связями? Трубочки проходящие по гибкости имеют приведенную толщину намного меньше 5,8мм. Ни разу не видел чтоб связи были штукатурены или обернуты минватой, неужели толщиной профиля добирают до приведенной толщины 5,8 чтоб покрасить?
Окрашивают либо в заданиях III степени огнестойкости, либо действительно солидные связи. К примеру квадратная труба со стенкой 7 или спаренный уголок толщиной 10 могут официальной пройти. Всё остальное от лукавого. Грамотный инспектор ГСН зарубит сдачу и заставит делать конструктивную защиту. А мстительный еще и сдирать заставит и восстанавливать АКЗ.

Другой вариант - задние построено до введения новых норм и решение было правильное на тот момент. К примеру промышленной здание прошедшее экспертизу до марта 2014 (по моему) года - когда вступил в силу СП 2.13130-2012

Последний раз редактировалось MercatorNSK, 29.07.2016 в 06:54.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2016, 18:40
#50
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Проектируется общественное здание, класс конструктивной пожароопасности С0, степень огнестойкости II. Требования к фермам по пределу огнестойкости строительных конструкций- R15. Если они будут участвовать в пространственной жёсткости при пожаре, то к ним требования по огнестойкости значительно выше - R90
Вопрос: Можно-ли достичь R90 для металлических ферм и прогонов путём применения бесцветных составов?
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2016, 20:28
#51
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Вопрос: Можно-ли достичь R90 для металлических ферм и прогонов путём применения бесцветных составов?
Что имеете в виду под бесцветными? Тонкослойные огнезащитные покрытия (неконструктивные) все равно имеют толщину в несколько миллиметров, они непрозрачные, их собственный цвет обычно белый или серый. Что касается обеспечения пространственной жесткости, то фермы обычно в ней не участвуют, если только в местах их сопряжения с колоннами не применены жесткие узлы (что бывает достаточно редко). При изготовлении на ЗМК фермы по умолчанию на стройку приходят уже прогрунтованными и окрашенными (цвет коричневый или серый) - их надо защищать от коррозии, в т.ч. и при транспортировке.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 08.08.2016, 10:29
#52
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


спасибо! Т.е., скорее всего, не нужно делать их R90...А учитывая следующую инфу, похоже, что их вообще защищать не надо:
"Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ
по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм
от 16 декабря 2003 г.
"Об огнестойкости незащищенных стальных конструкций"
....в случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкций указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8".
..."Как показывает практика и результаты испытаний, предел огнестойкости менее R 8 имеют конструкции, выполненные из тонкостенных гнутых профилей, изготавливаемых из стального листа толщиной менее 1-1,2 мм, а также алюминиевые конструкции. Стальные конструкции, выполненные из обычных прокатных профилей (двутавры, швеллеры, уголки) или из сварных профилей при толщине листа 0,5 см и более имеют предел огнестойкости заведомо более R 8 и для них дополнительных испытаний не требуется. "
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:09
#53
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Т.е., скорее всего, не нужно делать их R90...
Это Вы должны решить с Вашим конструктором - надо поставить ему задачу, чтобы опирание ферм было шарнирным, заделка колонн в фундамент - жесткой. Т.е. чтобы при обрушении одной фермы при пожаре колонны и перекрытия остались в изначальном проектном положении (соседние фермы тоже).
Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
А учитывая следующую инфу, похоже, что их вообще защищать не надо:
"Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ
Это относится именно к случаям, когда фермы не участвуют в обеспечении общей устойчивости здания и описано в СП 2.13130.2012 (5.4.3).
Вообще же фермы все равно надо красить для защиты от коррозии. Чтобы понять чем - СП 28.13330.2012 в помощь.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 10.08.2016, 20:59
#54
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Эх, не всё так просто..."п.6.7.18 СП 2.13130.2012 Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в
зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания." а у несущих R90...
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 21:31
#55
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Значит, примените тонкослойную огнезащиту-краску. При этом приведенная толщина металла должна быть не менее 5,8 мм. Для этого фермы лучше делать из ГСП, а не из уголков (приведенная толщина уменьшается почти вдвое).
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 10.08.2016, 22:27
#56
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Для II степени огнестойкости требуется в обязательном порядке конструкционная огнезащита, а красок обладающим таким требованиям, к сожалению пока нет (или я не встречал)
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 06:29
#57
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Для II степени огнестойкости требуется в обязательном порядке конструкционная огнезащита, а красок обладающим таким требованиям, к сожалению пока нет (или я не встречал)
Не верно.
СП 2.13130-2012 п 5.4.3. нужно читать весь
"...
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
..."
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 09:28
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ч При изготовлении на ЗМК фермы по умолчанию на стройку приходят уже прогрунтованными и окрашенными (цвет коричневый или серый) - их надо защищать от коррозии, в т.ч. и при транспортировке.
Offtop: К слову, цвет "красно-коричневый" и "серый" - в 99,9% случаев это только грунт, ога. Гф-021. Без окраски.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 16:00
#59
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


В дополнение о толщине покрытия.
Заказчик просит применить покрытие Sika Unitherm ACE.
У нее условие - наносить слоем 4 мм.
Определение по СП 2.13130.2012 п. 3.3:
"3.3 тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании."

Можно ли применять это покрытие?
aso-unhp вне форума  
Ответ