Введен в действие с 1 декабря 2012 г. СП 2.13130.2012.
П.5.4.3. Тонкослойные (3 мм СП 28.13330.2012) огнезащитные покрытия для несущих стальных конструкций зданий I и II степеней огнестойкости должны быть с приведенной толщиной не менее 5,8 мм. Последний раз редактировалось aso-unhp, 25.12.2012 в 20:45. Причина: ошибки |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
читайте внимательно в тексте на какие здания это требование распространяется - на общественные (по памяти, СП нет под рукой)
Последний раз редактировалось and.rey, 25.12.2012 в 20:38. Причина: орфография |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Цитата:
"Статья 78. Требования к проектной документации на объекты строительства 1. Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом. " может кто-то ещё что-то подскажет?
__________________
Как-то так ... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
В конце концов экономическую составляющую никто не отменял, если зажить все конструкции с пределом огнестойкости R 15 - фахверки, фермы, прогоны и т.д., площадь защищаемых конструкций (читай сумма) вылезает значительная. Обычно ГАСН к такому решению (R 15 без защиты) вопросов не имеет. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Другой вариант - задние построено до введения новых норм и решение было правильное на тот момент. К примеру промышленной здание прошедшее экспертизу до марта 2014 (по моему) года - когда вступил в силу СП 2.13130-2012 Последний раз редактировалось MercatorNSK, 29.07.2016 в 06:54. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Проектируется общественное здание, класс конструктивной пожароопасности С0, степень огнестойкости II. Требования к фермам по пределу огнестойкости строительных конструкций- R15. Если они будут участвовать в пространственной жёсткости при пожаре, то к ним требования по огнестойкости значительно выше - R90
Вопрос: Можно-ли достичь R90 для металлических ферм и прогонов путём применения бесцветных составов? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Что имеете в виду под бесцветными? Тонкослойные огнезащитные покрытия (неконструктивные) все равно имеют толщину в несколько миллиметров, они непрозрачные, их собственный цвет обычно белый или серый. Что касается обеспечения пространственной жесткости, то фермы обычно в ней не участвуют, если только в местах их сопряжения с колоннами не применены жесткие узлы (что бывает достаточно редко). При изготовлении на ЗМК фермы по умолчанию на стройку приходят уже прогрунтованными и окрашенными (цвет коричневый или серый) - их надо защищать от коррозии, в т.ч. и при транспортировке.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
спасибо! Т.е., скорее всего, не нужно делать их R90...А учитывая следующую инфу, похоже, что их вообще защищать не надо:
"Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм от 16 декабря 2003 г. "Об огнестойкости незащищенных стальных конструкций" ....в случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкций указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8". ..."Как показывает практика и результаты испытаний, предел огнестойкости менее R 8 имеют конструкции, выполненные из тонкостенных гнутых профилей, изготавливаемых из стального листа толщиной менее 1-1,2 мм, а также алюминиевые конструкции. Стальные конструкции, выполненные из обычных прокатных профилей (двутавры, швеллеры, уголки) или из сварных профилей при толщине листа 0,5 см и более имеют предел огнестойкости заведомо более R 8 и для них дополнительных испытаний не требуется. " |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Это Вы должны решить с Вашим конструктором - надо поставить ему задачу, чтобы опирание ферм было шарнирным, заделка колонн в фундамент - жесткой. Т.е. чтобы при обрушении одной фермы при пожаре колонны и перекрытия остались в изначальном проектном положении (соседние фермы тоже).
Цитата:
Вообще же фермы все равно надо красить для защиты от коррозии. Чтобы понять чем - СП 28.13330.2012 в помощь. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Эх, не всё так просто..."п.6.7.18 СП 2.13130.2012 Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в
зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания." а у несущих R90... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
СП 2.13130-2012 п 5.4.3. нужно читать весь "... Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. ..." |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: К слову, цвет "красно-коричневый" и "серый" - в 99,9% случаев это только грунт, ога. Гф-021. Без окраски.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180
|
В дополнение о толщине покрытия.
Заказчик просит применить покрытие Sika Unitherm ACE. У нее условие - наносить слоем 4 мм. Определение по СП 2.13130.2012 п. 3.3: "3.3 тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании." Можно ли применять это покрытие? |
|||