Непрочитано 21.11.2013, 18:13 #1
Величина анкеровки арматуры балконной плиты
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Здравствуйте, ситуация следующая. Балконная плита с вылетом 1000 мм , индивидуальная, железобетонная, заделка в кирпичной стене, величина заделки 340мм, толщина 160мм. С определением усилий и армированием проблем нет. Дело как всегда в анкеровке. Тоесть, какая требуемая величина анкеровки арматуры на опоре (в защемлении)? За каку точку анкероваться? Не могу найти, может примерчик есть по балконной плите. Полная величина анкеровки при диаметре 14 даже за минусом 5диаметров при поперечных стержнях не обеспечивается.

Последний раз редактировалось K700, 21.11.2013 в 18:49.
Просмотров: 7161
 
Непрочитано 21.11.2013, 18:44
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, ситуация следующая. Балконная плита с вылетом 1100 мм , индивидуальная, железобетонная, заделка в кирпичной стене, величина заделки 340мм, толщина 160мм. С определением усилий и армированием проблем нет. Дело как всегда в анкеровке. Тоесть, какая требуемая величина анкеровки арматуры на опоре (в защемлении)? За каку точку анкероваться? Не могу найти, может примерчик есть по балконной плите. Полная величина анкеровки при диаметре 14 даже за минусом 5диаметров при поперечных стержнях не обеспечивается.
Вам не об анкеровке арматуры надо думать, а о глубине заделки плиты в стену. Анкеровка без проблем обеспечивается установкой П-эшки по грани плиты.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 18:53
#3
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Почему в серии без П-шки обходятся? Мне бы без П-шки понять сколько анкеровка должна быть, здесь полная анкеровка требуется или есть оговорки какие то? С вылетом ошибся, пардон 1000мм. Серийная плита не сильно отличается, единственное по толщине конечно разница есть. У серийной 80-150, у моей 160 толщина, у серийной опора 340. Вылет у серийной 900, у моей 1000. Порядок нагрузок примерно тот же. Серия 1.137.1-9

Последний раз редактировалось K700, 21.11.2013 в 19:12.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 19:16
#4
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Дык у Вас достаточно анкеровки будет, балконная плита работает как консоль, на опоре анкеровка будет чуть больше 1000 мм для арматуры. Армирование балконной плиты - там диаметр 10 или 12 заложен? Для чего П-шка нужна??? Разве что для конструктивного обрамления края плиты?
Volodya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 19:23
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Volodya как достаточно, а где я на опоре 1000мм возьму, у меня 340 опирание. Верхнюю растянутую арматуру не надо заводить за грань на полную величину анкеровки?
Можно в цифрах? Пусть даже для 12-14.
По СП больше 340 получается.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 19:26
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Почему в серии без П-шки обходятся? Мне бы без П-шки понять сколько анкеровка должна быть, здесь полная анкеровка требуется или есть оговорки какие то?
Сложно сказать. Тут точка с максимальным моментом будет несколько заходить в стену, а у Вас даже если от грани стены отсчитывать анкеровку, то глубины заделки не хватает. Так что без загиба арматуры вряд ли обойтись получится. Да и глупо как-то экономить на самом напряженном узле конструкции.
По поводу глубины заделки: в первую очередь надо исходить из прочности кладки (ну и наличия пригруза сверху), а что уж там в сериях ...
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 20:22
#7
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Как в кирпиче можно такую фиговину заделать? Или выломается или провиснет. Надо две балочки - одна
снаружи под плитой, другая внутри над плитой. Выполнить их монолитно с плитой, посчитать момент, посчитать их армирование, арматура плиты должна заходить в балочки и загибаться для анкеровки.ЛИбо в перекрытие.
Балочки должны быть длинее плиты, разумеется ну и тд...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 20:26
#8
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Юмор оценен)
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 21:36
#9
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Как в кирпиче можно такую фиговину заделать? Или выломается или провиснет. Надо две балочки - одна
снаружи под плитой, другая внутри над плитой.
Запросто
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-21_213435.jpg (8.7 Кб, 913 просмотров)
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 12:34
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Почему в серии без П-шки обходятся?
там сетки верно сварные..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 19:31
#11
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Уменьшайте диам арм, при этом учащайте шаг пропорционально, для меньшего диам нужна меньшая анкеровка
4245 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 20:16
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
для меньшего диам нужна меньшая анкеровка
да,но все равно загиб будет нужен
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 21:35
#13
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
да,но все равно загиб будет нужен
Что вы с этой анкеровкой зациклились! У человека фронтон выломиться хочет вместе с новоселами, а вы анкеровку обсасываете...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 22:06
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
у серийной опора 340.
все верно.что за паника?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 10:16
#15
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Сообщение от 4245
для меньшего диам нужна меньшая анкеровка

да,но все равно загиб будет нужен
замените 14 на 3 8-ки (по площади то же), и анкеровки 340 хватит с головой без загиба
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Величина анкеровки арматуры балконной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
Вес арматуры на 1 м2 плиты Engineer IA Железобетонные конструкции 27 03.02.2014 07:33
Длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты. Georg1 Железобетонные конструкции 7 12.11.2013 14:39
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14