Непрочитано 05.05.2017, 00:10 #1
Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн
Serge_Y
 
инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 29.05.2004
Сообщений: 381

День добрый!
Подскажите пожалуйста, почему при создании армирования колонны посредством компонента 83 программа создает зазор между хомутами и вертикальной арматурой колонны? например, арматура продольная ф16 мм, хомуты 6мм, защитный слой в компоненте назначен 36 мм, по идее расстояние до центра арматуры должно получиться 50мм. А программа выдает 52 мм.

Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение_колонны.png
Просмотров: 82
Размер:	34.3 Кб
ID:	187512  

Просмотров: 2699
 
Непрочитано 05.05.2017, 06:29
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ф16 мм не совсем ф16 мм. Учитываются еще и ребра, соответственно диаметр будет больше, а величина защитного слоя меньше.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 08:28
#3
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Можно включить отображение номинального диаметра.

----- добавлено через ~52 мин. -----
А вообще в этом компоненте защитный слой до грани хомута задается. Дальше логика его работы не ясна, там есть небольшой зазор между вертикальным стержнем и хомутом. Чему он равен.. не известно.
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 09:35
#4
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Может подумать логически - что на строит. площадке стержни будут вязать к хомутам? Соответственно защитный слой вас будет волновать к хомутам, как их сделают - такой защ. слой и будет у главной арматуры.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 11:35
#5
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


На сечениях колонн привыкли показывать расстояния до центров стержней от опалубки. Меня интересовала возможность контроля этого зазора между хомутом и вертикальными стержнями в программе
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 12:12
#6
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


На глаз тогда только подбирать наверное
andrejjerdna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Tekla Structures 2016i. Порядок создания стандартного компонента. чучело-мяучело Tekla 28 31.10.2017 08:06
Tekla Structures. Как добавить в диалоговое окно пользовательского компонента битовую маску болтов. ashas- Tekla 2 25.12.2015 11:57
Некорректная работа с ручками объектов в блоках. sunrise713 AutoCAD 5 11.04.2012 14:18
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 Vero Железобетонные конструкции 2 29.06.2010 01:23