| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.08.2009, 11:35 | #1 | |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия?
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 9934
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Изменено:
Не заметил по началу, что это монолит. Тогда вопрос: какая же толщина перекрытия, если балка высотой 20 см? или в эти 20 см не входит толщина плиты? Без расчёта скажу только то, что "наоборот" перекрытие будет работать только над несущими стенами. В центре нужно армирование мощней снизу. Но раз размеры малы, обычно берут везде одинаковую арматуру. Последний раз редактировалось Дмитррр, 25.08.2009 в 12:26. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Если сомневаетесь - сделайте внизу тоже d12 и не парьтесь. Лишние 100-200 кг арматуры - думаю, ничто по сравнению с душевным спокойствием )) Толщина монолитной плиты, конечно, должна быть не меньше 16-18 см, бетон не ниже В20.
"Кусок под лестницу" армируйте по периметру по 2 стержня d18 внизу и заводите за грани проема на 600-700 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 4
|
простите-забыла, что толщина перекрытия 150 мм.
Если сомневаетесь - сделайте внизу тоже d12 и не парьтесь. Лишние 100-200 кг арматуры - думаю, ничто по сравнению с душевным спокойствием )) Толщина монолитной плиты, конечно, должна быть не меньше 16-18 см, бетон не ниже В20. "Кусок под лестницу" армируйте по периметру по 2 стержня d18 внизу и заводите за грани проема на 600-700 мм. Да, дело в том, что строители просто предлагали нижний ряд только ф12 заармировать без верха , но конструктора сказали, что так нельзя, что вверху над балкой тогда разлом будет, про кусок под лестницу спасибо. я бы сделала все и ф12 внизу, да уже арматура куплена, да и вроде как расчет сделан (и не только для прочности, но в общем-то и для последующей экономии материалов), а я все сомневаюсь... Последний раз редактировалось Taiska, 26.08.2009 в 09:16. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
прикинул... получается, что при ваших условиях d8 с шагом 150х150 хватает с запасом, так что всё ок
Расчетные нагрузки: 1) с.в. k=1.1 2) 0.3 т/м2 пост. k=1.1 3) 0.24 т/м2 кратк. k=1.2, kд=0.35 Правда, у меня получилось, что d12 сверху с шагом 150х150 - это перерасход. Бетон кл. В20. зы позже еще прикину с образованием шарниров на крайних стенах, сейчас некогда. Последний раз редактировалось Liam, 26.08.2009 в 14:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 4
|
Благодарю вас сердечно за мой спокойный сон!, а то мне на одном уважаемом форуме на вскидку сказали, что у меня все очень плохо, а оказывается, что вроде и нет, правда основной упор там сделали, что нагрузку мне маловатую взяли для гостинной и столовой для нашей трехчеловечной избушки.
Спасибо вам еще раз большое!!! Цитата:
Цитата:
и еще хотела спросить, скажите пожалуйста, а есть ли какая-то минимальная величина между рядами армирования (верхним и нижним), а то из-за наличия трубок теплого пола прямо в перекрытии, пришлось верхнее армирование сделать ниже верхнего слоя бетона на 5 см. Заранее благодарю. Последний раз редактировалось Taiska, 26.08.2009 в 23:53. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Про то, "что бы было" сложно говорить, не зная всех исходных: Как закреплены стены в основании, высота и армирование стен, величина выпусков из стен в плиту, наличие стен выше перекрытия, наличие перекрытий выше этого и т.д. Даже упругость грунта основания роль играет, представляете?! Меня вообще смущает большая свободная длина левой стены толщиной всего 150 мм, но это, скорей всего, из-за недосказанности. 5 см в свету - минимальное расстояние между арматурой по высоте. То что строители опустили рабочую арматуру без согласования - это значит, что строители ваши - те еще попуасы Теплый пол, как выше сказали, нужно в стяжке прокладывать, а не в перекрытии |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 4
|
Цитата:
про теплый пол-я знаю, что у нас в России его в стяжке делают, но мы приняли решение еще на этапе фундамента, что теплый пол в плиту фундамента и сразу во все перекрытия (тут уж пришлось принимать решение на основании опыта западного строительства), в стяжке его делать получается намного накладнее. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 14.08.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 18
|
Бетон В25 (СП-52-103-2007)
В данном случае каким образом? Не думаю, что такие простые схемы следует усложнять всяким там учетом упругого основания. При таких размерах и нагрузках плита (фундаментная) просто осядет практически без деформаций и никакого влияния на надземную часть не окажет. ..А сейсмики нет здесь?? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Вот потроху приучаю себя к железобетону. Тяжело идет, но нада долбать
В архиве текстовик ЛИРЫ и файл ЛИР-АРМА. Вот посчитал такую простенькую плиту. Получился некий результ. Но есть вопросы следущие: 1) Прогиб плиты в линейной постановке считается как упругой системы. Но бетон же трескает, прогиб будет намного больше. Как мне поступать для нахождения реальных прогибов? Я где то краем уха слышал о понижении модуля упругости бетона. Такая вещь есть в советском СНиП по ЖБК (который действует еще в Украине) или только в новом российском СП? 2) ЛИР-АРМ на опорах выдает огромные площади арматуры. Например всюду D12 а в местах сопряжения с колонной D28. Сопряжение я делал жестким и модеировал АЖТ. Такие явно завышенные площади армирования я должен игнорировать, это сингулярности (тьфу ты, слово какое), или как то реагировать на них? Тоесть как мыслить в моем случае? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Посчитал Вашу задачу. На мой взгляд такая разбивка у опор не имеет под собой почвы. Я вообще практически не пользуюсь АЖТ в месте сопряжения колонны с плитой (исключение составляют удлиненные колоны-пилоны), а делаю разбивку плиты на КЭ со стороной сечения, равной стороне сечения колонны (в Вашем случае 30х30). Но это опять же только мое мнение.
В прикрепленных файлах картинки армирования, полученные из ЛИР-АРМ (Ваш файл я не смог открыть, поэтому создал новый: бетон В25, а1=3,7, а2=5,3. трещиностойкость шаг100мм арматура А400). площадь арматуры, как Вы сами увидите, гораздо меньше, нежели у Вас. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Ну как за 1,5 года освоил бетон ? )))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите | gray-85 | Основания и фундаменты | 19 | 07.04.2023 14:10 |
Правильно ли армирование | k2lom | Железобетонные конструкции | 4 | 20.05.2009 02:38 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |
Пробить отверстие в плите перекрытия | Net | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.11.2005 20:09 |