Непрочитано 15.03.2010, 10:59 #1
Реконструкция. Основание - доломитовая мука
ooze
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714

Уважаемые:
Намечается реконструкция 2-х эт здания с надстройкой этажа, вследствие чего выполняем обследование. По геологии в основании залегает ЕГЭ-4 доломит, выветрелый до состояния дресвяно-щебенистого грунта с супесчаным заполнителем до 40% (eC3) (доломитовая мука). Мощность слоя 1,5-2,0м.
Над доломитом суглинок мягкопластичный, грунтовые воды вскрыты в нем на 1,6м выше кровли доломита.
В принципе по геологии есть прочностные и деформационные характеристики.
Вопрос:
Есть ли какие-то подводные камни или можно считать по пормуле 7 расчетное сопротивление и определять запасы? тогда тип грунта брать скальный или супесчаный?
Просмотров: 1882
 
Непрочитано 15.03.2010, 11:33
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


ooze
Цитата:
2.43. Расчетное сопротивление R основания, сложенного крупнообломочными грунтами, вычисляется по формуле (7) на основе результатов непосредственных определений прочностных характеристик грунтов.
Если содержание заполнителя превышает 40%, значение R для крупнообломочных грунтов допускается определять по характеристикам заполнителя.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реконструкция. Основание - доломитовая мука

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
Упругое основание в Starke Санчес Прочее. Программное обеспечение 2 09.10.2006 15:56